Схему нарисовали с грубейшими нарушениями. Мало того, что на схеме указали PEN как N, но дальше по схеме PEN (СИП 1х16) превращается в ПВ 1х4. Дальше смотрим к шине РЕ присоединён заземляющий проводник от конструкции повторного заземления и указана система заземления TN-C-S, а перемычку между шинами РЕ и N не указали. Затем завели PEN в счётчик. Схему готовил дилетант. Такую схему нельзя было подписывать. тем более с установкой щита на улице.
Качество сборки щита очень плохое
Потребуйте предъявить нормы и требования, где указано, что они могут опломбировать шину N.
Предупредить представителей ЭСО о том, что будете писать жалобу в ФАС.






Ответить с цитированием