Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Разрешенная мощность 6кВт, по договору.
Значит у Вас по договору максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет - 6 кВт.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Установочная получается около (просуммировали все электроприборы в доме) - 11 кВт
Подайте заявление в энергоснабжающую компанию на увеличение мощности до 15 кВт.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
От столба к фасаду дома протянут СИП 2х16, здесь (на фасаде) хотелось бы установить щит учета
Узел учёта должен быть установлен в ВРУ в доме, а не на заборах, опорах и фасадах. ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

п. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

п. 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
установить автоматический выключатель под опломбировку
Вводной автоматический выключатель не относится к средствам учёта электроэнергии и не подлежит пломбировки.

Правила учета электрической энергии
(утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г.)
Средства учета - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи) и соединенных между собой по установленной схеме.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Далее от щита учета протянуть кабель ВВГ 3х6 до распределительного щита в дом.
Вы должны проложить неразрывно СИПом от опоры ВЛ до ВРУ в доме. Никаких переходов на ВВГ, ПВ, NYM делать нельзя и очень опасно.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Здесь поставить УЗО (на защиту все групп)
Вы хотите установить противопожарное УЗО? Не стоит тратить деньги и нервы, так как это устройство зачастую приводит к ложным отключениям всех потребителей электроэнергии, что небезопасно. ПУЭ, п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
и автоматические выключатели на 3-группы освещения, на 4-группы розеток
На розетки требуется устанавливать автоматический выключатель + УЗО, а лучше дифференциальный автомат.

ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

ГОСТ Р 50571.3-2009 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 4-41
Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
- штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
отдельный на электроплиту (комбинированная, верх - газовые конфорки, духовка - электрическая, максимальная потребляемая мощность - 2кВт) и отдельный на проточный водонагреватель (3кВт).
На комбинированную электроплиту + духовка устанавливаете дифференциальный автомат номиналом 16 А (или автоматические выключатели 16 А + УЗО 25 А 30 мА), а на водонагреватель потребуется установить дифференциальный автомат номиналом 20 А (или автоматические выключатели 20 А + УЗО на 25 А 30 мА).

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Освещение планируется выполнять ВВГ 3х1,5
Требуется прокладывать кабелем ВВГнг-LS 3х1,5.

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
Таблица 2
1. Без обозначения - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
2. нг - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
3. нг-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
4. нг-HF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
5. нг-FRLS и нг-FRHF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
6. нг-LSLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
7. нг-LSLTx и нг-HFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
8. нг-FRLSLTx и нг-FRHFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
а защиту автоматическими выключателями на 10А, характеристики С
Не более 10 А.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
На розетки ВВГ 3х2,5, автоматическими выключателями на 16А, характеристики С.
ВВГнг-LS 3х2,5 - не более 16 А.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
На плиту кабель ВВГ 3х4, автоматический выключатель на 25 А
ВВГнг-LS 3х4 - не более 20 А.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
И можно ли на плиту и водонагреватель установить сразу дифавтоматы или лучше через УЗО?
Уже ответил на этот вопрос.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Каким номиналом должен быть автоматический выключатель до счетчика?
Iр = Рр / U.

6000 / 220 = 27,3 А, значит надо устанавливать 25 А.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Насколько возможно выполнить разделение PEN, я точно не знаю это PEN или просто N?
У Вас с опоры ВЛ приходит PEN-проводник, который требуется разделить на N и РЕ в ВРУ. Подключаете PEN-проводник к шине РЕ в ВРУ и устанавливаете перемычку между N и РЕ. Обязательно установите контур заземления и присоедините его к шине РЕ в ВРУ.

ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Каким номиналом должно быть УЗО в распределительном щите или лучше дифавтомат установить?
УЗО выбирают номиналом выше номинала автоматического выключателя групповой линии. Лучше установить дифференциальный автоматический выключатель.

Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Решили подстраховаться и все-таки узнать мнение профессионалов.
Правильно делаете.