  1. #81
    Troyan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    В простоте, наглядности и невозможности соприкосновения проводников одной шины к краям другой, что зачастую приводит к повреждению изоляции проводников.
    Ну это чисто теоретический вопрос и к НТД не относится.

  2. #82
    Troyan
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Снимите УЗО противопожарное и установите диф на 300 мА
    Да именно так и сделаю.

  3. #83
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    Ну это чисто теоретический вопрос и к НТД не относится.
    Это вопрос надёжности выбранной схемы.

  4. #84
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    А разве вышло новое ПУЭ, в котором нет этого пункта?
    ПУЭ - это сборник ГОСТов. Пункт 1.7.111 в ПУЭ отражает требования ГОСТ Р 50571.10-96, который отменён с выходом ГОСТ Р 50571.5.54-2011. ГОСТ Р 50571.5.54-2011 выпущен взамен ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 60364-5-54-80) и ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96).

  5. #85
    Troyan
    Гость
    Добрый вечер уважаемые знатоки! По моему вопросу, написал жалобу в УФАС и сегодня получил ответ. Суть вопроса напоминать не буду, выложу жалобу, которую я писал, там все описано. И естественно выкладываю ответ из УФАС. Интересует Ваше мнение. Прошу прощения, почему то файлы загрузились не по порядку.
    Изображения

  6. #86
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вы получили отписку.

    Пункты из ПП №354 в УФАС привели для чего? Вы разве оспариваете их? Наоборот, просите ввести прибор учёта в эксплуатацию по всем правилам. К схеме подключения счётчика, его внешнему виду, соответствию серийного номера и проч. никаких возражений не было и нет.

    Правила учёта электрической энергии

    3.5. Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.

    Опять с этим положением никто не спорит. А вот почему господин Батурин не изучил Приложение к данным Правилам - вопрос. Между тем, там написано, что:

    Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.

    Средства измерений - техническое устройство, предназначенное для измерений.

    Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых органами метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям.

    В определении средств учёта не указано, что вводной автомат и шины входят в состав средств измерений или системы учёта.

    Играют в говорящего попугая? Вы же им эти пункты и приводили в жалобе.

    Все пункты ПУЭ проигнорированы полностью. Полагаю, по причине некомпетентности автора ответа.

    ГОСТ 12.1.030-81*. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. Это здесь причём?

    Вот, что написано в данном ГОСТе.

    Настоящий стандарт распространяется на защитное заземление и зануление электроустановок постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц и устанавливает требования по обеспечению электробезопасности с помощью защитного заземления, зануления.

    4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

    Речь идёт о непрерывности защитного проводника и защитных цепей электроустановки. Какое отношение защитный проводник имеет к вопросу учёта электроэнергии?

    Какое отношение данный ГОСТ имеет к узлам учёта и вопросам ввода счётчиков в эксплуатацию? Никакого.

    Вот этот абзац:

    "В ходе повторного обследования 05.05.2015 ...

    - прибор учёта был установлен не на границе балансовой и эксплуатационной принадлежности (в распределительном устройстве помещения домовладения)

    Враньё. Это не распределительное устройство, а вводно-распределительное устройство. Деятель из ЭСО об этом прекрасно знает. Более того, он знает, что физическая граница Вашей собственности может не совпадать с границей балансовой и эксплуатационной ответственности.

    - нулевой провод был подключен к промежуточному клеммному соединению до прибора учёта электроэнергии, к которому подключено заземляющее устройство.

    Неужели? Раньше бредили по поводу нулевого защитного проводника. Надоело, начали бредить о нулевом рабочем проводнике. И никому в голову не пришло, что это проводник PEN, который подключен к шине PE, что полностью соответствует всем нормативам и схемам построения схемы заземления TN-C-S.

    Тов. Батурин не вникал в суть вопроса, а проконсультировался с деятелями из Донэнерго, скорее всего. Удовлетворившись их идиотскими объяснениями он Вам изготовил цидульку, в которой нет никакого смысла.

    Суть Вашей жалобы была в том, что инспектор ЭСО требует опломбировать элементы ВРУ, которые не входят в систему учёта электроэнергии и только на этом основании согласен принять счётчик в качестве расчётного, что не законно. Ваши требования обоснованы и подкреплены соответствующими требованиями из ПУЭ и законодательных актов.

  7. #87
    Troyan
    Гость
    Так вот и я про тоже, такое чувство что этот ответ мне не УФАС писал а Донэнерго. Что посоветуете дальше делать? В суд идти оспаривать решение УФАС, или можно как то попросить чтоб другого исполнителя назначили в УФАС. А вообщем печально как то получается.

  8. #88
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Ткните носом деятеля из ЭСО в ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    543.4.3 Если после точки установки функции нейтрального/ средней точки/ линейного и защитного проводников выполняют отдельные проводники, то не допускается присоединять нейтральный/ средней точки/ линейный проводник к заземленной части установки. Однако, можно из PEN, PEL или PEM-проводника сформировать несколько нейтральных/ средней точки/ линейных и защитных проводников.

    PEN, PEL или PEM-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или PEM-проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c).

    Рис. 54.1а

  9. #89
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
    печально как то получается.
    Да, невесёлая история. Я бы оспорил решение УФАС. Другого исполнителя не назначат. Надо начинать следующий круг. Дело зашло слишком далеко, чтобы сейчас бросать. Хотя я понимаю, как вся эта ахинея Вас достала.

  10. #90
    Станислава
    Гость
    Доброе утро, расшифруйте пожалуйста , что такое ВЛИ, ВРУ,ГРЩ, ТУ, ВЛ ,ПУЭ спасибо