baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Существует ли опасность заноса опасного потенциала в дом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Вероятно,чем проводник толще,тем сопротивление току меньше.
    Сергей Иосифович, обычно, чем дальше в лес, тем больше партизанов. Вы невнимательно читаете то, что Вам пишут. Посмотрите, что написано перед таблицей в ГОСТ:

    Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости

    Обратите внимание, что там помимо размеров есть и другие важные характеристики.

    Сопротивление растеканию заземляющего устройства рассчитывают и зависит оно, в первую очередь, от сопротивления грунтов, в которых ЗУ монтируется.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Теперь уже поздно, проще новый заземлитель изготовить.
    Сразу надо было ориентироваться на это. Нельзя экономить на безопасности.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    Именно так и планирую сделать.
    Установить УЗО на все линии?

    У Вас в щите установлено УЗО на 300 мА? Я бы заменил его на селективное.

  2. #2
    Сергей Иосифович
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    У Вас в щите установлено УЗО на 300 мА? Я бы заменил его на селективное.
    Где-то прочитал,что по выдержке времени УЗО делятся на 2 типа: УЗО типа S является селективным, т.е. имеет выдержку времени на срабатывание около 0,15-0,5 (с). УЗО типа G является тоже селективным и имеет выдержку времени на срабатывание около 0,06-0,08 (с). На моём общем УЗО фирмы ABB типа AC на 300ma есть обозначение (чуть выше внутреннего кода)-G281. Что это означает: селективность или что-то ещё? Может и не надо ничего заменять?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,183
    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    На моём общем УЗО фирмы ABB типа AC на 300ma есть обозначение (чуть выше внутреннего кода)-G281. Что это означает: селективность или что-то ещё?
    Двухполюсное селективное УЗО ABB будет иметь маркировку F202 A S



    Четырёхполюсное УЗО, соответственно, F204 A S.

    Цитата Сообщение от Сергей Иосифович Посмотреть сообщение
    УЗО типа S является селективным, т.е. имеет выдержку времени на срабатывание около 0,15-0,5 (с)
    Время срабатывания зависит от величины дифференциального тока. Для УЗО ABB эти значения для токов утечки IΔ > 0,03 Ампер:

    IΔ: 0,15 - 0,5
    2IΔ: 0,06 - 0,2
    5IΔ: 0,05 - 0,15
    500 мА: 0,04 - 0,15

    Первая цифра интервала - время несрабатывания, вторая цифра - максимальное время срабатывания.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения