Тема: Правильно ли мне установили заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Заземление придётся делать у опоры. Контур должен быть подключен к шине PE уличного щита, где Вы разделяете PEN. Какое расстояние от дома до опоры?
    Добавлю "дёгтя". Кто будет отвечать за Ваш контур заземления у опоры? Кто будет гарантировать за его работоспособность, особенно если вблизи проведут какие-либо работы? Территория чужая и Вы не имеете к ней никакого отношения. А кто будет отвечать за то, если заземляющий проводник с конструкции повторного заземления оторвут? Всем будет наплевать на Вашу безопасность, а у Вас могут возникнуть серьёзные проблемы. Разделение PEN-проводника требуется выполнять только в ВРУ в доме. И никак иначе!

  2. #2
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Добавлю "дёгтя". Кто будет отвечать за Ваш контур заземления у опоры? Кто будет гарантировать за его работоспособность, особенно если вблизи проведут какие-либо работы? Территория чужая и Вы не имеете к ней никакого отношения. А кто будет отвечать за то, если заземляющий проводник с конструкции повторного заземления оторвут? Всем будет наплевать на Вашу безопасность, а у Вас могут возникнуть серьёзные проблемы. Разделение PEN-проводника требуется выполнять только в ВРУ в доме. И никак иначе!
    Опора на моей земле в 5 метрах от дома.Опора моя и за мои деньги узнавал.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    ГЗШ и РЕ физически это одна шина или 2?
    В качестве ГЗШ в данном случае выступает шина РЕ. ПУЭ, п. 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Я не против разделения PEN в ВРУ в доме, НО все упорно говорят про то, что это обязательно сделать до прибора учета.
    Это если разделение PEN-проводника выполняется в ВРУ в доме. В данном случае разделение делать на улице небезопасно.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Сколько не просмотрел видио по сборке щита учета на опору, везде при монтаже устанавливают по 2 шины и соединяют перемычкой.
    Вы не смотрите видео халтурщиков, целью этих видео является ввод в заблуждение потребителей, а не безопасность и качество. Эти видео от халтурщиков, они же штампуют видео с скрытой прокладкой кабеля в гофре, а так же с установкой УЗО в систему TN-C. Любые действия в электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями НТД. Вы же халтуру противопоставляете надёжности и безопасности.


    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Можно проложить в земле. А если сделать еще контур в ввода в дом и соединить шиной 5х50 с контуром у опоры(или без соединения/объединения)
    Разделение PEN-проводника на улице увеличивает аварийные ситуации в разы по сравнению с разделением в сухом помещении. Неужели не понятно?

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Опора на моей земле в 5 метрах от дома.Опора моя и за мои деньги узнавал.
    Это уже хорошо. Тогда устанавливайте повторное заземление у дома, а от этого контура проложите заземляющие проводники к опоре и к ВРУ в доме. Разделение делайте в ВРУ в доме.

  4. #4
    Игорь.З
    Гость
    Микола, Спасибо за ответ.
    Хочу уточнить. От контура у дома проложить проводник к опоре для повторного заземления PEN или для соединения контура у опоры?
    Контур мне делать только у дома или у опоры тоже?
    В ВЩУ внутреннюю разводку заменить на медь 10мм2?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    От контура у дома проложить проводник к опоре для повторного заземления PEN или для соединения контура у опоры?
    Вам надо контур повторного заземления PEN проводника соединить с заземляющим проводником опоры. Второй заземляющий проводник от контура подключить к шине PE в щите, где будете разделять PEN.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Контур мне делать только у дома или у опоры тоже?
    Только рядом с домом.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    В ВЩУ внутреннюю разводку заменить на медь 10мм2?
    Давайте считать. При мощности 30 кВт ток в фазных проводниках будет равен 45,63 А. Ближайший по номиналу автомат - 50 А. Стало быть, автомат у Вас будет стоять трёхфазный с номиналом 50 Ампер. Тепловой расцепитель автомата сработает согласно его время-токовой характеристике при токе перегрузки равном 1,45*In = 1,45*50 = 72,5 А. Соответственно, надо выбрать такое сечение проводника, которое обеспечит длительное пропускание тока равного или большего току перегрузки (чтобы не сгорел). Открываем ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

    Таблице 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов

    В ней находим, что рассчитанным только что токам соответствует медный проводник сечением 16 мм2.

прочая информация