В Вашем конкретном случае необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линия.
п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Смотря какая схема будет у нового ВРУ. Всё индивидуальной. Но я бы оставил аппарат защиты после счётчика.
Я бы не стал устанавливать. Считаю противопожарное УЗО пустой тратой денег. Если устанавливать противопожарное УЗО, то на 300 мА. ПУЭ, п. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Новый дом планируете строить из каких материалов?
Лучше установить один наконечник.
Можно.
У Вас установленная мощность 15 кВт, вот в рамках этой мощности устанавливают аппарат защиты 25 А.
Можете, но тогда придётся писать заявление на увеличение мощности свыше 15 кВт, соответственно придётся платить за эту прихоть.
I=Pр/380/1,73/cos(φ)