Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
Если я , согласно рис. В.1, одним проводом соединю закороченные клеммы 7-8 счётчика с нулём (а в моём случае это PEN во ВРУ) это будет неправильно?
Такое подключение соответствует требованиям завода-производителя приборов учёта электроэнергии, соответственно соответствует действующим требованиям НТД.


Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
Я считал, что нагрузка на этот провод невелика и достаточно будет 2,5мм кв, но решил уточнить.
Достаточно по условиям механической прочности, но недостаточно по условиям допустимых токовых нагрузок.