    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Речь идёт о возможности реализации схем подключения, которые идут в обход прибора учёта.
    Дело в том, что у меня все прозрачно, счетчик стоит на той же стене, что и вводной автомат. только внутри дома! Там вводного кабеля то метр с небольшим! Тем более в акте в пунте "наличие энергопринимающих устройств, подключенных без прибора учета" написано НЕТ.

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    А насчет заземления, просто на сколько я знаю, повторное заземление должно стоять на столбах
    На опорах выполняют повторное заземление магистрального PEN проводника. Это никакого отношения к повторному заземлению PEN проводника ответвления потребителя не имеет.

    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

    Это означает, что магистральный PEN проводник должен быть заземлён на опоре, с которой сделано ответвление к Вашему дому. Никакого отношения к этому потребитель не имеет, это забота ЭСО. Потребитель обязан сделать повторное заземление PEN проводника на вводе в электроустаносвку (на вводе в дом), в случае если он переходит с системы TN-C на TN-C-S. Этот процесс включает в себя значительно больший объём работ и в общем виде требует сделать следующее: монтаж контура повторного заземления PEN проводника на вводе, разделение PEN проводника в ВРУ дома на N и PE, монтаж основной системы уравнивания потенциалов, монтаж дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате, монтаж внутренней электропроводки трёхжильным кабелем. Деятели хотят сказать, что подключат счётчик после выполнения этих работ?

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Напоследок сказали мне, что нужно, что бы у каждого обязательно должен быть отдельный ввод ос столба, и у меня и у соседей, а когда я поинтересовался, где об этом сказано, они молча сбежали!!!
    Отдельный ввод можно сделать по просьбе (заявке) потребителя. Ваш дом подключен по старой схеме, когда ввод был один, а от него подключались квартирные щиты.

  4. #34
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    только внутри дома!
    Правильно. Прибор учёта должен стоят в помещении.

  5. #35
    Александр
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этот процесс включает в себя значительно больший объём работ и в общем виде требует сделать следующее: монтаж контура повторного заземления PEN проводника на вводе, разделение PEN проводника в ВРУ дома на N и PE, монтаж основной системы уравнивания потенциалов, монтаж дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванной комнате, монтаж внутренней электропроводки трёхжильным кабелем. Деятели хотят сказать, что подключат счётчик после выполнения этих работ?
    Я вот только не пойму, я что, должен ВСЕ ЭТО делать что ли??? Это получается всю внутреннюю проводку переделывать!!! Они сдурели что ли???

  6. #36
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    я что, должен ВСЕ ЭТО делать что ли???
    В данный момент не должны. Замена прибора учёта - это замена прибора учёта. Никаких дополнительных требований никто не имеет права выдвинуть. У Вас же не изменяется схема подключения.

    Вот, что предписывает собственникам электроустановки ПУЭ:

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    А вот требования ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе. Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.

    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы. В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки

  7. #37
    Александр
    Гость
    Михаил_Д, Спасибо Вам большое, как всегда все разложили по полочкам!!! Теперь буду знать, что ответить этим "деятелям" в следующий их приход!!! Не знаю, что они теперь новенького придумают???

  8. #38
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Не знаю, что они теперь новенького придумают???
    Не важно, что они придумают. Важно, чтобы Вы знали на что имеете право и, что могут от Вас потребовать контролёры в рамках своих полномочий.

    Что же касается заземления - это полностью Ваш вопрос, как владельца электроустановки. TN-C-S - система более безопасная, позволяющая использовать современные дополнительные средства защиты (УЗО), а значит, безопасно пользоваться современными электробытовыми приборами. Если примете решение реконструировать свою электроустановку, то никто не сможет запретить Вам это сделать.

  9. #39
    Александр
    Гость
    Михаил_Д, Да я прекрасно понимаю, что это моя безопасность, но у меня деревянный дом, все трубы пластиковые, всю проводку делал сам, еще в 91-м, всегда стараюсь относиться серьезно к таким вопросам! Просто добивает, когда мне диктуют свои условия, да еще абсолютно не обоснованные!!!

  10. #40
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    всегда стараюсь относиться серьезно к таким вопросам!
    Но последний раз проводку делали в 91-м.

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    у меня деревянный дом
    Тем более пора!

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    все трубы пластиковые
    Вода - отличный проводник тока. Занос потенциала возможен. В таких случаях в пластиковые трубы делают металлические вставки и присоединяют трубопровод к ОСУП. Тоже делают для труб отопления. Газопроводные трубы у Вас из металла. Ничего невозможного нет, но проведение реконструкции электроустановки, как я говорил, исключительно в Вашей компетенции.

    Посмотрите, что написано в статье 210 Гражданского кодекса.

    Статья 210. Бремя содержания имущества

    Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

    Эта статья не является юридически обязывающей, но на законодательном уровне закрепляет необходимость руководствоваться здравым смыслом. Почитайте ещё и некоторые комментарии к статье:

    Под бременем содержания имущества, возложенным на собственника, следует понимать обязанность собственника поддерживать имущество в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением имущества состоянии. Степень заботливости и осмотрительности собственника при выполнении этой обязанности, а в ряде случаев — конкретные меры попечения об имуществе могут быть предусмотрены в технических стандартах и регламентах, правилах эксплуатации отдельных видов имущества, правилах ведения отдельных видов деятельности.

    Комментируемая статья действует в интересах абстрактного неограниченного круга лиц либо (в ряде случаев) в государственных или общественных интересах, поскольку обязывает собственника поддерживать имущество в надлежащем состоянии в тех случаях, когда это необходимо для предотвращения вреда жизни и здоровью, имуществу окружающих собственника лиц, общественной инфраструктуре и общественной безопасности. Даже вещи, не наделенные технической сложностью и особыми свойствами, в случае их небрежной, безответственной эксплуатации, отсутствия необходимой заботы о них способны быть помехой в хозяйственной деятельности иных лиц, причиной возникновения вредоносных последствий. Такая возможность многократно увеличивается, когда безответственно, небрежно, неквалифицированно используются вещи, эксплуатация которых в силу их технических свойств требует особого усердия (например, источники повышенной опасности), либо когда оставляется в бесхозяйном состоянии вещь с потенциально вредоносными свойствами, безопасность которой для окружающих должна постоянно поддерживаться собственником или лицом, которому собственник делегировал такую обязанность.