baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 164

Тема: Могу ли я как-то повлиять, чтобы счётчик остался в доме?

  1. #81
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Не вняли!
    И не внимут! Нет смысла ноги топтать и пытаться убедить ЭСО. Пишите жалобу в ФАС или подавайте в суд, обычно там для этих деятелей находятся более подходящие авторитеты, чем какие-то потребители.

    Требования, определяющие техническую невозможность установки счётчиков на улице специалистам ЭСО известны, но они игнорируются. Все остальные положения законодательства они тоже хорошо знают, но и они не принимаются ни в какое внимание.

    Изучите пункты ПУЭ 1.5.6, 1.5.27, 7.1.22, 7.1.23, 7.1.30, подпункт 4 пункта 1.1.13. Для правильного прочтения посмотрите пункт 1.1.17, где указаны трактовки слов "должен" и "рекомендуется". Вы обнаружите, что все пункты обязательны для исполнения, кроме 1.5.6, который сформулирован как рекомендация. Вывод из этого простой: техническая возможность установки счётчика на улице отсутствует.

  2. #82
    Юлия
    Гость
    Здравствуйте, если можете подскажите кто прав, а кто нет). История началась еще весной, дело в том что в июне случайно зайдя на почту по личным делам, мне вручили письмо из Сетевой Компании, в котором был акт о не допуске к приборам учетаэлектроэнергии, к слову счетчик находится у меня в доме с 2010 года, и неоднократно проводились проверки, все было хорошо, а так же акт проверки учета электроэнергии, от того же числа что и акт о не допуске, который они установили на опоре возле дома видимо в тот же день. ни каких извещений и предупреждений о проверках я не получала. обратившись в сетевую компанию с письменным обращением и разъяснением, мне назначили время для проверки электросчетчика в доме, в назначенный день я приняла работников, которые как мне известно должны проводить визуальный осмотр электросчетчика, они же в свою очередь начали ходить по дому записывать все мои электро приборы, проводить какие-то измерения при помощи ноутбука, сорвали пломбы с моего счетчика, шарили в щитке руками, потом переустановили пломбы и выдали акт, о том что электросчетчик который в доме считать контрольным, а тот что на столбе расчетным. В связи с этими событиями, я не могу передавать показания через систему город в личном кабинете через интернет, так как они навязывают свои показания со счетчика который на столбе, которые я даже не могу проверить, но я продолжаю платить по показаниям своего счетчика который установлен в доме. Обратившись в УФАС (поскольку компания пользуется своим доминирующим положение), мое письмо перенаправили по подведомственности в прокуратуру, где мне ответили что мер прокурорского реагирования нет основания принимать, в итоге я пишу исковое заявление в суд, подскажите пожалуйста, правомерны ли были действия сетевой компании и на что ссылаться чтобы отстоять свою правоту и добиться отмены акта в котором мой расчетный счетчик приняли как контрольный, а установленный по инициативе сетевой компании на опоре-расчетным. Спасибо.

  3. #83
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
    мне вручили письмо из Сетевой Компании, в котором был акт о не допуске к приборам учетаэлектроэнергии,
    Это полнейший бред и нарушение закона. Акт о выводе счётчика из эксплуатации (недопуске) составляется в присутствии владельца прибора учёта и сотрудников ЭСО. Для подобного действия должны быть вполне определённые причины:

    1. Неисправность счётчика
    2. Утрата счётчика
    3. Счётчик не прошел поверку после истечения срока межповерочного интервала
    4. Истёк срок службы счётчика
    5. Выявление факта безучётного потребления электроэнергии (воровство).

    Что написали Вам в этом акте, присланном по почте? Без Вашей подписи вся эта ахинея не имеет юридической силы. Подписывали бумаги?

    По почте присылают уведомления о предстоящем посещении инспекторов. Никакие акты по почте не рассылаются!

    Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
    а так же акт проверки учета электроэнергии
    До момента получения этих писем инспекторы приходили к Вам?

    Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
    который они установили на опоре возле дома видимо в тот же день
    Не имеют права делать это без согласия собственника электроустановки и прибора учёта без оснований, которые указаны в законе.

    Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
    как мне известно должны проводить визуальный осмотр электросчетчика
    Правильно. Визуальный осмотр прибора учёта, правильности подключения счётчика, осмотр щита, где установлен счётчик. В определённых случаях проводится проверка работоспособности счётчика (инструментальный контроль).

    Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
    они же в свою очередь начали ходить по дому записывать все мои электро приборы, проводить какие-то измерения при помощи ноутбука
    А Вы не спросили, на каких основаниях они данные действия производят, даже не спросив Вас? Инспектор ЭСО не сотрудник правоохранительных органов, которые имеют право осматривать жилище или проводить обыск на определённых основаниях и только при наличии санкции суда.

    Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
    выдали акт, о том что электросчетчик который в доме считать контрольным
    Основания? Что написано в акте?

    Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
    показания со счетчика который на столбе, которые я даже не могу проверить
    Это нарушение закона. Не имеют права ограничивать Вам доступ к прибору учёта для снятия показаний. Счётчик (даже на опоре) дожен быть установлен на высоте не более 170 см. Щит должен иметь оконо, в котором должны быть видны показания.

    Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
    в итоге я пишу исковое заявление в суд
    Правильно делаете. У Вас есть договор об электроснабжении? Посмотрите, что там написано относительно учёта. Вам выдали новый акт разграничения балансовой принадлежности? ЭСО не имеет права в одностороннем порядке изменять эту границу.

    Вы подписывали какие-либо акты или другие бумажки, которые Вам подпихнули?

    Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
    правомерны ли были действия сетевой компании
    Нет, но в том случае, если с Вашей стороны не было никаких нарушений.

    Цитата Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
    на что ссылаться чтобы отстоять свою правоту и добиться отмены акта в котором мой расчетный счетчик приняли как контрольный
    Изучите внимательно постановление Правительства РФ №442, Глава X. Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках.

    Если будут вопросы обращайтесь, поможем. Сделайте копии актов и выложите их на форум в этой теме.

  4. #84
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    В данный момент у Вас ситуация сложилась следующая:

    1. Прибор учёта, стоящий в доме признан контрольным
    2. Прибор учёта, установленный на опоре признан расчётным
    3. Расчётный прибор учёта принадлежит не Вам и ответственности за него Вы не несёте.
    4. Доступ к новому прибору учёта ограничен. Почему Вы не можете снимать показания с нового счётчика?
    5. Если Вы подписывали акты, которые Вам подсунули, то действия ЭСО могут быть признаны законными даже при том, что все действия ЭСО противоречат закону.

  5. #85
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Юлия, посмотрите тему Снятие пломбы и недопуск в эксплуатацию, в ней схожая ситуация и описаны решения проблемы.

  6. #86
    Юлия
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сообщение от Юлия
    они же в свою очередь начали ходить по дому записывать все мои электро приборы, проводить какие-то измерения при помощи ноутбука
    А Вы не спросили, на каких основаниях они данные действия производят, даже не спросив Вас? Инспектор ЭСО не сотрудник правоохранительных органов, которые имеют право осматривать жилище или проводить обыск на определённых основаниях и только при наличии санкции суда.
    по своему незнанию я не препятствовала (( и теперь понимаю что это очень печально

  7. #87
    Юлия
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    До момента получения этих писем инспекторы приходили к Вам?
    последняя проверка была в 2014 году, все прошло нормально после этого ни каких визитов не было, хотя они утверждают что они меня уведомляли надлежащим образом, но кроме письма с актами мне ни каких предупреждений не приходило.

  8. #88
    Юлия
    Гость
    скинула ссылки на акты, пока не загрузились

  9. #89
    Юлия
    Гость
    первый раз на этом форуме отправляю сообщения с ссылками, поэтому если они продублируются несколько раз извините
    Вот ссылки с актами что были в письме [URL="http://i062.radikal.ru/1610/64/e2ba20dd563b.jpg"]
    [URL="http://s016.radikal.ru/i334/1610/84/abf82e289fe7.jpg"]

  10. #90
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Пусть в ЭСО докажут, что уведомление было направлено в установленном порядке. Вы можете обратиться на почту с таким же требованием и выяснить регистрировалось ли письма на Ваш адрес из ЭСО.

    177. В случае если для проведения проверки приборов учета сетевой организации требуется допуск к энергопринимающим устройствам потребителя (объекту по производству электрической энергии (мощности)), то сетевая организация за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения проверки уведомляет потребителя (производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке) о дате и времени проведения такой проверки, а также о последствиях ее недопуска к расчетным приборам учета. При несогласии потребителя (производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке) с предложенными датой и (или) временем проведения проверки этот потребитель (производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке) направляет сетевой организации предложение об иных дате и (или) времени, после чего стороны обязаны согласовать иные дату и (или) время.

    В случае недопуска потребителем (производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке) сетевой организации к расчетным приборам учета в согласованные дату и время сетевая организация повторно направляет потребителю (производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) уведомление с указанием даты и времени проведения проверки расчетных приборов учета, а также информацию о последствиях ее недопуска к таким приборам учета.

    Для проведения проверки приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, такая сетевая организация приглашает лицо, к энергопринимающим устройствам и объектам электроэнергетики которого непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (объекты по производству электрической энергии (мощности)).

    178. В случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств потребителя, для проведения контрольного снятия показаний или проведения проверки приборов учета объем потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии начиная с даты, когда произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета определяется в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для определения таких объемов начиная с третьего расчетного периода для случая непредставления показаний прибора учета в установленные сроки.

    Пункт 166 поясняет, что делать в случае наличия контрольного прибора учёта и, что джелать в случае его отсутствия.

    Похожи действия деятелей ЭСО неа то, что указано в законе? На мой взгляд, нет.

    Контрольного прибора учёта на момент проверки не было. Оснований для перевода Вашего прибора учёта в разряд контрольного тоже нет и не было. Должны были предпринять вот эти действия:

    п. 166...В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки и при отсутствии контрольного прибора учета:
    для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, - также и почасовые объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

    для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются расчетным способом в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу.
    Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке поставки потребителя определяется в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу.

    Непредставление потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных периодов подряд является основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета.

    К несчастью для большинства потребителей, незнание законодательства, а следовательно, своих обязанностей и прав, позволяет ЭСО повсеместно внедрять свои хотелки, которые с законом не имеют ничего общего.

    Без Вашего согласия никаких новых приборов учёта ЭСО вешать не может. Точнее, может, но в качестве контрольного, а не расчётного.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения