С этого и надо было начинать.

В российском законодательстве нет требований по опломбированию щитов ВРУ и щитов учёта. Не имеют права ограничивать Вам доступ к аппаратам защиты, установленным в этих щитах. Какие-нибудь автоматы в этом щите установлены?

Пломбы должны устанавливаться на приборы учёта. На самом счётчике пломбы есть? Они в порядке?

ПУЭ, 1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.

ПТЭЭП, 2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать:

- клеммники трансформаторов тока;

- крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам;

- токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;

- испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей натяжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;

- решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;

- решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики;

- приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к который подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается.

Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации.

Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в соответствии с установленными требованиями.

Если пломбы на счётчике целы, то никаких претензий к Вам быть не должно.

Судя по фотографии у Вас установлен старый индукционный счётчик типа СО-5 или аналогичный. Во-первых, такие счётчики не могут быть установлены на улице. Во-вторых, этот счётчик имеет класс точности выше 2.0. Поправьте, если ошибаюсь. Межповерочный интервал у этих счётчиков составляет 16 лет. Если он истёк, то счётчик подлежит замене.

Если пломбы на счётчике есть и они в порядке, то никаких претензий к Вам быть не должно. Какие-нибудь документы на прибор учёта и акты о допуске в эксплуатацию счётчика сохранились?