    Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
    значит считалось с использованием стандартных параметров.
    Да, считали по стандартным параметрам, где коэффициент отражения стен принят за 50%. Как думаете, этот расчёт отражает реальную ситуацию, если коэффициент отражения стен у Вас в зале не более 30%. Зачем такой расчёт нужен?

    В бумаге по светильникам VARTON указывается, что не все расчёты могут быть отображены или отражены в документе. Это совершенно секретная информация, которую заказчик знать не должен или "электронная" бумага закончилась? В файле VARTON (2) вообще расчётов нет. Приведена только карта освещённости.

    Неплохо было бы попросить поставщика светильников или их производителя сделать расчёты по коэффициенту ослеплённости. Есть такой, он относится к ряду коэффициентов дискомфорта. Вы именно этим словом охарактеризовали результат работы по установке светильников.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    И последнее.

    Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
    3. Монтаж осветительного (управляющего) щитка произведен с нарушениями – кнопки управления смонтированы на дверь щитка, что неприемлемо для уличной установки.
    Ключевое слово для этой установки - "уличной".

    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    А у Вас школа...

  3. #3
    galiakberow
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
    Михаил, что из этой классификации следует? Можно монтировать ключи на дверь, или нет? Я то писал это нарушение исходя только из "здравого смысла"?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
    что из этой классификации следует?
    Из этой классификации следует, что размещение этого щита на улице является наихудшим решением из всех возможных.

  5. #5
    galiakberow
    Гость

    Восклицание

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    щита на улице является наихудшим решением из всех возможных
    Понял, вы правы. Местные электрики (тот же подрядчик, который обслуживает целый район в республике) ничего про это не знает - смета составлялась "КАК БЫ" согласовываясь с ними.
    Но теперь надо хотя бы затребовать что бы кнопки внутрь сунули - что бы хоть какая то безопасность соблюдалась. На что мы можем опереться? Есть какие-то правила монтажа для управляющих щитков на улице?

    Щиток конечно мы можем затребовать что бы рядом с трансформатором поставили - они близко расположены (сейчас щиток на 1ом столбе) Трансформаторная огорожена. Схема освещения - Model.jpg. Это что-то будет менять?

    Максим, Вы наверно смеяться будете, но к договору я вот такое техЗадание прикладывал - ТЕХЗАДАНИЕ (пло&#1.doc - оцените, пожалуйста.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
    Есть какие-то правила монтажа для управляющих щитков на улице?
    Такие щиты устанавливают в местах, где доступ к ним возможен только для квалифицированного персонала. Установка щитов на улице - мера вынужденная и связана с отсутствием технической возможности установки щита в закрытом помещении.

    При установке элементов управления на дверце щита их степень защиты должна соответствовать степени защиты щита. Если Вы запланировали щит с IP 65, то кнопки, индикаторы, переключатели должны быть такой же степени защиты или не ниже IP 54. Лучшим решением будет убрать элементы управления внутрь щита или заменить их на рубильник, рукоятку которого можно вывести наружу.

    Переносите щит к трансформатору, который огорожен и "чужие" там не ходят. Судя по схеме линия питания прожекторов подключена в ТП.

    В образовательных учреждениях надо применять максимально жёсткие требования для обеспечения электробезопасности.

    Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
    к договору я вот такое техЗадание прикладывал
    Из этого техзадания можно понять какие требования Вы предъявляете к прожекторам. Упоминание о необходимости применения нормативных актов и т.д. - штука резиновая. Вы понадеялись на то, что эти деятели знают хотя бы ПУЭ, но оказалось, что это не так. Такие задачи как Ваша требуют разработки проекта, где приводятся все расчёты, схемы и обоснование решений на основе НТД (ПУЭ, ГОСТ и проч.). Монтаж производится в соответствии с проектными решениями. Тогда будет, что проверять, спрашивать с подрядчика и предъявлять ему претензии, а не исправлять его отсебятину.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
    Но теперь надо хотя бы затребовать что бы кнопки внутрь сунули - что бы хоть какая то безопасность соблюдалась.
    Надо убрать щиты с улицы в ВРУ или в ТП.

    Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
    Есть какие-то правила монтажа для управляющих щитков на улице?
    ПУЭ, п. 6.3.18. Питание светильников освещения территорий микрорайонов следует осуществлять непосредственно от пунктов питания наружного освещения или от проходящих вблизи сетей уличного освещения (исключая сети улиц категории А) в зависимости от принятой в населенном пункте системы эксплуатации. Светильники наружного освещения территорий детских яслей-садов, общеобразовательных школ, школ-интернатов, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, пионерлагерей могут питаться как от вводных устройств этих зданий или трансформаторных подстанций, так и от ближайших распределительных сетей наружного освещения при условии соблюдения требований п. 6.5.27.

    п. 6.5.27. Управление освещением территорий школ-интернатов, гостиниц, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, парков, садов, стадионов и выставок и т.п. рекомендуется осуществлять от системы управления наружным освещением населенного пункта. При этом должна быть обеспечена возможность местного управления.
    При питании освещения указанных объектов от сетей внутреннего освещения зданий управление наружным освещением может производиться из этих зданий.

    Цитата Сообщение от galiakberow Посмотреть сообщение
    Максим, Вы наверно смеяться будете, но к договору я вот такое техЗадание прикладывал
    Техническое задание не соответствует действующим требованиям НТД в части управления наружным освещением. Смеяться нет повода, а заплакать очень захотелось.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

    10.3 Централизованное дистанционное управление освещением следует, как правило, производить из помещения, в котором находится или в которое имеет доступ обслуживающий персонал.

    10.4 Выбор способов и технических средств для систем автоматического дистанционного управления освещением (фотоэлектрическое в зависимости от величины освещенности, создаваемой естественным светом, или программное в зависимости от режима работы в здании) должен производиться в проекте.

    10.15 Выключатели освещения взрыво- и пожароопасных, сырых, влажных и других помещений с тяжелыми условиями среды, как правило, должны устанавливаться в близрасположенных помещениях с нормальной средой.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений

    5 Нормы освещения
    Нормы освещенности и равномерности освещенности в зоне зрительной работы независимо от плоскости нормирования (горизонтальной, вертикальной или наклонной), коэффициента пульсации освещенности, объединенного показателя дискомфорта и общего индекса цветопередачи ИС для различных помещений и вида зрительной работы приведены в таблицах 6-42.

    Таблица 41 - Учебные заведения



    Так же можно ознакомиться с ГОСТ Р 54944-2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности