    Михаил_Д, Нет никакой возможности заглянуть внутрь не сорвав второй пломбы. Завтра съезжу напишу заявление. По итогам отпишусь. Спасибо за ответы.

    Микола, При Украине счетчики считались собственностью ДТЭК КрымЭнерго. Никаких документов по счетчику сейчас нет. Есть только квитанции об оплате.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    Завтра съезжу напишу заявление.
    Сулейман, предварительно почитайте информацию на сайте "КрымЭнерго". Очень информативный сайт, содержащий много полезной информации.

    Вот, что пишут в разделе Вопрос-ответ относительно замены счётчиков:

    Кто должен производить установку или замену счетчика? За чей счет?

    Установку/замену приборов учета электрической энергии в жилых домах (помещениях в многоквартирном доме) обязаны обеспечить собственники (ч. 5 ст. 13 Федерального Закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности») за свой счет (бремя содержания принадлежащего ему имущества несет собственник жилого помещения - ст. 210 Гражданского кодекса РФ).

    Замену/установку прибора учета электрической энергии производят привлекаемые потребителем специализированные организации, выполняющие работы по замене/установке приборов учета электрической энергии. При этом дважды подается заявление в РЭС: на снятие пломб для демонтажа – перед заменой прибора учета и на допуск прибора в эксплуатацию – после его установки.

    Если заменой/установкой счетчика занимаются сотрудники ГУП РК «Крымэнерго», все процедуры выполняются за один раз.

    Из этого следует, что Ваш счётчик приндлежит уже Вам, а не ДТЭК КрымЭнерго. Тем не менее, выясните этот вопрос, поскольку никаких документальных подтверждений по принадлежности счётчика у Вас нет.

    Вот в этом ответе не вся правда, мягко говоря:

    Энергопоставщик требует установить электросчетчик на фасаде здания. На каком основании?

    Согласно п.144 Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г. приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка – потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее – смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых согласно установленным законодательством Российской Федерации требованиям к местам установки приборов учета.

    При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности, счетчик подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность установки прибора учета. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.

    В данном случае фасад здания является либо границей балансовой принадлежности, либо местом, максимально приближенным к границе балансовой принадлежности.

    Фасад здания, в данном случае, жилого дома - это внешняя сторона стены. Если установить прибор учёта на внутренней стороне этой же стены, то прибор учёта уже не будет максимально приближен к границе балансовой принадлежности? Это враньё. Толщина стены 15-20 см. Пока ни один деятель из ЭСО (в любом регионе) не смог дать внятный ответ на простой вопрос: Почему счётчик установленный в соответствии с техническими требованиями, а именно, в соответствии с п. 1.5.27 не считается максимально приближённым к границе балансовой принадлежности.

    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

    Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.

    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.

    Вот по этой ссылке изложены все правила по установке приборов учёта. В этом документе п. 1.5.27 упомянут, но после п. 7.1.59 из чего несведущий потребитель может понять, что п. 1.5.27 применяется только в многоквартирных домах. Вот так написано:

    "В жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трехфазный (при трехфазном вводе) расчетный счетчик на каждую квартиру (ПУЭ, Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий, п. 7.1.59).
    Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 град. C."

    Дьявол в деталях. Я всё это пишу Вам на тот случай, если вы захотите установить прибор учёта в доме. Вы имеете на это полное право.

    Внимательно изучите подраздел "Технологическое присоединение", который находится в разделе "Потрбителям". Вам технологическое присоединение делать не нужно, но если Вы решите увеличить мощность своей электроустановке Вы будете заполнять заявку и получите ТУ. Форма заявки тоже есть на сайте.

    Обязательства сетевой организации (тоже с сайта из раздела "Тех. присоединение")

    ГУП РК «Крымэнерго» обязано выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил технологического присоединения.

    Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением. Также в подобной ситуации заявитель вправе обратиться в антимонопольный орган с заявлением о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

    Внимание! Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя ГУП РК «Крымэнерго обязано заключить договор с:

    юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями мощностью до 150 кВт включительно по одному источнику электроснабжения;

    физическими лицами мощностью до 15 кВт включительно (для бытовых нужд по одному источнику электроснабжения),

    которые обратились с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее – заявка ), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

    Никакой информации об ограничениях в связи с дефицитом мощности в Республике Крым нет. Есть напоминания о необходимости рационального пользования электроэнергией. Возможно, ограничения есть и действуют по распоряжению правительства республики. Однако, на сайте Министерства топлива и энергетики РК есть вот такой регламент.

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    По итогам отпишусь.
    Конечно, напишите как всё прошло.

  3. #13
    Сулейман
    Гость
    Всем доброго дня.
    Побывал я сегодня в нашем РЭС.
    Взяли просто заявление на предоставление дополнительной услуги, где в теле заявления указал Прошу оказать следующие виды доп. услуг Замена однофазного прибора учета. В связи с истечением срока, и что сорвана пломба на щитке счетчика.
    Заплатил 534 руб. за услуги и купил счетчик Энергомера СУ101 S6145 M6.
    Сказали что отдельно писать заявление на пломбу не стоит.
    При просьбе дать мне завизированную копию долго отпирались, словами вам не нужна копия, бумаги нет, копировальная машина не работает.
    Но я все таки взял скан копию.

    На вопрос когда приедут сказали когда будет выезд на наше село.
    Если никого не окажется дома то поменяют в следующий раз.
    Вот теперь думаю, как же пломба?
    В течении какого срока они должны мне заменить счетчик?

    Как считаете, отдельно писать заявление на пломбу?

  4. #14
    Сулейман
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сулейман, предварительно почитайте информацию на сайте "КрымЭнерго". Очень информативный сайт, содержащий много полезной информации.
    Жаль что утром не увидел этого сообщения. Спасибо за ссылки очень полезно.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    Как считаете, отдельно писать заявление на пломбу?
    Вы в заявке указали, что одна пломба утрачена? Если в тексте такое указание имеется, то не надо ничего писать дополнительно.

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    Но я все таки взял скан копию.
    Правильно сделали.

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    На вопрос когда приедут сказали когда будет выезд на наше село.
    В течение следующих пяти дней с Вами должны согласовать дату, когда будет произведена замена счётчика. Такие работы проводят по дополнительному согласованию даты и времени. Делают это именно для того, чтобы десять раз не ездить к потребителю. Если из РЭС не будет никаких попыток связаться с Вами, то звоните сами.

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    Вот теперь думаю, как же пломба?
    Не думаю, что Вам будут предъявлены какие-либо претензии, если на счётчике пломбы есть и они целы. Выяснить это можно только после того как будет снята крышка щитка. Вы же уже пробовали проверить наличие пломб на счётчике, но не получилось.

    Какая мощность выделена на дом не стали выяснять? Кроме счётчика очень рекомендую заменить автоматы, которые стоят в этом щитке. Правда, неизвестно, есть ли они там. Если их там нет, то установить надо обязательно.

    В этом щите должно быть не менее двух автоматов: до счётчика и после счётчика. Номиналы автоматов одинаковые и должны соответствовать выделенной на дом мощности. Например, если мощность 5 кВт, то номинал автомата рассчитывается вот так:

    I = P/U, где

    P - мощность
    U - напряжение

    I = 5000 Вт/220 В = 22,72 Ампера. Следовательно ближайший в ряду номиналов автомат 25 Ампер.

    Второй момент. характеристики щитка, который висит у Вас сейчас не соответствуют требованиям. На корпусе щитка указана степень защиты IPX3. Это означает, что защиты от проникновения пыли нет никакой, а защита от проникновения влаги внутрь щитка недостаточна. Требуется щит со степенью защиты не менее IP54.

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    СУ101 S6145 M6
    Видимо, СЕ101.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    Жаль что утром не увидел этого сообщения
    На мой взгляд это один из лучших ресурсов среди сайтов энергокомпаний. Очень информативный и понятный.

  7. #17
    Сулейман
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Какая мощность выделена на дом не стали выяснять? Кроме счётчика очень рекомендую заменить автоматы, которые стоят в этом щитке. Правда, неизвестно, есть ли они там. Если их там нет, то установить надо обязательно.
    Стал, только никто не смог дать внятного ответа.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Видимо, СЕ101.
    Да СЕ 101 раскладку не переключил.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Второй момент. характеристики щитка, который висит у Вас сейчас не соответствуют требованиям. На корпусе щитка указана степень защиты IPX3. Это означает, что защиты от проникновения пыли нет никакой, а защита от проникновения влаги внутрь щитка недостаточна. Требуется щит со степенью защиты не менее IP54.
    Поднимал вопрос. Хотел узнать какого размера щиток брать, может есть какие предпочтения. И есть ли возможность перенести щиток на опору? Но мне ответили что замена или перенос щитка это уже отдельная статья. Сейчас в их обязанность входит приехать снять старый, поставить новый.
    Лицевой счет на старого хозяина думал сразу на себя переоформить потребление увеличить до 15 кв. Мне сказали что это будет стоить в районе 45-50 т.р. Так что я пока изучу что да как. А то весне или лету снова подниму этот вопрос.

    Как понял всем на всё плевать. Вроде де-факто мы Россия, а везде сидят те же лица со старой закалкой.
    И пользуются незнанием людей.

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    никто не смог дать внятного ответа
    Странно, но возможно. По поводу ограничений на выделяемую мощность Вам ничего не сообщили? Есть такие ограничения?

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    может есть какие предпочтения
    Вы можете самостоятельно выбрать тот щит, который Вас устроит. Рекомендации ЭСО или РЭС не нужны. Это касается и выбора производителя автоматических выключателей, а также любого другого электротехнического оборудования. Размер щита зависит от многих факторов, в частности, от места его установки и того оборудования, которое там будет установлено. Не торопитесь, изучите вопрос.

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    И есть ли возможность перенести щиток на опору?
    Зачем Вы хотите выбрать наихудший из всех возможных вариантов размещения щита ВРУ?

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    Мне сказали что это будет стоить в районе 45-50 т.р.
    С чего вдруг? Не сказали, что входит в эту сумму?

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    везде сидят те же лица со старой закалкой
    Законодательство обширное, сразу не освоить и перейти на новые стандарты сложно. В других регионах тоже таких деятелей полно. Лепят всё как хотят, а начинаешь требовать соблюдения правил - нервничают.

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    И пользуются незнанием людей.
    Да, всегда и везде.

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    Лицевой счет на старого хозяина думал сразу на себя переоформить потребление увеличить до 15 кв.
    Правильно. Пишите заявку на увеличение мощности. Отказать Вам не имеют права. Возможно, Вы поторопились с заменой счётчика и надо было изначально ориентироваться на увеличение мощности. Всё дело в том, что подключение 15 кВт делают по трёхфазной схеме и счётчик, соответственно должен быть трёхфазным.

    Цитата Сообщение от Сулейман Посмотреть сообщение
    Так что я пока изучу что да как.
    Найдите два постановления, которые являются основными в части организации энергоснабжения:

    1. Постановление Правительства РФ №861. Постановление регламентирует процедуры, связанные с технологическим присоединением. Сюда входит и вопрос увеличения мощности.
    2. Постановление Правительства РФ №442. Постановление регламентирует, в частности, вопросы учёта электроэнергии.

    Ознакомьтесь с документами.

    Почитайте темы в разных разделах сайта. Здесь море информации по любым вопросам.

  9. #19
    Сулейман
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы можете сами написать заявку на замену счётчика. Если Ваш счётчик не соответствует требованиям, то в ЭСО могут начать рассчитывать потреблённую электроэнергию не по показаниям счётчика, а по нормативам. Чаще всего люди переплачивают.
    Решил что лучше заменить. Всего около 1.5 т.р. вышло.
    Потом буду думать об увеличении потребления.
    Спасибо Вам за советы. Хороший у вас ресурс.