baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Способ крепежа магистральных труб

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Способ крепежа магистральных труб

    Вопрос касательно магистральный труб ,стояков ,способы их крепления к стене и между собой , (здесь все сделано сваркой )а так же их заземление каждой трубы между собой ! То что трубу нужно будет обязательно красить в курсе . Если можно со ссылкой на нормативные документы .13156796.jpg13168060.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    То что трубу нужно будет обязательно красить в курсе . Если можно со ссылкой на нормативные документы
    ПТЭЭП, п. 2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    ПТЭЭП, п. 2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
    спасибо ,Я имел в виду нормативные документы на счет способа крепежа труб и их заземления между собой . на счет покраски ни у кого вопросов не возникнет . на счет покраски вот этот пункт подходит : СНИП : 3-05-06-85, 3.42. Применяемые для электропроводок стальные трубы должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую повреждение изоляции проводов при их затягивании в трубу и антикоррозионное покрытие наружной поверхности. Для труб, замоноличиваемых в строительные конструкции, наружное антикоррозионное покрытие не требуется. Трубы, прокладываемые в помещениях с химически активной средой, внутри и снаружи должны иметь антикоррозионное покрытие, стойкое в условиях данной среды. В местах выхода проводов из стальных труб следует устанавливать изоляционные втулки

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    здесь все сделано сваркой
    Смотрите инструкцию И-70 (она же ВСН 370-93 Инструкция по монтажу электропроводок в трубах):

    8.15. Крепить открыто проложенные стальные трубы следует скобами К142У2 - К740У2, К146пУ2 - К148пУ2; хомутиками С 437У2 - С 442У2; накладками НТ-1У2 - НТ-5У2; прижимами ПКТ-26У3 - ПКТ-100У3.
    Крепить трубы с применением сварки запрещается.

    8.20. Крепить трубы, прокладываемые параллельно потоком, рекомендуется с применением монтажных профилей С-образных К101У2, К108У2 и зетовых К239У2, К241У2. Примеры крепления труб приведены на рис. 30, 31.

  5. #5
    Sergey
    Гость
    понял ,спасибо , жаль ,там нету пункта на счет их заземления ,как землить их ?.. варить на них общую шину *? или на каждую трубу заземляющий болт ,а затем проводом их к шине ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    понял ,спасибо , жаль ,там нету пункта на счет их заземления ,как землить их ?.. варить на них общую шину *? или на каждую трубу заземляющий болт ,а затем проводом их к шине ?
    Приваривают болты, а к ним крепят заземляющие проводники. Можно установить специальные хомуты.

  7. #7
    Sergey
    Гость
    Хотелось бы еще одно уточнение ,тут говорится ,только про "открыто проложенные " трубы , а если это место будет обшиваться ? и второе ,получается именно на закладные , то есть трубы которые служат для перехода между стенами ,и замурованы в стене ,этот пункт не распространяется ? их можно варить между собой ?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Хотелось бы еще одно уточнение ,тут говорится ,только про "открыто проложенные " трубы , а если это место будет обшиваться ?
    То это будет уже скрыто проложенные трубы. Смысл запрета состоит:
    - повреждение проводников при подвижках строительных конструкций.
    - возможность демонтажа одной из труб без демонтажа проводов и кабелей в других. То есть мы спокойно может демонтировать любую из труб без применения сварочного и другого оборудования, которое способно нагреть соседнюю трубу до аварийного состояния для изоляции проводников.

    По поводу присоединения защитных проводников:
    ПТЭЭП, п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.

    ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
    543.3.2 Соединения защитных проводников должны быть доступными для осмотра и испытаний за исключением соединений:
    - заполненных компаундом;
    - находящихся в закрытых полостях;
    - в металлических трубах, коробах или сборных шин;
    - выполненных сваркой;
    - выполненных опресовкой.

  9. #9
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    По поводу присоединения защитных проводников:
    ПТЭЭП, п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.
    И так ,получает ,если это место будет обшиваться они могут их варить друг к другу ,и потом и вовсе варить к стене ? и второе ,если каждая труба приварена друг к другу ,то это уже одна единая "часть электроустановки" и землится она просто одним проводником, а не каждая труба по отдельности .

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    И так ,получает ,если это место будет обшиваться они могут их варить друг к другу ,и потом и вовсе варить к стене ?
    Нет. Каждая труба должна быть закреплена к стене, а не приварена. Вопрос к Вам на засыпку: Зачем в скрытой электропроводке по несгораемыми конструкциями прокладывать металлические трубы?

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    и второе ,если каждая труба приварена друг к другу ,то это уже одна единая "часть электроустановки"
    В каждой отдельной трубе будут прокладывать отдельную групповую или распределительную линию, соответственно эта труба должна присоединяться к системе уравнивания потенциалов отдельным проводником, а не единым для всех.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения