Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
Дополнительный ВРУ для автоматов
Щит ВРУ у Вас всегда будет один. Это щит, в котором установлен вводной автомат и счётчик. Все остальные щиты - распределительные (РЩ).

Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
для гаража место на 1 автомат найду в старом ВРУ.
Правильно, на отходящую в гараж линию, автомат надо поставить в ВРУ, а в щитке гаража поставьте автоматы на групповые линии гаража.

Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
ЭСБ компания пломбирует весь ВРУ
Не имеют права пломбировать весь ВРУ. Вы же говорили, что пломбируют бокс с автоматом (что тоже незаконно) и счётчик.

Цитата Сообщение от Геннадий Посмотреть сообщение
автоматы смогу включать - отключать.
А обслуживать контактные соединения как будете? Винты зажимов автомата надо протягивать хотя бы один раз в 6 месяцев. Про это не думают в сетевой компании, а потребители не имеют понятия. Вот и лепят пломбы.