Конечно, нет. Куда подевалась третья фаза? Почему её не используете?
Обратитесь в местную сетевую компанию и напишите заявление на увеличение мощности до 15, 20, 30 кВт. Сколько смогут, столько и дадут, если это возможно.Официально потребителю, который использует электроэнергию для бытовых целей может быть выделена мощность до 15 кВт включительно. При наличии технической возможности у ЭСО может быть выделено и больше, но за дополнительную плату.
Он на балансе ЭСО. Своё хозяйство они должны держать в исправном состоянии и при необходимости (при увеличении нагрузки на ТП) модернизировать.
Зачем Вам два автомата? Вводной автомат должен быть один с номинальным током, который соответствует мощности, выделенной на дом. Если у Вас 15 кВт, то номинал трёхполюсного автомата должен быть 25 Ампер. Если в ЭСО согласятся можно поставить на 32 Ампера, тогда мощность будет 21 кВт.
СИП вводится в автомат неразрывно. Не надо никаких орехов, болтов или колодок. То, что Вы называете "без разрывов", как раз и есть разрыв. Это же соединение, а не цельная жила провода! Никакие соединения не пломбируются.
Сейчас на автоматах и счётчиках пломбы установлены? Ни в коем случае не срывайте пломбы самостоятельно. Обратитесь в ЭСО и сообщите им, что Вы намерены реконструировать свою электроустановку. За самовольно сорванные пломбы попадёте под санкции за безучётное потребление и потеряете деньги.
Вы повторили старую схему в новом виде. Шило на мыло поменяли.Я Вам уже писал, что щит ВРУ со счётчиком должны стоять в доме.
Неправильное.
Грамотный электрик никогда не будет делать так. Посмотрите вот эту схему щита ВРУ и покажите её электрику, который Вам делал щит.
Обратите внимание, что автомат на вводе один - трёхполюсный. После счётчика стоит общий групповой автомат, а дальше отходящие линии на групповые распределительные щиты. В примере их много, но получают питание от одного щита.





Официально потребителю, который использует электроэнергию для бытовых целей может быть выделена мощность до 15 кВт включительно. При наличии технической возможности у ЭСО может быть выделено и больше, но за дополнительную плату.