Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
1. Если я добьюсь переноса счетчика в дом, то вместе со счетчиком я должна забрать и второй автомат 25B? Он мне будет нужен в доме? Его ставить в доме, после счетчика или до?
В Вашем конкретном случае необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линия.
п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.

Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
Его ставить в доме, после счетчика или до?
Смотря какая схема будет у нового ВРУ. Всё индивидуальной. Но я бы оставил аппарат защиты после счётчика.

Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
Надо ли в дом ставить противопожарное УЗО и какое?
Я бы не стал устанавливать. Считаю противопожарное УЗО пустой тратой денег. Если устанавливать противопожарное УЗО, то на 300 мА. ПУЭ, п. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
Через год-два буду его сносить и строить новый. Если покупать УЗО, то хотелось бы, что бы оно пригодилось и в новом доме. (Если так возможно)
Новый дом планируете строить из каких материалов?


Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
На заземляющий болт у меня подходит два провода, если провода будут в наконечниках, можно ли на один болт два наконечника? Или же два провода вставить в один наконечник и тогда уже на болт под гайку? Что лучше?
Лучше установить один наконечник.

Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
3. Вводной автомат C 25, а автомат после счетчика В 25. Так можно? Или на что-то поменять?
Можно.

Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
А имеют ли они право ограничивать нас вводным автоматом 25 ампер, ведь все последующие автоматы будут ниже номиналом.
У Вас установленная мощность 15 кВт, вот в рамках этой мощности устанавливают аппарат защиты 25 А.

Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
Могу ли я настаивать на автомате 32 ампера?
Можете, но тогда придётся писать заявление на увеличение мощности свыше 15 кВт, соответственно придётся платить за эту прихоть.


Цитата Сообщение от света Посмотреть сообщение
Как это рассчитывается?
I=Pр/380/1,73/cos(φ)