Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
А не могут ли придраться к тому что счётчик установлен не в капитальном строении?
Нет. Наоборот, начнут требовать вынести щит из помещения.

Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
я его должен подписывать?
Не должны, если не согласны с тем, что там укажет сотрудник ЭСО. В бланке акта должен быть предусмотрен отдельный пункт, где указывается, что стороны имеют разногласия и одна из сторон отказалась подписывать акт. Указываются причины отказа. Акты составляют в двух экземплярах.

Если Вы не подпишете Акт, то пишите мотивированный отказ или письмо с претензией, где укажите причины своего несогласия. Из ЭСО Вам обязаны будут направить официальный ответ. Не ведите устных переговоров, только в письменном виде.

Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
какое оборудование необходимо закупить для установки счётчика в помещении, согласно моим ТУ
Вам потребуется щит нужного размера, два трёхполюсных автомата номиналом 25А, счётчик и две шины - N и PE. Это всё, что необходимо для организации ввода. Для подключения к ВЛ Вам потребуется провод СИП 4х16, четыре прокалывающих зажима, два анкерных зажима и два кронштейна для крепления анкерных зажимов (один на опоре, второй на стене бытовки).

Вот схема щита ВРУ в общем виде:



В этом же щите (ВРУ) можете установить групповые автоматы или подключить к ВРУ отдельный распределительный щит.

Цитата Сообщение от Spayn Посмотреть сообщение
Счётчик типа такого подойдёт?
Вам подойдёт любой трёхфазный счётчик прямого включения (не трансформаторного) класса точности 2.0 или выше. В ЭСО не имеют права требовать приобрести конкретную модель счётчика. Это может быть сделано только в виде рекомендации.

Если будете выбирать счётчик СE300 S33, то смотрите точную маркировку прибора, поскольку в ней закодированы некоторые характеристики счётчика (расшифровка обозначений есть на сайте производителя и в паспорте счётчика).