Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
Скажите, могу ли я разделить PEN проводник в щите ВЩУ, добавив еще одну шину и соединить ее, с уже установленной, перемычкой?
Игорь, Вы вернулись к варианту, который рассматривался первоначально. Сделать это можно, заменив щит на более просторный. Однако, эта схема имеет существенный изъян. В том случае, когда в электроустановке отсутствует ГЗШ (главная заземляющая шина), её функцию выполняет шина PE в щите ВРУ. ГЗШ на улице - наихудший и опасный вариант. Если разделите PEN в щите на опоре, то Ваш щит учёта снова перейдёт в категорию ВРУ.

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
С РЕ убрать провод, идущий на счетчик и посадить его на N.
Такой вариант может быть. В схеме ВРУ, которую я вам приводил этот проводник идёт с шины PE. Это сделано для того, чтобы уменьшить количество контактных соединений в проводниках, идущих к счётчику.

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
На РЕ оставить PEN, повторное заземление, заземление корпуса щитка и дверцы.
Правильно. PEN подключается к шине PE. Корпус щита подключают к PE.

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
Вместо автомата на выходе поставить селективное УЗО 63/300. Или оставить автомат
Селективное УЗО имеет смысл только в том случае, если по ходу распределения электроэнергии установлены УЗО с меньшей уставкой по дифференциальному току. Если групповые цепи стоят под защитой групповых УЗО или дифференциальных автоматов, то УЗО на вводе устанавливать не требуется. Аппарат с уставкой 300 мА называют противопожарным не зря. Оно сработает, например, при возгорании электропроводки или в том случае, если суммарные токи утечки в электроустановке достигнут порога срабатывания аппарата. В этих случаях будет обесточена вся электроустановка.

Если установлены групповые УЗО или дифавтоматы, то при появлении токов утечки будет отключена та линия, где они появились.

И последнее. УЗО на вводе не защитит Вас от поражения током утечки. Это УЗО сработает при токе утечки в 150 мА. Смертельный ток для человека лежит в интервале от 60 до 100 мА.

На вводе установите автоматический выключатель.

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
Из ВЩУ выйти СИПом 5х16 в дом на ВРУ.
Можно. В щите, который установлен в доме перемычки между шинами N и PE быть не должно, равно как и во всех остальных щитах, которые могут быть установлены.

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
У ввода в дом организовать повторное заземление.
Заземление придётся делать у опоры. Контур должен быть подключен к шине PE уличного щита, где Вы разделяете PEN. Какое расстояние от дома до опоры?

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
В доме основную и дополнительную(ванна) СУП.
Правильно. Засада здесь в том, что ОСУП тоже надо подключать к шине PE уличного щита. Как будете прокладывать этот проводник?
ДСУП надо делать обязательно.

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
Ответвление на старый дом пересадить на 5х16, а 4х16 убрать с опоры.
Можно и так. Переделывать проводку в старом доме не планируете?