Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
1. Обязательно ли каждый провод класть в гофру?
Горфированная труба необходима, чтобы обеспечить сменяемость электропроводки. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
2. Для чего нужна распаячная коробка?
Распаечная коробка -это коммутационный узел, который предназначен для соединения кабельных групп электрооборудования (розетки, светильники, выключатель и т. д.).


Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю что если например я ставлю два автомата на комнату, один на свет, второй на розетки то например в случае с розетками в комнату в распаячную коробку заходит один толстый провод к примеру 4 квадрата, а по самой комнате от розеток до коробки в комнате я тяну 2,5 квадрата и там они коммутируются?
Нет надобности прокладывать кабель сечением 4 мм2 на розеточные линии в комнату. У Вас на розетки должен быть установлен аппарат защиты номиналом не более 16 А, так как сама розетка рассчитана производителем на ток не более 16 А.

ПУЭ, п. 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
и тоже самое с коробкой под свет, заводится в комнатную коробку к примеру 2,5 квадрата, а там коммутируется со светом в комнате, если например это будет много точечных светильников в гипсокартоне то ставится какой то трансформатор/преобразователь в коробке верно?
На освещение прокладывают кабель сечением 1,5 мм2 и устанавливают аппарат защиты номиналом не более 10 А, так как мощность групп светильников, объединённых в групповую линию, в большинстве случаев не превышает 1500 ватт.

Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
Или мне от каждой точки/розетки/светильника нужно тянуть к автомату в щитке провод?
Надо смотреть назначение и мощность подключаемого электрооборудования, а потом принимать решение.

Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
3. В ванную нужно 4 автомата? (Свет, розетка, бойлер и вытяжка, или можно что то с чем то объединять?)
Желательно установить 4 аппарата защиты, так будет надёжно!

Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
4. В ванную нужно ставить дифференциальный или УЗО автомат (или это одно и тоже?) он ставится на свет или на розетки?
Дифференциальный автоматический выключатель – это аппарат защиты, состоящий из двух функциональных узлов, соединенных между собой: автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты (УЗО).

В Вашем случае ванная комната относится к особо опасным помещениям, соответственно для защиты от поражения электрическим током требуется устанавливать устройство защитного отключения (УЗО). ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
5. Под электроплиту и духовой шкаф нужны отдельные автоматы и магистрали к щитку?
На электроплиту прокладывают индивидуальную групповую линию. Обратите внимание на мощность электроплиты, она обычно превышает 6,5 кВт (6500 Вт).
Духовые шкафы обычно не превышают 2,5 кВт, соответственно для него требуется так же прокладывать индивидуальную кабельную линию.

Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
6. Где лучше разместить распаячную коробку?
Смотря для какого оборудования. От распаечных коробок в квартире можно вообще отказаться, чтобы не портить дизайн помещений, правда тогда увеличится расход кабеля.


Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
7. Как лучше класть провода? (Пол, стенка, потолок) ?
Всё индивидуально, можно использовать пол, стены и потолок. Если на пол будете укладывать системы тёплого пола, то придётся отказаться от прокладки кабеля по полу, чтобы обеспечить защиту от дополнительного нагрева кабельных линий.

Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
8. Какой лучше кабель использовать для света и для розеток (производитель/маркировка/класс)?
ВВГнг-LS. Производителя выбирайте из участников проекта «Против фальсификаций на рынке кабельной продукции»:
Перечень заводов, которые присоединились к Актуальному проекту «Против фальсификаций на рынке кабельной продукции» прочитайте здесь.
Перечень может обновляться по мере присоединения к Проекту других участников и размещаться в качестве официального документа на сайте Ассоциации «Электрокабель».

ООО «Кабельный завод «Алюр»
ОАО «Иркутсккабель»
ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»
ООО «Камский кабель»
ОАО «Кирскабель»
ЗАО «Завод «Людиновокабель»
ООО «Завод «Москабель»
ОАО НП «Подольсккабель»
ООО «Рыбинсккабель»
ЗАО «Самарская кабельная компания»
ЗАО «Сибкабель»
ЗАО «Уралкабель»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ЗАО «Завод «Энергокабель»
ОАО «Щучинский завод «Автопровод»

Заводы – участники Проекта гарантируют, что изготавливают кабели и провода в полном соответствии со стандартами.

Цитата Сообщение от VEP Посмотреть сообщение
9. Нужно ли демонтировать старую проводку? ( Я понимаю что вопрос риторический, я больше склоняюсь к тому что стоит, сомнения вселяет жена и дополнительные затраты на эту процедуру )
После прокладки новой электропроводки, старую требуется отключить и по возможности демонтировать. Но без фанатизма!
Нет необходимость выковыривать старые провода из стен и вскрывать всю штукатурку.