Микола,
Михаил_Д,
Здравствуйте!
Разрешите еще немного помучить Вас вопросами.)
Скажите, могу ли я разделить PEN проводник в щите ВЩУ, добавив еще одну шину и соединить ее, с уже установленной, перемычкой?
С РЕ убрать провод, идущий на счетчик и посадить его на N.
На РЕ оставить PEN, повторное заземление, заземление корпуса щитка и дверцы.
Вместо автомата на выходе поставить селективное УЗО 63/300. Или оставить автомат
Из ВЩУ выйти СИПом 5х16 в дом на ВРУ. У ввода в дом организовать повторное заземление. В доме основную и дополнительную(ванна) СУП.
Ответвление на старый дом пересадить на 5х16, а 4х16 убрать с опоры.
Или глупость написал??.))