baner_1.1

Закрытая тема
Страница 37 из 49 ПерваяПервая ... 27 33 34 35 36 37 38 39 40 41 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 485

Тема: Требуют поставить счетчик электроэнергии на столб

  1. #361
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Хорошая аргументация. Я бы добавил в часть, где Вы перечисляете требования ПУЭ добавить ещё два пункта:

    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.

    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.

    Щит, который Вы устанавливаете - ВРУ. Некоторые деятели этого не понимают и упорно именуют его ЩУ - щит учёта.

  2. #362
    Acs
    Гость
    Михаил_Д, спасибо!
    Ну я думаю, что Ваши цитаты из ПУЭ были бы уместны в обосновании изменений к первому пункту, ведь именно там появляется ВРУ (вообще-то он появляется еще раньше в названии ЭПУ) и именно там указывается, что прибор учета будет установлен в ВРУ. Второй пункт все же больше про МЕСТО установки счетчика

  3. #363
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Acs Посмотреть сообщение
    Второй пункт все же больше про МЕСТО установки счетчика
    Кашу маслом не испортишь. Все пункты ПУЭ относительно ВРУ и счётчика указывают на место размещения. Когда их используют вместе, то последовательность приобретает законченный вид. Счётчик размещается в ВРУ, а щит ВРУ должен быть установлен в доме.

  4. #364
    Надежда
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Со мной случилась та же история, что и с остальными участниками данного раздела, требуют вынести счетчик на столб. Ситуация у меня следующая. Пришли снимать показания электросчетчика и начали давить на то, что у нас сменился владелец дома, дескать, необходимо сменить владельца, а я для этого явиться по определенному адресу, в противном случае будем отключены от поставщиков электроэнергии. Я срочно занялась этим делом и получила свидетельство о праве на собственность, но когда явилась по адресу, приведенном в уведомлении, мне отказались менять собственника, мотивируя тем, что необходимо выводить счетчик на столб. По их устным обоснованиям я дожна пригласить электроустановщика, который выведет мне счетчик на столб, только после этого будет смена собственника, заключение договора и предоставление технических условий. Вообще никакие документы не показывали, хотя я просила копию проекта договора для ознакомленияи все пытались объяснить на пальцах. Когда же я попросила разрешения написать официальное заявление о смене собственника, мне ответили, что я должна ехать в другой город, где находится их головное начальство и писать заявление там, а у них нет для этого возможностей, хотя в уведомлении с печатью их организации адрес был указан местный, куда я и заявилась. То есть, как я поняла, электросети подстраховываются и ничего не дают на руки, чем можно было бы апеллировать. Только слова, которые к делу не пришьешь. Счетчик у нас класса 2,0, год выпуска 1995, срок службы 40 лет, межповерочный интервал 16 лет. До сих пор ни разу не подводил, оплату производили всегда вовремя, доступ работникам электросетей представлялся безоговорочно, о чем свидетельствуют наши подписи в моменты проверок в их журналах. То есть, нашли причину, к чему привязаться. Готова сменить электросчетчик ввиду окончания поверочного интервала, но мне этого делать не дают и вообще постоянные угрозы, что Калужская сбытовая компания уже сняла точку с учета и будет прекращен доступ электроэнергии. Как такое возможно? И что мне делать, чтобы было с чем выходить в УФАС? В данной местности в основном живут пенсионеры, в том числе и я, а местные царьки просто лютуют. И, насколько мне известно, у многих стоят счетчики более древние, и с классом 2,5, но их прижать пока не удается, а здесь появилась причина беспредела.

  5. #365
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    необходимо сменить владельца, а я для этого явиться по определенному адресу
    Это правильно. Смотрите постановление Правительства РФ №861 Раздел VIII. Восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении

    59. Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:
    а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;
    б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;
    в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
    г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным присоединением.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    в противном случае будем отключены от поставщиков электроэнергии
    Это ложь. Смотрите там же.

    67. Сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов, в том числе по причине перехода права собственности на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо перехода права собственности или иного предусмотренного законом права на энергопринимающие устройства, выдает в период действия договора дубликаты ранее выданных технических условий или технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) объекта капитального строительства (земельного участка, энергопринимающего устройства), с обязательным направлением копий в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке (при условии указания заявителем в заявке сведений в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил), а в случае смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств - технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    мне отказались менять собственника, мотивируя тем, что необходимо выводить счетчик на столб.
    Это ложь. См. п. 67.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    По их устным обоснованиям я дожна пригласить электроустановщика, который выведет мне счетчик на столб, только после этого будет смена собственника, заключение договора и предоставление технических условий.
    Это тоже ложь. О заключении какого договора идёт речь? Договор о технологическом присоединении уже есть. В него должны быть внесены Ваши реквизиты и всё. Повторно технологическое присоединение не делается.

    Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

    Статья 26. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии

    1. Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
    ...

    Устные сообщения - это просто сотрясение воздуха. Пусть приводят соответствующие требования законодательства. Уверен, не смогут этого сделать.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Когда же я попросила разрешения написать официальное заявление о смене собственника, мне ответили, что я должна ехать в другой город, где находится их головное начальство и писать заявление там, а у них нет для этого возможностей
    Это ложь. Местное подразделение сетвевой компании обязано принять у Вас это заявление. Каких возможностей у них нет? Нет сил поднять бумажку с текстом Вашей заявки?

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    То есть, как я поняла, электросети подстраховываются и ничего не дают на руки, чем можно было бы апеллировать.
    Правильно понимаете. На Вас давят и попросту шантажируют, понимая, что законодательства Вы не знаете.

    Вас никто не имеет права понуждать к заключению договора с невыгодными для Вас условиями. В отличие от Вас ЭСО не имеет права отказать Вам в заключении договора. Это им запрещено законом.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Только слова, которые к делу не пришьешь.
    Правильно. Официально прислать свои разъяснения они тоже отказываются, значит, сказать им нечего, иначе давно бы всё сделали.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    постоянные угрозы, что Калужская сбытовая компания уже сняла точку с учета и будет прекращен доступ электроэнергии.
    Неужели?

    Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"

    Статья 38. Гарантии надежного обеспечения потребителей электрической энергией
    ...
    Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
    ...

    Кроме того, правила полного или частичного оганичения электроэнергии приведены в постановлении Правительства РФ №442 в разделе Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Как такое возможно?
    Никак.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Готова сменить электросчетчик
    Да. Счётчик надо заменить.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    И что мне делать, чтобы было с чем выходить в УФАС?
    УФАС не занимается сейчас рассмотрением жалоб от физических лиц. Если Вы направите туда жалобу, то они её, скорее всего, переправят в Роспотребнадзор. Вы тоже можете непосредственно написать жалобу в Роспотребнадзор или подать иск в суд с простой формулировкой - ЭСО препятствует заключению договора об электроснабжении, выставляя в качестве условия заключения такого договора незаконные требования.

    Место установки прибора учта может быть изменено только с согласия собственника этого прибора.

    Ознакомьтесь с законодательством, почитайте эту тему. В теме есть вся информация, которая Вам нужна. Будут вопросы - пишите в тему.

  6. #366
    Надежда
    Гость
    Уважаемый Михаил! Большое спасибо, что так быстро откликнулись на мою беду. Дело в том, что для решения вопроса о смене владельца я пришла именно по тому адресу, который мне вручили в уведомлении договора электроснабжения с бытовым потребителем, где потребовали расписаться с моей стороны. Информация в этом уведомлении была следующей: В связи с прекращением договорных отношений по электроснабжению (наш адрес) с владельцем лицевого счета (номер счета и фамилия умершего) по причине смены владельца, Вам, как фактическому потребителю электрической энергии необходимо в течение 10 дней явиться в Жуковский РЭС, расположенный по адресу (адрес РЭС с телефонами) для переоформления договорных отношений на поставкуэлектрической энергии. При себе иметь паспорт и документы, подтверждающие право владения помещением. В случае не переоформления договорных отношений в срок (указан срок, явилась гораздо раньше) подача электроэнергии будет прекращена.
    Именно по этому адресу я и явилась с требуемыми документами, пришлось покрутиться юлой, чтобы все в момент оформить, но вот не удалось - цель у них была другая. Теперь, по их требованию, поеду подавать официальное заявление в Обнинск, только вот нужно ли мне к нему прилагать рассказ, как меня гоняют, или подождать, что ответит Обнинск. Главный инженер РЭС, когда понял, что я не хочу идти навстречу, а документальная информация мне нужна только для того, чтобы докопаться до истины, сразу свернул разговор, мотивируя началом обеденного перерыва, и выставил меня за дверь.
    Спасибо большое, что помогаете людям, Ваши советы очень ценны. Не знаю, добьюсь ли правды, уж очень ее сложно получить у нас.

  7. #367
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Дело в том, что для решения вопроса о смене владельца я пришла именно по тому адресу, который мне вручили в уведомлении договора электроснабжения с бытовым потребителем
    Надежда, вот смотрите, что должно быть у Вас, как у потребителя электроэнергии:

    1. Договор о технологическом присоединении.

    Этот договор был заключен давно и не Вами. Повторная процедура тех. присоединения не требуется. Я Вам уже приводил статью закона "Об электроэнергетике".

    Статья 26. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии
    ...
    1. Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
    ...
    4. В случае, если происходит смена собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, которые ранее в надлежащем порядке были технологически присоединены, а виды производственной деятельности, осуществляемой новым собственником или иным законным владельцем, не влекут за собой пересмотр величины присоединенной мощности и не требуют изменения схемы внешнего электроснабжения и категории надежности электроснабжения, повторное технологическое присоединение не требуется и ранее определенные границы балансовой принадлежности устройств или объектов и ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства не изменяются. При этом новый собственник или иной законный владелец энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики обязан уведомить сетевую организацию или владельца объектов электросетевого хозяйства о переходе права собственности или возникновении иного основания владения энергопринимающими устройствами или объектами электроэнергетики. В случае перехода права собственности на часть указанных энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики или возникновения иного основания владения ими документы о границах балансовой принадлежности таких объектов и ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства подлежат оформлению в порядке, установленном правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии.
    ...

    Из всего этого следует, что повторно заключать договор о тех. присоединении не требуется. Ехать куда-либо тоже не требуется, поскольку действует уведомительный порядок и Вы могли бы просто по почте отправить им свои реквизиты. Никакие новые акты разграничения не требуются, если не изменяется величина присоединённой мощности и не изменяется точка присоединения. Следовательно, счётчик должен стоять там, где его установили.

    2. Договор электроснабжения.

    Старый договор в связи со сменой владельца энергопринимающих устройсств продолжает действовать вплоть до момента заключения нового договора. Правоотношения между сетевой организацией и потребителем-гражданином регулируются Гражданским кодексом РФ.

    Статья 539. Договор энергоснабжения

    1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

    2. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей
    организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.


    3. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними.

    4. К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное.

    Статья 540. Заключение и продление договора энергоснабжения

    1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.
    Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 546 настоящего Кодекса.


    2. Договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

    3. Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о заключении нового договора, то отношения сторон до заключения нового договора регулируются ранее заключенным договором.

    Согласно этим статьям закона договор не может быть расторгнут сетевой организацией в одностороннем порядке. Это возможно только по решению суда и на основаниях, которые указаны в статье 546 ГК РФ. Согласно п. 3 статьи 540 ГК РФ старый договор действует вплоть до момента заключения нового. А коли так, то никакого прекращения подачи электроэнергии в Ваш дом не может быть ни по каким причинам.

    Далее, если Вы обращались в Жуковский РЭС, то это подразделение Обнинских электросетей, которые в свою очередь являются филиалом Калугаэнерго. Калугаэнерго - гарантирующий поставщик, т.е. организация, которая по своему статусу не имеет права отказать потребителю в заключении договора ни при каких обстоятельствах. Точнее такие обстоятельства существуют, но они абсолютно никакого отношения к Вам не имеют и совершенно неприменимы. Следовательно, при Вашем посещении офиса этих деятелей Вам обязаны были выдать текст проекта договора, который подписан должностным лицом сетевой организации. У Вас есть 30 дней на рассмотрение данного договора, а также у Вас есть право не подписывать этот договор и своё несогласие аргументированно изложить впротоколе разногласий. Никаких предварительных условий для заключения договора не может быть в принципе. Есть текст договора, который согласовывается сторонами и всё. Все условия должны быть в этом документе.

    Постановление Правительства РФ №442. Раздел III. Правила заключения договоров между потребителями (покупателями) и гарантирующими поставщиками и правила их исполнения, включающие существенные условия таких договоров, а также условия договоров, заключаемых потребителями (покупателями) с энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями, производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках

    33. Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком заключается в простой письменной форме, если иное не установлено настоящим документом.

    Гарантирующий поставщик обязан разработать формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) для обслуживаемых им потребителей, дифференцированные по ценовым категориям и (или) по категориям потребителей, по которым осуществляется дифференциация тарифов, для исполнителей коммунальных услуг и для граждан, для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, для гарантирующих поставщиков, которые вправе приобретать электрическую энергию (мощность) у другого гарантирующего поставщика на розничном рынке. В случае внесения изменений в настоящий документ, влекущих необходимость внесения изменений в ранее разработанные формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), гарантирующий поставщик обязан не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в настоящий документ внести соответствующие изменения в ранее разработанные формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).

    Гарантирующий поставщик обязан разместить разработанные (измененные) им формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в центрах очного обслуживания, на своем сайте в сети "Интернет" и представить их в территориальный орган федерального антимонопольного органа.

    Федеральная антимонопольная служба (ее территориальные органы) осуществляют контроль за соответствием разработанных гарантирующими поставщиками форм договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) настоящему документу.

    Размещенные и опубликованные таким образом формы договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) являются проектом договора, предлагаемого гарантирующим поставщиком к заключению с потребителями (покупателями), и могут быть использованы потребителем (покупателем), имеющим намерение заключить с гарантирующим поставщиком соответствующий договор или внести изменения в ранее заключенный договор, при подаче гарантирующему поставщику документов, необходимых в соответствии с настоящим документом, для заключения договора или внесения изменений в ранее заключенный договор.

    При этом потребитель (покупатель) в части тех условий договора, которые включены в форму договора в виде описания исчерпывающего перечня вариантов их применения, вправе выбрать тот вариант, из числа относящихся к этому потребителю (покупателю), который он считает для себя наиболее приемлемым.

    При несогласии потребителя (покупателя) с каким-либо условием договора, содержание которого предписано настоящим документом, по причине несоответствия формулировки такого условия настоящему документу либо при его несогласии с каким-либо условием договора, содержание которого в соответствии с настоящим документом может быть определено по усмотрению сторон, он вправе направить гарантирующему поставщику предложение о заключении договора на иных условиях (далее - протокол разногласий к проекту договора).

    Никаких сроков, которые были бы установлены законом на подписание договора об электроснабжении нет и не было никогда.

    39. В течение 30 дней со дня получения заявления о заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и документов, прилагаемых к заявлению о заключении соответствующего договора согласно настоящему документу, если при этом заявителем не представлен проект договора, указанный в абзаце втором пункта 34 и абзаце втором пункта 35 настоящего документа, гарантирующий поставщик, в случае если отсутствуют указанные в пункте 32 настоящего документа основания для отказа от заключения договора, направляет (передает) заявителю подписанный со своей стороны проект договора по форме, которая размещена (опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 настоящего документа.

    Заявитель, получивший от гарантирующего поставщика проект договора и не имеющий возражений по его условиям, заполняет договор в части, относящейся к сведениям о потребителе (покупателе) путем их включения в договор, а также в части тех условий договора, которые включены в проект договора в виде описания исчерпывающего перечня вариантов их применения путем выбора варианта, из числа относящихся к заявителю, который он считает для себя наиболее приемлемым. Один подписанный экземпляр договора заявитель направляет гарантирующему поставщику.

    При несогласии заявителя с условиями, содержащимися в полученном от гарантирующего поставщика проекте договора, он вправе направить гарантирующему поставщику протокол разногласий к проекту договора. Гарантирующий поставщик в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя указанного протокола разногласий подписывает договор в редакции заявителя либо принимает меры по урегулированию разногласий и подписывает договор в согласованной с заявителем редакции, либо в письменной форме уведомляет заявителя об отказе от внесения предложенных изменений в проект договора с указанием причин такого отказа. При отклонении протокола разногласий либо неполучении заявителем от гарантирующего поставщика извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок заявитель вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение в суд.

    Если заявителем вместе с заявлением о заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и документами, указанными в настоящем документе, представлен подписанный заявителем проект договора, размещенный (опубликованный) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 настоящего документа, то гарантирующий поставщик, если отсутствуют указанные в пункте 32 настоящего документа основания для отказа от заключения договора, в течение 30 дней со дня получения заявления подписывает и передает заявителю один экземпляр представленного заявителем договора.
    ...

    Внимательно изучите этот раздел постановления (№442), Вам многое станет понятно.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    В случае не переоформления договорных отношений в срок (указан срок, явилась гораздо раньше) подача электроэнергии будет прекращена.
    На каких основаниях они, конечно, не сообщили. Это просто одна из форм давления на Вас. Всегда требуйте от ЭСО изложения своих фантазий в письменной форме с указанием тех законодательных норм, которыми они "руководствуются". Для этого направляйте свои запросы, вопросы и требования в письменной форме, тогда они будут обязаны ответить Вам официально. В противном случае Вам так и будут говорить всякую ерунду.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    или подождать, что ответит Обнинск
    Подождите, что Вам скажут, но не думаю, что сообщат что-то новое.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Главный инженер РЭС, когда понял, что я не хочу идти навстречу, а документальная информация мне нужна только для того, чтобы докопаться до истины, сразу свернул разговор
    Он понимает, что его требования незаконны и понимает, что дело может кончится Вашим обращением в суд поэтому перевёл стрелки на начальство.

  8. #368
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вот ещё несколько выдержек из постановления №442 (раздел III)

    32. Гарантирующий поставщик реализует электрическую энергию (мощность) потребителям (покупателям) на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

    Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с любым обратившимся к нему потребителем, энергопринимающие устройства которого находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика и энергопринимающие устройства которого в установленном порядке присоединены к объектам электросетевого хозяйства или в отношении энергопринимающих устройств которого заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, или с любым обратившимся к нему покупателем, действующим в интересах такого потребителя.

    Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с потребителем (покупателем) при отсутствии возможности поставить электрическую энергию (мощность) потребителю вследствие отсутствия технологического присоединения в установленном порядке энергопринимающих устройств, в отношении которых предполагается заключение договора, к объектам электросетевого хозяйства и отсутствия при этом в отношении указанных энергопринимающих устройств заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, или вследствие нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых предполагается заключение договора, вне зоны деятельности гарантирующего поставщика.

    Об отказе от заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) с указанием причин такого отказа гарантирующий поставщик в письменной форме обязан уведомить обратившегося к нему потребителя (покупателя) в течение 5 рабочих дней со дня его обращения к гарантирующему поставщику для заключения договора, а в случае подачи заявления о заключении договора через сетевую организацию - соответствующую сетевую организацию в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о заключении договора в адрес гарантирующего поставщика.

    У Вас есть дом, который присоединён к сетям в надлежащем порядке. Задолженности по оплате электроэнергии у Вам тоже нет (надеюсь ), значит отказа не может быть.

    39. ...Если заявителем вместе с заявлением о заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и документами, указанными в настоящем документе, представлен протокол разногласий к проекту договора, размещенному (опубликованному) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 настоящего документа, то гарантирующий поставщик, если отсутствуют указанные в пункте 32 настоящего документа основания для отказа от заключения договора, в течение 30 дней со дня получения заявления подписывает и передает заявителю договор в редакции заявителя, либо принимает меры по урегулированию разногласий и подписывает договор в согласованной с заявителем редакции, либо в письменной форме уведомляет заявителя об отказе от внесения предложенных изменений в проект договора с указанием причин такого отказа. При отклонении протокола разногласий либо неполучении заявителем от гарантирующего поставщика извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок заявитель вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.
    ...
    Гарантирующий поставщик, получивший протокол разногласий, но не принявший меры по урегулированию указанных разногласий и (или) не направивший заявителю мотивированный отказ от внесения предложенных изменений в проект договора в установленный срок, обязан в соответствии с законодательством Российской Федерации возместить заявителю понесенные им убытки, вызванные уклонением от заключения договора, что не освобождает гарантирующего поставщика от обязанности заключить договор. В таком случае заявитель вправе требовать понуждения гарантирующего поставщика к заключению договора и (или) возмещения причиненных убытков в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

    Как ни крути, Вам обязаны выдать проект договора электроснабжения, а дальше происходят действия, которые предусмотрены законом.

    Есть ещё один интересный момент. Смена владельца часто не влечёт за собой изменения режима потребления электроэнергии, как в Вашем случае. Перезаключение договора может быть произведено простым действием - изменением стороны договора, которое оформляется простым дополнением к действующему договору.

    Я советую Вам проконсультироваться у юриста по вопросам заключения, перезаключения, продления договоров в связи с наступлением обстоятельств, которые повлекли смену собственника:

    1. По делу о наследовании, дарении и т.д.
    2. По договору купли-продажи объекта недвижимости.

    Возможно, существуют различия, которые могут напрямую повлиять на форму заключения нового договора электроснабжения.

    Всё, что сделали в ЭСО можно квалифицировать как уклонение от заключения договора. Их задача - вытащить счётчик на улицу, что противоречит законодательству и техническим требованиям. И словоблудие, которое деятели устроили вокруг вопроса о договоре связано именно с этим. Вас просто вынуждают принять их условия. Это противозаконно.

  9. #369
    Надежда
    Гость
    Уважаемый Михаил! Все прочла, пытаюсь все уложить в голове по полочкам и определить дальнейший ход своих действий. Тут, как выяснилось, договора вообще и не было, по крайней мере мне так сказал представитель от ОАО "Калужская сбытовая компания" в Жуково, где и создают такие вот ситуации: "Технологическое присоединение ваших энергопринимающих устройств фактически осуществлено, но для оформления договорных отношений необходимо предоставить документы подтверждающие это технологическое присоединение. Эти документы действительно оформляются на Киевском ш. 108 км. Может ли сотрудники сетевой компании принять от Вас заявление в Жуковском РЭСе к сожалению я не знаю. Документы подтверждающие технологическое присоединение предыдущем собственником не оформлялись (нам не предоставлялись)." Это его ответ по электронной почте. Разве это моя проблема, что договор отсутствует? Значит, в те времена вообще никакие договора не заключались (родители проживали в доме с 1981 г, а сам дом 1960 года постройки). То есть, мне в первую очередь следует направить запрос в Обнинск и, может, параллельно в РЭС в Жуков, оба запроса отправить заказным письмом, а потом, по результатам ответов действовать? Есть ли смысл давать им ссылки на все эти законы, если задача перед ними стоит совершенно другая?
    Большое Вам спасибо за участие.

  10. #370
    Надежда
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    67. Сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов, в том числе по причине перехода права собственности на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо перехода права собственности или иного предусмотренного законом права на энергопринимающие устройства, выдает в период действия договора дубликаты ранее выданных технических условий или технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) объекта капитального строительства (земельного участка, энергопринимающего устройства), с обязательным направлением копий в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке (при условии указания заявителем в заявке сведений в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил), а в случае смены собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств - технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств.
    Михаил, помогите, пожалуйста,готовлю заявления в отфутболивающие сетевые организации, читаю все эти нормативы и плохо соображаю. как правильно сформулировать выжимки из данного пункта постановления, чтобы не было повода отфутболить меня уже официально.

прочая информация
Закрытая тема

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения