Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
Для меня сейчас самое главное понять можно, в принципе или нет.
В принципе можно. Все аргументы доказывающие, что так делать не следует я Вам привёл.

Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
вбить профилированную трубу с поверху приваренной петлей из строительной арматуры. Петля для крепления СИП.
Труба должна быть высотой не менее 2,5 м.
Щит должен иметь степень защиты не ниже, чем IP54, а лучше выше.

Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
На этой проф. трубе разместить ящик со счетчиком и пр.
Попробуйте для себя ответить на вопросы:

Как будете крепить щит к трубе? На какой высоте?
Как будете заводить провода в щит?
Как будете делать контур заземления? Вам известна технология?

Внутреннее устройство щита:

Каким будет внутреннее наполнение щита? Шины, автоматы.
Какие групповые линии Вы будете прокладывать от этого щита и каким образом? Или будете устанавливать дополнительно распределительный щит? Каково будет наполнение этого щита?

Цитата Сообщение от Saben Посмотреть сообщение
Такую конструкцию примет сетевая??
Сетевая компания не технадзор. Им, по большому счёту вообще наплевать, что Вы делаете на участке. ЭСО интересует только то, что они написали Вам в ТУ. Установите вводной автомат трёхполюсный на 25 ампер, установите счётчик, соблюдая фазировку. Это всё, что их будет волновать и неподдельно беспокоить.