Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
Никак. В этом щите запрещено устанавливать розетки, так как в нем нет защитного РЕ-проводника (система TN-C) и наружная установка щита относится к особо опасным. Для розеток требуется установка УЗО, а УЗО в системе TN-C запрещено.
А возможен вариант:
Взять 1 фазу с выводного автомата. Установить небольшой щиток в доме. Сделать разделение PEN. Повторно заземлить PE. Установить АВ+УЗО