Тема: Можно ли все розетки объединить в одну группу?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Откуда взяли коэффициент 1,16? Поделитесь опытом!
    Посмотрел как вы считали в теме: "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?" пост №19.
    Вот и весь опыт, наставьте на путь правильный, помогите выполнить правильный расчет.
    Старую проводку в квартирах менять не будут, будут только стояки и щиты.
    Последний раз редактировалось Павел; 16.02.2016 в 21:08.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А каким делом?
    Проектированием многоквартирного дома. По моему твёрдому убеждению Вам обязаны предъявить проект капитального ремонта системы электроснабжения, а потом уже можно брать калькулятор и проверять. Вот я о чём говорю.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я просто не хочу, что бы людям установили что попало, а что бы и правда работало и всех устраивало, а не просто автоматов натыкали.
    Представьте проект в тему, тогда можно будет предметно разговаривать.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я конечно надоел уже тут вам всем, но прошу помочь разобраться.
    Не обижайтесь, просто Вы хотите делать то, за что из бюджета выделяют средства, которые уплывают в карманы дельцов. Сразу возникает вопрос "где деньги Зин?".

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Посмотрел как вы считали в теме: "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?" пост №19.
    Я в той теме ссылался на ГОСТ Р 53769-2010, а Вы этот расчёт применяете к старой алюминиевой электропроводке.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Старую проводку в квартирах менять не будут, будут только стояки и щиты.
    Отходящие линии на приватизированные квартиры должны менять собственники этих квартир, но Вы не можете их подставлять и вменять в обязанность срочно провести капитальный ремонт электропроводки в квартирах. Значит надо в этажных щитах установить дополнительные автоматические выключатели без демонтажа старой схемы. У кого появится возможность, тот реконструирует электропроводку и переключится на новую схему. А у кого нет таких возможностей, то будет доживать свой век по старой схеме в этажном щите.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Отходящие линии на приватизированные квартиры должны менять собственники этих квартир, но Вы не можете их подставлять и вменять в обязанность срочно провести капитальный ремонт электропроводки в квартирах. Значит надо в этажных щитах установить дополнительные автоматические выключатели без демонтажа старой схемы. У кого появится возможность, тот реконструирует электропроводку и переключится на новую схему. А у кого нет таких возможностей, то будет доживать свой век по старой схеме в этажном щите.
    Значит нужно установить автоматы на 10А и на 16А на будущее (нарозетки и освещение) и оставить старые автоматы и подключить их обратно к старой проводке?

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Представьте проект в тему, тогда можно будет предметно разговаривать.
    Проекты будут делать, просто я не уверен что там правильно выберут автоматы, вот и хочу заранее разобраться, что бы потом долго не сидеть с раздумьями.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Я в той теме ссылался на ГОСТ Р 53769-2010, а Вы этот расчёт применяете к старой алюминиевой электропроводке
    Какой расчет тогда должен быть для старой алюминиевой?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Значит нужно установить автоматы на 10А и на 16А на будущее (нарозетки и освещение) и оставить старые автоматы и подключить их обратно к старой проводке?
    Если у Вас нет других альтернативных решений, то это будет самым подходящим. Обычно происходит так:
    Приезжают субподрядчики субподрядной организации, снимают в этажных щитах старые автоматические выключатели не взирая на то, что у потребителей установлены новые АВВ, по-быстрому демонтируют, а на их место ставят ИЭК. Прежде чем сделать такие манипуляции требуется провести полное обследование электроустановки и выявлением старых и новых ответвлений. На основе обследований можно принимать решение с оповещением потребителей, которые являются собственниками всех внутридомовых коммуникаций. Вы же хотите навязать им свою схему не учитывая всех нюансов.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Проекты будут делать, просто я не уверен что там правильно выберут автоматы, вот и хочу заранее разобраться, что бы потом долго не сидеть с раздумьями.
    Нет слов - одни эмоции.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Как потом возьмешь калькулятор, если не знаешь какие цифры нажимать.
    У Вас есть право отдать проект на экспертизу, а потом уже согласовывать. Ждём когда Вы представите в теме проект.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какой расчет тогда должен быть для старой алюминиевой?
    Где проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности между УК и потребителями? Счётчики электроэнергии установлены в этажных щитах или в квартирах? Очень много правовых вопросов возникает.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Где проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности между УК и потребителями? Счётчики электроэнергии установлены в этажных щитах или в квартирах? Очень много правовых вопросов возникает.
    До вводного автомата который установлен до счетчика, счетчики в этажных щитах установлены.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    До вводного автомата который установлен до счетчика, счетчики в этажных щитах установлены.
    Если граница установлена по зажимам вводного автоматического выключателя в этажных щитах, то что Вы собираетесь рассчитывать? Какое имеете право по замене чужой собственности, к которым относятся автоматические выключатели отходящих групповых линий? Может Вы чего-то спутали? Или решили установить свои порядки в Российской Федерации? Может имеете доверенность от собственников многоквартирного дома на проведение капитального ремонта в границах чужой собственности? Кто финансирует капитальный ремонт?

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если граница установлена по зажимам вводного автоматического выключателя в этажных щитах, то что Вы собираетесь рассчитывать? Какое имеете право по замене чужой собственности, к которым относятся автоматические выключатели отходящих групповых линий? Может Вы чего-то спутали? Или решили установить свои порядки в Российской Федерации? Может имеете доверенность от собственников многоквартирного дома на проведение капитального ремонта в границах чужой собственности? Кто финансирует капитальный ремонт?
    Нужно будет учитывать этот вопрос, т.е. если баланс будет по вводной автомат, то автоматы и счетчик нужно будет оставлять, только вводные менять. А вот как быть если баланс будет после групповых автоматов, буду разбираться.