Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
подключение дом одна фаза,гараж хоз постройки вторая фаза смысла никакого нет?
Конечно, нет. Куда подевалась третья фаза? Почему её не используете?

Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
Дом находится в Липецкой области,ограничений по кВ нет,бери сколько хочешь,только плати.
Обратитесь в местную сетевую компанию и напишите заявление на увеличение мощности до 15, 20, 30 кВт. Сколько смогут, столько и дадут, если это возможно. Официально потребителю, который использует электроэнергию для бытовых целей может быть выделена мощность до 15 кВт включительно. При наличии технической возможности у ЭСО может быть выделено и больше, но за дополнительную плату.

Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
Вот только трансформатор общий слабый
Он на балансе ЭСО. Своё хозяйство они должны держать в исправном состоянии и при необходимости (при увеличении нагрузки на ТП) модернизировать.

Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
Ввод со столба до фасада дома идёт СИП 4 х 16,в доме до вводых однофазных автоматов
Зачем Вам два автомата? Вводной автомат должен быть один с номинальным током, который соответствует мощности, выделенной на дом. Если у Вас 15 кВт, то номинал трёхполюсного автомата должен быть 25 Ампер. Если в ЭСО согласятся можно поставить на 32 Ампера, тогда мощность будет 21 кВт.

Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
разбивки по группам медь 6 мм 2.т.е что бы не было разрыва можно соединить клемами ,орешками, болтом,и всё это опломбировать.
СИП вводится в автомат неразрывно. Не надо никаких орехов, болтов или колодок. То, что Вы называете "без разрывов", как раз и есть разрыв. Это же соединение, а не цельная жила провода! Никакие соединения не пломбируются.

Сейчас на автоматах и счётчиках пломбы установлены? Ни в коем случае не срывайте пломбы самостоятельно. Обратитесь в ЭСО и сообщите им, что Вы намерены реконструировать свою электроустановку. За самовольно сорванные пломбы попадёте под санкции за безучётное потребление и потеряете деньги.

Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
ь.Я поставил на фасаде метт бокс ip 54 ,2 автомата 32 А(дом-гараж),под опломбировку ,одна фаза в дом , вторая в гараж ,шина ноль ,шина земля.
Вы повторили старую схему в новом виде. Шило на мыло поменяли. Я Вам уже писал, что щит ВРУ со счётчиком должны стоять в доме.

Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
Правильное ли решение?
Неправильное.

Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
Не судите строго.Работу делал наёмный гамотный энергетик электрик
Грамотный электрик никогда не будет делать так. Посмотрите вот эту схему щита ВРУ и покажите её электрику, который Вам делал щит.



Обратите внимание, что автомат на вводе один - трёхполюсный. После счётчика стоит общий групповой автомат, а дальше отходящие линии на групповые распределительные щиты. В примере их много, но получают питание от одного щита.