Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
Если удастся перевести на TN-C-S, УЗО будет рвать фазу и ноль, а PE проводник квартирного щитка будет напрямую подключен к PE-шинке в подъездном щитке?
Правильно!

Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
Тогда как будет вести себя УЗО, оно же будет учитывать все утечки и отключаться.
Надо устанавливать для каждой групповой линии индивидуальное УЗО, тогда не будет ложных срабатываний от суммарного тока утечек с учетом присоединённых стационарных и переносных электроприемников.

Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
Может плюсом к этому объединить PE проводник с N после УЗО
После разделения PEN-проводника на N и РЕ запрещено их объединять. ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
И в таком случае УЗО будет защищать человека при контакте с фазой (гвоздь в розетке, залитый водой удлинитель на полу...)
УЗО должно отключить неисправное электрооборудование до момента прикосновения человека, в этом смысл построения схемы электробезопасности.

Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
Что произойдет если зашунтировать вход и выход N УЗО?
Не проще тогда его вообще выкинуть? Не делайте того, что может привести к необратимым последствиям, выполняйте в строгом соответствии с действующими требованиями и будет Вам счастье!