Тема: Кто виноват в неисправности счётчика электроэнергии?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Наталья Л. Посмотреть сообщение
    Мне даже самой интересно, какой из этих пунктов я , хотя бы косвенно, нарушила.
    Дело не в нарушении, а в распределении прав и обязанностей.

    В гражданском кодексе есть статья 210.

    Статья 210. Бремя содержания имущества

    Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.


    Юристы, для понимания простыми смертными того, что написано, дают комментарии к каждой статье законодательства. Вот, что пишут по поводу статьи 210 в таких комментариях:

    "Под бременем содержания имущества, возложенным на собственника, следует понимать обязанность собственника поддерживать имущество в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением имущества состоянии. Степень заботливости и осмотрительности собственника при выполнении этой обязанности, а в ряде случаев — конкретные меры попечения об имуществе могут быть предусмотрены в технических стандартах и регламентах, правилах эксплуатации отдельных видов имущества, правилах ведения отдельных видов деятельности. При отсутствии нормативного регулирования подобного рода в случае спора о том, исполнил ли собственник свою обязанность по несению бремени содержания имущества надлежащим образом, данный вопрос должен решаться применительно к конкретному случаю, с учетом особенностей как самого имущества, так и способов введения его в хозяйственный оборот."

    Электроустановка - собственность потребителя. В Правилах устройства электроустановок дано определение:

    1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

    В постановлении Правительства РФ №861 дано определение энергопринимающих устройств потребителя (п. 2):

    "энергопринимающие устройства потребителя" - находящиеся у потребителя аппараты, агрегаты, механизмы, устройства и иное оборудование (или их комплекс), предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии в целях использования (потребления) и имеющие между собой электрические связи.

    Собственность потребителя отделена от собственности сетевой организации границей, которая установлена актом разграничения балансовой принадлежности (п. 2).

    "акт разграничения балансовой принадлежности электросетей" - документ, составленный в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) физических и юридических лиц к электрическим сетям (далее - энергопринимающие устройства), определяющий границы балансовой принадлежности;

    Возвращаемся к статье 210 ГК РФ. Положение статьи имеет две части:

    1. Бремя содержания имущества возложено на собственника
    2. Часть 1 исполняется в том случае, если ответственность по содержанию имущества не возложено на кого-либо по условиям договора или по закону.

    Надо понимать так, что передача ответственности третьим лицам происходит по решению собственника, при этом ответственность самого собственника не прекращается, поскольку он отвечает за действия третьих лиц.

    ПУЭ распространяется на все электроустановки с напряжением до 750 кВ включительно. У Вас электроустановка с номинальным напряжением 0,4 кВ.

    1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ.

    Эти правила содержат требования и рекомендации, которые должны соблюдаться всеми потребителями без исключения. Кроме того,

    1.1.2. ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения в условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов электроустановок и их электрооборудования.

    В этом пункте содержится, в том числе, указание на Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП).

    Есть потребители, которые в своём штате имеют соответствующие энергослужбы, обученный персонал и т.д. Речь сейчас не о них.

    Потребитель (частное лицо, индивидуальный предприниматель, небольшие предприятия и т.д.), который является владельцем электроустановки НЕ МОЖЕТ самостоятельно выполнить требования ПУЭ и ПТЭЭП, поскольку он не имеет соответствующей квалификации и никто не может потребовать от потребителя эту квалификацию приобрести. У таких потребителей, как правило, нет в штате специалистов (электриков). Следовательно, вступает в силу вторая часть статьи 210 ГК РФ: "...если иное не предусмотрено законом или договором." Т.е. потребитель на основании соответствующего договора может (должен) поручить вопросы эксплуатации и обслуживания своей электроустановки тому, кто имеет соответствующую квалификацию. Это могут быть, например, электролаборатория, электромонтажная организация, индивидуальный предприниматель. В договоре будет указано, что, когда и как будет выполняться в отношении электроустановки потребителя согласно действующему законодательству, правилам, техническим регламентам и т.д.

    Вернёмся к счётчику. Это прибор, который, как правило, но не всегда входит в состав электроустановки потребителя. Особенности эксплуатации счётчика определены тем, что существуют ограничения доступа к прибору. Расчётный счётчик имеет плобмы поверителя, для защиты от несанкционированного доступа к элементам конструкции и пломбы сетевой организации для защиты от несанкционированного доступа к клеммной колодке счётчика. Прибор учёта имеет такую конструкцию, которая не требует никаких дополнительных действий по обслуживанию, за исключением тех, которые предусмотрены производителем и правилами эксплуатации. Счётчик должен быть установлен в соответствии с требованиями производителя и ПУЭ, счётчик должен иметь защиту от перегрузок и коротких замыканий, счётчик должен быть подключен проводниками с сечением, которые соответствуют нагрузке, параметры окружающей среды и сети должны соответствовать тем параметрам, которые содержаться в паспорте на прибор учёта. К параметрам сети относят уровень напряжения, ток, частоту и т.д.

    Что должен делать потребитель в отношении прибора учёта? Соблюдать требования. В п. 145 постановления 442 указано, что под эксплуатацией прибора учёта понимается "выполнение действий, обеспечивающих функционирование прибора учета в соответствии с его назначением..., включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое обслуживание (при необходимости) и проведение своевременной поверки."

    Выполнение действий, обеспечивающих функционирование - это содержание электроустановки в рабочем состоянии, которое исключает возможность повреждения, в том числе и счётчика, перегрузкой или коротким замыканием, а также исключает возможность преднамеренного нарушения работы счётчика любыми способами.

    Осмотры прибора (визуальный осмотр) требуются для установления факта, что проводники, подключенные к прибору не имеют повреждений, пломбы на месте, на приборе нет грязи, пыли, влаги.

    Техническое обслуживание (при необходимости) заключается в том, что требуется контролировать надёжное подключение проводников в клеммной коробке. Этого ни потребитель, ни нанятая потребителем организация или электрик сделать не могут. Невозможно понять в каком состоянии находятся контактные соединения, не сняв крышку клеммника, а этого делать нельзя. Прежде, чем это делать надо вызывать сотрудника ЭСО.

    Поверка счётчика регламентирована законом. Первую поверку делают на заводе изготовителе, все последующие - по истечению межповерочного интервала.

    Собственник электроустановки должен иметь определённый набор технической документации, а также документальное подтверждение того, что электроустановка обслуживается в установленном порядке (акты, протоколы, технические отчёты и т.д.).

    Предположим, что собственником соблюдались все требования, но прибор учёта вышел из строя и это зафиксировано деятелями ЭСО. Происходит составление актов, а дальше события развиваются по той же схеме, как и в Вашем случае. Признаков преднамеренного вмешательства нет, но счётчик неисправен, по мнению проверяющих, что является основанием для фиксации факта безучётного потребления. Закон не интересует причина выхода из строя счётчика, закон интересует тот факт, что отпуск электроэнергии потребителю производился при неработающем приборе учёта.

    Предположим теперь, что неисправность прибора учёта была обнаружена не деятелями ЭСО, а тем, кто обслуживает Вашу электроустановку. Пошёл, например, электрик и посчитал импульсы. В случае выхода из строя прибора учёта собственник обязан немедленно сообщить об этом в ЭСО. Как думаете, какой акт будет составлен?

    Предположим, что уровень напряжения в сети или другие характеристики сети таковы, что могут привести к неисправности счётчика. Очень многие потребители обоснованно жалуются на то, что напряжение сети выходит далеко за рамки допустимых пределов. Это повод для беспокойства не только о счётчике, но и о другом электрооборудовании, которое установлено. Потребитель имеет право написать претензию в ЭСО. Нередко уходит очень большое количество времени, пока в ЭСО отреагируют должным образом, а часто там начинают шевелиться только тогда, когда жалоба попадает в прокуратуру, Роспотребнадзор, ФАС или непосредственно в суд в виде иска на ненадлежащее качество предоставляемых услуг. Отмечу, что все подобные действия также относятся к исполнению обязанностей собственника по надлежащему содержанию своего имущества.

    При этом в качестве доказательств могут быть предоставлены замеры уровня напряжения сети и других параметров, но в том виде, который приемлем для суда, т.е. в виде документа имеющего юридическую силу. Замеры должны быть оформлены в виде технического отчёта, который может выдать, например, электролаборатория.

    Вывод очень простой: ЭСО не интересует причина неисправности прибора учёта. Это не входит в сферу их интересов. Причина неисправности должна интересовать потребителя (он собственник и несёт ответственность) и, если потребитель считает, что он не сделал ничего из того, что могло вывести прибор из строя, то он должен уметь доказать это. В этом случае, при установлении причины неисправности потребитель может потребовать возмещения своих убытков с той стороны, которую потребитель считает виновной. Или сделать выводы на будущее и научиться пользоваться своими правами и обязанностями, т.е. изучить законодательство и следовать ему.

    Как то так... Проконсультируйтесь с юристом, возможно, я не прав.

    ................

    Каждый прибор учёта имеет инструкцию по эксплуатации и паспорт. В этих документах указаны допустимые пределы уровней напряжения сети и токов, которые безопасны для прибора учёта. Для Вашего счётчика производитель установил вот такие пределы:

    2.5. Рабочий диапазон напряжений при наличии хотя бы двух фазных напряжений, U= от 0,7 Uном до 1,2 Uном где Uном – номинальное напряжение.

    2.6. Предельный рабочий диапазон частоты сети от 47,5 Гц до 52,5 Гц.

    2.7. Счётчик устойчив к воздействию входного напряжения переменного тока 1,9 Uном.

    Об этом я писал Выше. К вопросу об обслуживании:

    4.1.6. При монтаже следует обратить особое внимание на надежность присоединения проводов к клеммной колодке счётчика. После затяжки винтов зажимов проверить надёжность присоединения проводников, проводники не должны двигаться в зажиме. После проверки надёжности подключения подтянуть винты зажимов клеммной колодки.

    Внимание: ослабленное соединение проводника может явиться причиной выхода счётчика из строя и причиной пожара.
    При повреждении счётчика в результате слабой затяжки проводников предприятие-изготовитель не принимает претензий по гарантийному обслуживанию. Сведения о вводе счётчика в эксплуатацию должны быть занесены в гарантийный талон.

    4.2.2. Во время эксплуатации ток в сети не должен превышать максимально допустимого значения. Длительные перегрузки по току могут стать причиной выхода счётчика из строя.

    4.2.3. Во время эксплуатации счётчика, во избежание перегрева и оплавления деталей корпуса, необходимо периодически проверять надёжность крепления токоподводящих проводников.

    Счётчик может выйти из строя по причине подачи некачественной электроэнергии, но для этого нужна экспертиза прибора учёта.

    Остаётся последний вариант. Прибор учёта может выйти из строя по причине скрытых дефектов или некачественной сборки. Это вина производителя. Для установления этой причины требуется экспертиза прибора учёта.

    Ни одна их причин выходя счётчика из строя не отменяет факта безучётного потребления, как это определено в законе. Всё остальное - установление истинной причины поломки счётчика - повод для соответствующего иска в адрес виновника с целью взыскания с него понесённых убытков.

    В Вашем случае есть сомнения в правильности проведения проверки счётчика и в признании его неисправным, поскольку существуют два документа, которые подтверждают его исправность. Правда, если внимательно посмотреть на эти документы, то есть вопросы:

    1. Тайпит выдал акт внешнего осмотра прибора. Была ли проведена проверка его рабочих характеристик?
    2. ЦСМ выдал Вам акт о выполненной работе и установил свои пломбы на прибор. Свидетельства о поверке нет. Действительно ли поверка была произведена в установленном порядке? Удостоверяет это свидетельство о поверке. Кроме того, должен быть протокол поверки, который обычно не выдаётся на руки владельцу прибора учёта, но его можно истребовать в случае необходимости.

    По мнению юристов и специалистов-экспертов время для проведения экспертизы упущено. Что с этим делать я не знаю, но по моему мнению, подтвердить исправность счётчика может только она, учитывая два акта, подтверждающих исправность счётчика.

    Надо оценить перспективы, возможные расходы и принимать решение на основании рекомендаций юристов. Какие варианты могут быть на мой взгляд?

    1. Провести экспертизу прибора учёта.
    2. Если он исправен и есть возможность доказать, что он был исправен в момент проверки, то надо дальше бодаться с ЭСО. Формулировку должен продумать юрист.
    3. Если прибор неисправен, то требуется установить причину и влепить иски Тайпиту и ЦСМ, за подлог и за то, что водили Вас за нос (ЦСМ ещё и деньги взял). Если причина неисправности счётчика окажется в дефектах прибора, то потребовать от производителя возместить сумму ущерба. Они, разумеется, станут отказывать в этом и начнут требовать проведения экспертизы Вашей электроустановки на момент, когда счётчик был установлен. Это, как Вы понимаете, практически невозможно. Начнётся форменный дурдом и Вы потратите такое количество средств, которых хватило бы на оплату трёх безучётных потреблений.

    Здесь нужны грамотные юристы, которые смогут сделать правильные выводы.

  2. #2
    Наталья Л.
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Предположим теперь, что неисправность прибора учёта была обнаружена не деятелями ЭСО, а тем, кто обслуживает Вашу электроустановку. Пошёл, например, электрик и посчитал импульсы. В случае выхода из строя прибора учёта собственник обязан немедленно сообщить об этом в ЭСО. Как думаете, какой акт будет составлен?
    Наверное такой же...я собственник и несу ответственность.