Тема: Подключение PE при замене проводки

Комбинированный просмотр

  1. #1
    mne750
    Гость
    Если удастся перевести на TN-C-S, УЗО будет рвать фазу и ноль, а PE проводник квартирного щитка будет напрямую подключен к PE-шинке в подъездном щитке? Тогда как будет вести себя УЗО, оно же будет учитывать все утечки и отключаться. Может плюсом к этому объединить PE проводник с N после УЗО (хоть предохранителем, что бы выдерживал токи утечек приборов)? И в таком случае УЗО будет защищать человека при контакте с фазой (гвоздь в розетке, залитый водой удлинитель на полу...)

    И еще вопрос. Что произойдет если зашунтировать вход и выход N УЗО?
    Последний раз редактировалось mne750; 15.02.2016 в 15:05.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    Если удастся перевести на TN-C-S, УЗО будет рвать фазу и ноль, а PE проводник квартирного щитка будет напрямую подключен к PE-шинке в подъездном щитке?
    Правильно!

    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    Тогда как будет вести себя УЗО, оно же будет учитывать все утечки и отключаться.
    Надо устанавливать для каждой групповой линии индивидуальное УЗО, тогда не будет ложных срабатываний от суммарного тока утечек с учетом присоединённых стационарных и переносных электроприемников.

    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    Может плюсом к этому объединить PE проводник с N после УЗО
    После разделения PEN-проводника на N и РЕ запрещено их объединять. ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    И в таком случае УЗО будет защищать человека при контакте с фазой (гвоздь в розетке, залитый водой удлинитель на полу...)
    УЗО должно отключить неисправное электрооборудование до момента прикосновения человека, в этом смысл построения схемы электробезопасности.

    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    Что произойдет если зашунтировать вход и выход N УЗО?
    Не проще тогда его вообще выкинуть? Не делайте того, что может привести к необратимым последствиям, выполняйте в строгом соответствии с действующими требованиями и будет Вам счастье!

  3. #3
    mne750
    Гость
    Все понятно. Но долго бодаться с местными электриками придется... судя по всему надо еще и контур делать, скорее всего на ВРУ его нет.
    Как временное решение, если установить что-то типа УЗМ (реле контроля напряжения) в подъездном щите, после него занулить PE от квартирного щитка, и поставить свое УЗО на каждую группу потребителей. Т.е. УЗО будут считать утечки на "PE". В случае отгорания нуля УЗМ отрубит все. Имеет ли смысл так делать? Понятно, что тут вопрос как минимум во времени отсечки УЗМ...

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    Все понятно. Но долго бодаться с местными электриками придется... судя по всему надо еще и контур делать, скорее всего на ВРУ его нет.
    За содержание имущества в надлежащем состоянии отвечают собственники многоквартирного дома! Бодаться придётся с собственниками, так как никто не хочет нести расходы.
    Гражданский кодекс РФ
    Статья 210. Бремя содержания имущества
    Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

    Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
    Имеет ли смысл так делать? Понятно, что тут вопрос как минимум во времени отсечки УЗМ...
    На неисправной машине (без тормозов) будете перевозить свою семью и родственников? Почему?