Разобрались?
Это означает, что объединили между собой все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования, но не подключили к основной системе уравнивания потенциалов. Такое местное уравнивание потенциалов опасно для жизни, так как при пробое на корпус в одном из электрооборудований, опасный потенциал появится на всех объединённых частях, которые были присоединены к местной системе уравнивания потенциалов.
Окончательно запутался!!! Попробую описать конкретную ситуацию: в загородный частный дом от уличной воздушки СИПом заведены фаза и ноль. Для простоты опускаю трубостойку и узел учёта за пределами участка. Газовый ввод тоже отсутствует (для простоты). Водопровод заведён в дом пластиковой трубой от поселковой сети. Электрооборудование в доме: электрочайник, водонагреватель, утюг,телек, комп. В доме вся проводка выполнена двухжильным кабелем. Перекладывать не стал, а вместо этого отдельным одножильным кабелем от всех розеток с клеммы заземления вывел на колодку (шину),расположенную не в РУ, а в удобном для присоединения к заземлителю, концы этого кабеля. С этой колодки провёл общий кабель на заземлитель. Отдельным куском кабеля соединил металлическую ванну с этим же заземлителем. Если опустить не очень понятные для меня термины "уравнивания", "выравнивания" потенциалов, обозначения различных систем заземления и т.д. и т.п.-что здесь не так? Вопрос конструкции заземлителя, его сопротивления пока не рассматриваю-это отдельная песня. Спасибо всем!
Это система TN-C (L+PEN), а Вам надо её перевести на вводе в электроустановку здания на систему TN-C-S (L+N+PE).
Вам требуется демонтировать всю электропроводку и сделать её трёхпроводной (L+N+PE). ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Всю эту самодеятельность требуется демонтировать и заводить на шину РЕ в щите.
Кто Вам такое насоветовал?
Вы всё сделали не так. Совет один - выкусить эту вакханилию и сделать как положено по системе TN-C-S (смотрите тему с начала).
Это Ваша безопасность, а если Вы не собираетесь рассматривать данный вопрос, то можете уже сейчас изучать похоронные мотивы.
Ещё добавлю немаловажную информацию!
Дело в том, что на входе питающей сети практически любого современного оборудования, а так же в схемах блоков питания различных систем установлен сетевой фильтр, например, с одним каскадом фильтрации
Сетевой фильтр состоит из конденсаторов и катушки индуктивности, которые образуют широкодиапазонный LC-фильтр. Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через заземляющий проводник.
При отсутствии заземления, в зависимости от емкости конденсаторов, на корпусе оборудования мы получаем переменное напряжение около 110 В относительно фазного (L) и нулевого (N) провода. Конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения, и поскольку их емкость одинаковая, напряжение питающей сети 220 В (в случае однофазного питания) делится пополам.
P.S. Пока не переведёте на вводе систему TN-C на TN-C-S - невозможно будет избавиться от опасного потенциала на корпусах электрооборудования и других токопроводящих инженерных коммуникаций, а так же на токопроводящих частях здания (бетонный пол и стены и т. п.).
На вводе пластиковой трубы в здание устанавливают металлическую вставку и присоединяют её к шине РЕ в ВРУ.
Почему Вы не читаете то, что Вам пишут? В который раз предлгаю Вам изучить п. 1.7.82.
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
Что здесь не ясно?
Вы полагаете, что опасен только занос потенциала извне? На трубах коммуникаций не может появиться потенциал, который может появиться в результате каких-либо ситуации внутри дома?
ОСУП выполняет функцию уравнивания потенциалов.
Прямая. На трубах может появиться напряжение?
А вода тоже не проводник?
Сергей Иосифович, Вы кем работаете? Можете меня обучить в двух словах всем премудростям своей профессии с учётом того, что я в этом ничего не понимаю?
А вода не токопроводящий элемент? Или Вы считаете, что вправе игнорировать требования, так как имеете большие познания?
Сергей Иосифович, связь прямая, необходимо все металлические часть заземлить путём объединения их на ГЗШ, чтобы опасный потенциал мог стекать в землю, тем самым обеспечивая безопасность человека, а так же их животных. Вы решили изучить матчасть? Тогда Вам прямая дорога на курсы по электротехники. Или делайте как Вам советуют на основе требований НТД, или пройдите обучение на специализированных курсах.
Сергей Иосифович, Вы мне не ответили на вопрос:
Сергей Иосифович, опустить термины не получится. Это ключевые понятия.Если опустить не очень понятные для меня термины "уравнивания", "выравнивания" потенциалов, обозначения различных систем заземления и т.д. и т.п
1.7.32. Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов.
П. 1.7.82 подробно описывает, что объединяет ОСУП. Мы уже многократно обсуждали и построение системы TN-C-S и ТТ. Для этих систем основная и дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной. Об этом тоже Вам неоднократно писали.
Вас же беспокоит занос потенциала через коммуникации? Без ОСУП Вам эту проблему не решить.