Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
Схему я подписала и на ней стоит запись, что схема согласована. (Согласовывал тот же человек, что и рисовал схему).
Схему нарисовали с грубейшими нарушениями. Мало того, что на схеме указали PEN как N, но дальше по схеме PEN (СИП 1х16) превращается в ПВ 1х4. Дальше смотрим к шине РЕ присоединён заземляющий проводник от конструкции повторного заземления и указана система заземления TN-C-S, а перемычку между шинами РЕ и N не указали. Затем завели PEN в счётчик. Схему готовил дилетант. Такую схему нельзя было подписывать. тем более с установкой щита на улице.


Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
Щит учета собрала по своей схеме: СИП заходит на ГЗШ, там делится на РЕ и N - (рис 2, рис 3, рис 4, извините за качество).
Качество сборки щита очень плохое

Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
Он немного повозмущался, сказал, что они всем так подключают, потом согласился с нашей схемой, при условии, что N шинка будет только под пломбой и уехал.
Потребуйте предъявить нормы и требования, где указано, что они могут опломбировать шину N.

Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
Теперь не знаю, что делать. Самое главное, что не хочу пломбировать вводный автомат и шинку, подскажите, что можно придумать.
Предупредить представителей ЭСО о том, что будете писать жалобу в ФАС.