Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
В случае обрыва нуля через нагрузки других фаз на ноль придет определенное напряжение, и между фазой и аварийным нулем потенциал вырастет относительно доаварийных ~220, что должно вызвать сработку.
В том то и дело, что потенциал может быть в пределах установленного допуска, все будет зависеть от подключённой нагрузки.


Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
Допускаю что при определенном стечении обстоятельств он может и упасть, что так же должно вызвать сработку. В случае незначительных отклонений, до 30 - 40 вольт сработки не будет (в зависимости от настроек РКН)
Почему не берёте в расчёт, что может быть не только 12 В и 366 В, но и при определённых условиях - 230 В?

Цитата Сообщение от mne750 Посмотреть сообщение
но и на "PE" не должно быть опасного потенциала
Так же будет 230 В.