Наталья Л., по Вашим бумагам:
1. Тайпит сделал только внешний (визуальный) осмотр счётчика. Осмотром удостоверено, что пломбы поверителя не нарушены, корпус прибора не имеет признаков вскрытия. Из этого можно сделать только один вывод, посторонним лицом счётчик не вскрывался. Поверки не было, хотя отметка о поверке стоит. Если поверка была, то должен быть протокол поверки. Его нет?
2. Курский ЦСМ выдал Вам только акт выполненных работ? Больше от них никаких документов нет?
3. По акту от ЭСО.
Проверка счётчика проводилась с помощью измерительных приборов. В итоге насчитали следующее:
Ток в фазе А - 15,1 А
B - 15,2 А
С - 15,0 А
Абсолютно симметричная нагрузка, редко так бывает.У Вас действительно в магазине столько оборудования?
Величина мощности нагрузки на фазе А - 15,1 х 231 = 3,49 кВт, на фазе В - 15,2 х 231 = 3,51 кВт, на фазе С - 15 х 230 = 3,45 кВт. Всего: 10,45 кВт.
Далее, считали количество импульсов прибора учёта в течение 35 секунд. Получили 27 импульсов.
Расчёт делали по простой формуле: Р = (3600 х n)/(A x t), где n - количество посчитанных импульсов, А - постоянная счётчика. У Вашего счётчика она равна 800, t - время подсчёта импульсов.
Получили: Р = (3600 х 27)/(800 х 35) = 3,47 кВт.
Если допустить, что нигде в замерах нет никаких ошибок и в момент подсчёта импульсов мощность нагрузки не снизилась, то 3,47 кВт действительно мало. Погрешность счётчика не определялась.
4. Любопытная страница из какого-то документа.
Кто решил, что зафиксирован факт безучётного потребления? Есть другие акты, где это написано?
В акте проверки счётчика зафиксировано несоответствие замеров и расчётов. Есть указание, что до замены счётчика за электроэнергию расчёты будут вестись по п. 179/п. 195.
179. В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется в порядке, установленном пунктом 166 настоящего документа для случая непредоставления показаний прибора учета в установленные сроки.
...
195. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетного способа, предусмотренного подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3 к настоящему документу.
Кто и на основании чего признал факт безучётного потребления? Есть обрывок фразы в первой строке документа: "...искажению данных об объёме потребления..." Вот, что это такое:
"безучетное потребление" - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).
В ЭСО уже решили какие действия Вы произвели для искажения данных? Где это написано и кем?
Утверждение, что завод-изготовитель является заинтересованной стороной несостоятельны, особенно, если учесть, что ЭСО тоже сторона заинтересованная и хочет получить с Вас круглую сумму. Им выгодно не признавать ничего из того, что может разрушить их позицию. Голословные утверждения не отменяют факта осмотра прибора учёта в Тайпит. Осмотр зафиксировал, что пломбы поверителя целы, а целостность корпуса не нарушена. Следовательно, счётчик не вскрывался.
Далее опять следуют голословные утверждения, что состояние счётчика к моменту поверки в ЦСМ (10.10.2016) отличалось от состояния счётчика на момент его проверки (19.07.2016). Из чего это следует? Представитель ЭСО кроме собственных умозаключений никаких доказательств предоставить не может.
Где протокол поверки из ЦСМ?!!
"На основании вышеизложенного..." (последний абзац) требования ЭСО обоснованы. Есть умозаключения, но нет фактов. Так что требования не обоснованы, поскольку не доказан факт безучётного потребления.
С другой стороны, если нет протокола поверки из ЦСМ, где четко указано, что счётчик исправен и вмешательства в его работу не выявлено, то у Вас на руках нет ничего, что можно было бы предъявить в качестве доказательства своей правоты. Остаётся последний вариант: назначить независимую экспертизу прибора учёта. Для этого выбирается метрологическая лаборатория, которая устроит обе стороны, составляется список вопросов к проверяющим, на которые они должны будут ответить в ходе экспертизы и дальше действовать в зависимости от результата.




У Вас действительно в магазине столько оборудования?