baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 41

Тема: Обязательно ли прокладывать кабель сквозь стены в металлических гильзах?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    когда у каждого профессионального, вроде, электрика своя правда.
    Профессионалы обязаны руководствоваться действующими требованиями нормативно-технической документации, а не собственной так называемой "правдой". Выполнение требований касаются всех без исключения вне зависимости от форм собственности и вероисповедания.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Дом мне электрик (обслуживает несколько госпредприятий) делал без гильз.
    Он может обслуживать что угодно, от чистки унитазов до протирки стаканов в буфете, а вот делать проходы кабеля через сгораемые основания он обязан был в металлических трубах или обложив кабель несгораемым материалом.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    И каждый категорически критиковал технологию другого.
    Это обычная картина. "Всяк кулик своё болото хвалит".

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    ГОСТы и СНИПы - тоже хорошо, но все их впитать обывателю почти нереально.
    Обыватель не должен их изучать, требования НТД должны знать на зубок исполнители, а вот заказчик может этих профессионалов проверить вызвав специалистов электролаборатории. Но не все заказчики хотят нести дополнительные расходы и доверяются всецело словам и всевозможным "правдам" от псевдо профессионалов.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Простите, отвлёкся. Применение гильз нахожу правильным. Буду их использовать.
    Правильно!

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Гильза войдет в распаечную коробку. Там в любом случае будет щель.
    Применяйте распаечные коробки, которые предназначены для соединения с металлическими трубами или применяйте специальные металлические фитинги.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Эта же ситуация в местах, где поворачивает кабель-канал.
    На поворотах применяют специальные углы и повороты для кабель-каналов. При правильном монтаже кабель-каналов опасения возгорания минимизируются до 0%.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Имеются ли одобренные герметики для заделки таких щелей?
    Никакие герметики не используют при открытой прокладке кабель-каналов. Приобретайте качественные кабель-каналы от проверенных производителей, тогда не будет повода для опасений.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Все разветвления в распаечных коробках я делаю через отпрессовку гильзами.
    Зачем? Как собираетесь обслуживать соединения? Достаточно применить клеммы Ваго серии 222.

    Ознакомьтесь с темой "Соединение проводников в распаечных коробках"

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Но потом провод приходит в розетку, где привинчивается обычными винтами, предусмотренными конструкцией розетки. Не покидает чувство, будто я, выходя зимой на улицу, сверху надел две шубы, а снизу - ничего, кроме трусов.
    Вам надо применять кабель с моножильными жилами в проводах, а не провода с многопроволочными жилами, тогда будете чувствовать себя комфортно в любую погоду.

  2. #2
    Fm2
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    На поворотах применяют специальные углы и повороты для кабель-каналов.
    Я их использую. Только они накрывают соединение сверху и с боков. А вот примыкающий к дереву шов ими никак не защищается.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Зачем? Как собираетесь обслуживать соединения?
    Обслуживать не планирую. Все разветвления предусмотрел заранее. Если вдруг потребуется модификация, понимаю, буду целиком менять куски трассы или вводить дополнительную распаечную коробку.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    клеммы Ваго серии 222.
    Согласен, они удобные. Но, говорят, контрафакта много. И рецепт "покупайте не на рынках" не успокаивает на 100%.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вам надо применять кабель с моножильными жилами в проводах
    Его и применяю. Но, все равно, "проводок на винтике" по сравнению с дедовской "петелькой" выгладит неубедительно.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Я их использую. Только они накрывают соединение сверху и с боков. А вот примыкающий к дереву шов ими никак не защищается.
    Может стык, а не шов? Стыки у качественных производителей кабельных-каналов выполнен без зазоров, которые обеспечивает защиту сгораемых поверхностей от возгорания.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Если вдруг потребуется модификация, понимаю, буду целиком менять куски трассы или вводить дополнительную распаечную коробку.
    Тогда не забудьте предусмотреть запас кабеля для возможности повторного соединения ответвления или присоединения. ПУЭ, п. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Но, говорят, контрафакта много. И рецепт "покупайте не на рынках" не успокаивает на 100%.
    Говорят, что кур доят! Мне ни разу не попадались подделки клемм Ваго серии 222, правда я всегда их приобретаю у проверенного поставщика. Так же ни разу не видел при инспекционных проверках электроустановок. Осмелюсь Вам доложить, что я проверил не одну тысячу объектов.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Его и применяю. Но, все равно, "проводок на винтике" по сравнению с дедовской "петелькой" выгладит неубедительно.
    Для успокоения своей "души" можете приобрести розетки с самозажимными клеммами. У фирмы Legrand такие есть. Хотя винтовые достаточно надёжны и неприхотливы в эксплуатации, но винты обязательно придётся подтягивать в процессе эксплуатации, как и старые "дедовские".

  4. #4
    Fm2
    Гость
    Посетил сайты десятка фирм, предлагающих электромонтажные работы.
    Дают гарантию аж до 10 лет. Но на фотографиях их работ под розетки железные листы не проложены.



    Где же найти тех, кто делает по ГОСТам и СНИПам?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Но на фотографиях их работ под розетки железные листы не проложены.
    Никаких металлических листов подкладывать под розетки не требуется, если у розеток есть специальная накладка, которая выполнена из материала не распространяющего горение. Их можно найти без труда в специализированных магазинах, просто прежде чем приобретать - надо ознакомиться с товаром или поинтересоваться у продавцов о наличии розеток с накладками.


    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Где же найти тех, кто делает по ГОСТам и СНИПам?
    Через знакомых и друзей, правда и в этом случае Вы не застрахованы от халтурщиков. Сейчас на рынке электромонтажных работ полнейший хаос, как и вообще по строительной отрасли, в компаниях работают 95% неквалифицированного и не обученного персонала.

  6. #6
    Fm2
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    если у розеток есть специальная накладка
    Использую наrладные розетки Legrand и Schneider. Надеюсь, их пластик негорюч.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Стыки у качественных производителей кабельных-каналов выполнен без зазоров
    Но на поворотах в 90 градусов и в углах идеально отпилить 45 градусов не получается. Мелкие щели всё равно остаются. Да и кое-где на подходе к розеткам я уже позволил себе зазоры миллиметров по 5 в расчете прикрыть их стыковыми накладками. А вот про то, что под всей этой красотой кабель будет соприкасаться с деревом, тогда не подумал. Может, чтобы не перекладывать кабель-каналы, в местах поворотов и входов кабеля в розетки, его оборачивать чем-нибудь негорючим? Возможно, есть соответствующая ткань. Хоть утеплителем. Мне строители им дымоход обернули. Я испугался, что это опасно, с минуту держал утеплитель этот над огнём, и хоть бы что ему. Предполагаю, что температуры пламени и искры могут быть разными, поэтому про утеплитель - это не главный вопрос)). Главный - существуют ли чудо-ткань, чудо-бинт или чудо-пластырь.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Но на поворотах в 90 градусов и в углах идеально отпилить 45 градусов не получается.
    Просто Вы не то оборудование используете для распила.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Может, чтобы не перекладывать кабель-каналы, в местах поворотов и входов кабеля в розетки, его оборачивать чем-нибудь негорючим?
    Можно использовать уголок соединительный для жестких труб ПВХнг, гофрированную трубу ПВХнг, ну а на крайний случай можно подкладывать асбестовую ткань.

    Цитата Сообщение от Fm2 Посмотреть сообщение
    Главный - существуют ли чудо-ткань, чудо-бинт или чудо-пластырь.
    Есть конечно - асбестовая ткань.

  8. #8
    Fm2
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Есть конечно - асбестовая ткань.
    Спасибо, возьму на вооружение. А то уже задумывался о переделке еще недоделанного)).
    Но мой пытливый ум все еще ищет логики и порядка в мироздании: а если при проходе сквозь стену также использовать асбест?
    Он же заменит и гильзу и фиттинг и силиконовую муфту. Напоминаю, что речь идет про цельный брус. В парную, где слоёность стен мне неведома, а толщина не позволит использовать асбест, я протяну трубу.
    Кстати, если в парную кабель сквозь стену входит сразу в светильник (выключатель снаружи помещения), нужно ли еще до ввода в стену переходить на ПТМК или можно оставить ВВГнг? Разумеется, светильник будет обладать всеми свойствами, необходимыми для использования в парной. Или лучше перейти с 220 на 24 вольта? Земля и уравнитель потенциалов у меня будут, но делать их точно уже буду не я, а электрик. А вы сами говорили про 95%.

  9. #9
    Fm2
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Просто Вы не то оборудование используете для распила.
    Хорошо, я идеально проложил кабель-каналы, использовал гильзы, фиттинги, муфты, время и деньги.
    Через год дом подсел, и стыки кабель-каналов слегка покосились. Кабель, знакомьтесь, это дерево. Дерево, знакомьтесь, это кабель. Поискрите тут друг с дружкой.
    Так и где тут стопроцентная защита кабель-каналов? Получается, на всех стыках нужно оборачивать или подкладывать асбест (говорят, он вредный) либо стеклоленту.
    ЗЫ. Говоря "дом подсел" я имею в виду, что монтаж проводки идет через полгода после постройки дома.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения