Вполне приемлемые договор и ТУ. Правда ТУ просрочены, а договор вот-вот утратит силу. К договору разве не было новых ТУ? Кроме того, посмотрите в ТУ на п. 11.1, где сказано, что Вы должны установить ВРУ на границе балансовой принадлежности. В целом это соответствует законодательству, но граница пока не установлена. Граница устанавливается соответствующим актом и лепить у забора принимающее устройство нет необходимости. Ставьте его там, где удобно Вам.
Т.е. опора №1 установлена на противоположной от Вашего бущего забора стороне? Верно?
Замерьте. Требование п. 2.4.55 ещё не успели отменить. )))
В данном случае я имею в виду под трубостойкой устройство, с помощью которого осуществляется ввод питающих проводов в дом. Они бывают разных форм и видов. В народе её часто называют просто - гусак. Поскольку Вы любите картинки, то вот Вам пример трубостойки:
Это фасадная трубостойка. Существуют аналогичные ей, но приспособленные для организации ввода через крышу. Если такое устройство Вы установите на одном из сарайчиков, то сможете легко подключить внутри него свой щит ВРУ. Правда, в Вашем случае надо будет крепить провод не на изоляторы, а с помощью анкерного зажима для провода СИП.
У Вас много лишних соединений, раз. Территория вокруг открытых электроустановок классифицируется как особо опасная с точки зрения поражения электрическим током, два.
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
Вам надо разместить щит в сарайчике, а из него организовать подключение строительного оборудования. Есть ещё много других требований по обеспечению безопасности на открытых стройплощадках. Пока продумайте то, что я написал.
Что сделать съёмным? Отдельную линию?
Не обязательно закапывать. Можно проложить воздушную линию, обеспечив необходимую защиту кабеля от механических повреждений.
Любите копать? ))) Вы представляете себе объём работ для установки такого контура? Болтовые соединения не годятся. Вертикальные и горизонтальные электроды соединяются между собой сваркой.
Это правильно. Называется такая система модульно-штыревой.
Чем будете ловить? )))
Вам достаточно получить значение не более 10 Ом.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Это правильное решение. Лучше доверить такие работы квалифицированным специалистам. Ключевое слово - квалифицированным, а не тем, кто видел молнию в горах и думает, что они электрики.
Это нормальное состояние. Главное, что температура 36,6. )))
Их всегда два. Кто виноват? Что делать? )))
Задавайте вопрос, если с предыдущими разобрались.