Тема: В ТУ написано одно, а в договоре другое

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Troyan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    требования пункта 1.7.111 ПУЭ утрачены
    А разве вышло новое ПУЭ, в котором нет этого пункта?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    А разве вышло новое ПУЭ, в котором нет этого пункта?
    ПУЭ - это сборник ГОСТов. Пункт 1.7.111 в ПУЭ отражает требования ГОСТ Р 50571.10-96, который отменён с выходом ГОСТ Р 50571.5.54-2011. ГОСТ Р 50571.5.54-2011 выпущен взамен ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 60364-5-54-80) и ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96).