    Надежда, Вам ответили правильно, но совершенно формально.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Разве это моя проблема, что договор отсутствует?
    Теперь Ваша, но только в части исполнения тех обязанностей, которые указаны в законе. Действительно, для заключения договора на электроснабжение требуется подтверждение, что объект (Ваш дом) присоединён в надлежащем порядке. Надлежащий порядок - это требование постановления Правительства РФ №861, которое вступило в силу в 2004 году. Следовательно, привести в соответствие с законом все документы, связанные с энергопотреблением должны были сделать прежние владельцы дома. Очевидно, что ничего подобного сделано не было по элементарной причине: люди не знают своих прав и обязанностей, во-первых. Во-вторых, со стороны сетевой организации не было никаких требований привести в порядок документацию. За ненадобностью никто ничего и не делал. Вы не одиноки и подавляющее большинство потребителей рано или поздно получат или уже получили такую же головную боль. Поскольку владельцем дома в текущий момент являетесь Вы, то и решать эту проблему предстоит Вам. Это обязанность собственника объекта недвижимости.

    Теперь смотрите, что было, начиная со времён царя Гороха. Отмотаем назад от сегодняшнего дня до 60-х годов.

    1. Постановление Правительства РФ №861 вступило в силу в 2004 году.
    2. С 2000 по 2004 года не действовали вообще никакие правила (практически)
    3. С 1982 года до 01.01.2000 действовали Правила пользования электрической и тепловой энергией, утверждённые Приказом министерства энергетики и электрификации СССР от 6 декабря 1981 года N 310
    4. С 1977 года до 1981 года такие же примерно правила утверждённые приказом этого же министерства №63
    5. С 1969 года по 1980 год - приказ №10
    6. До 1969 года ещё такой же приказ с каким-то номером.

    Частной собственности в стране не было, но была личная собственность, что в данном случае никакой роли не играет. Все электрические сети принадлежали государству. Чтобы понять как строились отношения между гражданами и сетевыми организациями в те времена посмотрите, что написано в приказе №310, как в самом последнем из всей череды аналогичных:

    1.1.2. Пользование электрической энергией допускается только на основании договора, заключаемого между энергоснабжающей организацией и потребителем (абонентом)*, электроустановки которого непосредственно присоединены к сетям энергоснабжающей организации.

    Смотрим, кто такие абоненты и потребители. определения даны в приложении к приказу:

    Потребитель электрической (тепловой) энергии - предприятие, организация, учреждение, территориально обособленный цех, объект, площадка, строение, квартира и т.п., присоединенные к электрическим (тепловым) сетям и использующие энергию с помощью имеющихся приемников электрической (тепловой) энергии.

    Абонент энергоснабжающей организации - Потребитель, непосредственно присоединенный к сетям энергоснабжающей организации, имеющий с ней границу балансовой принадлежности электрических (тепловых) сетей, право и условия пользования электрической (тепловой) энергией которого обусловлены договором энергоснабжающей организации с потребителем или его вышестоящей организацией. Для бытовых потребителей - квартира, строение или группа территориально объединенных строений личной собственности.

    2. Порядок оформления бытовых потребителей (населения) абонентами энергоснабжающих организаций изложен в разделе 5 настоящих Правил.

    5.1.2. Выдача энергоснабжающими организациями технических условий на присоединение жилых домов и других бытовых потребителей к электросети производится в соответствии с основными положениями, изложенными в разделе 1.2 настоящих Правил.

    5.1.3. Пользование электрической энергией населением (бытовыми потребителями) допускается только после получения разрешения энергоснабжающей организации.

    5.1.6. После допуска к эксплуатации электрооборудования и электропроводки жилого дома жилищная организация, в ведении которой находится этот дом, заключает договор с энергоснабжающей организацией на пользование электрической энергией.

    Одновременно с этим энергоснабжающая организация открывает лицевые счета на ответственных квартиросъемщиков с вручением каждому из них специальных расчетных книжек с бланками квитанций и извещений для самостоятельной выписки платежных документов за электроэнергию (при системе самообслуживания).

    Последний пункт, очевидно, распространялся и на абонентов, проживающих в своих личных домах. Вместо жилконтор, вероятно, были сельсоветы и т.д.

    В Приказе есть приложение, которое содержит типовые договоры на электроснабжение. Для потребителей граждан такого договора НЕТ. Есть коротенькая бумажка, которую мог заполнить любой потребитель гражданин и получить искомое - электричество:

    ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
    Прошу присоединить к электросети принадлежащую мне электроустановку жилого дома, квартиры, на садовом (приусадебном) участке, в гараже для личной автомашины __________________________ __________________________________________________ ________________ (лишнее зачеркнуть, не указанное вписать) и открыть на мое имя лицевой счет на пользование электрической энергией. Беру на себя следующие обязательства: 1. Обеспечить сохранность расчетного электросчетчика и пломб на нем; о всех замеченных неисправностях в работе расчетного электросчетчика сообщать предприятию "Энергонадзор". 2. Выписывать и оплачивать счета за электроэнергию в установленный предприятием "Энергонадзор" срок. 3. Содержать в исправном состоянии электропроводку и бытовые электрические приборы и аппараты; соблюдать технические инструкции по их эксплуатации; рационально и бережно использовать электрическую энергию. 4. При прекращении пользования электроэнергией в связи с переездом на другое местожительство или по другим причинам обязуюсь за 7 дней до прекращения пользования электроэнергией уведомить об этом предприятие "Энергонадзор" и произвести полный расчет за электроэнергию. Подпись "__" ________ 19__ г.

    Вся эта историческая экскурсия имеет целью пояснить Вам как обстояли дела на тот момент, когда Ваша семья переехала на жительство в этот дом. При этом надо учесть, что Вашим родителям не требовалось даже вышеуказанную бумажку подписывать и куда-то нести. Им надо было сделать вот это:

    5.1.8. Переоформление лицевого счета на другого абонента и перенос расчетных приборов учета производится только с разрешения энергоснабжающей организации.

    При въезде в квартиру, которая ранее была подключена к электросети, новый квартиросъемщик обязан в течение 5 дней оформить в энергоснабжающей организации лицевой счет на свое имя.


    Давайте вернёмся в реальность. Вам предлагают поискать документы на техприсоединение дома образца 60-х и 80-х годов? Это задача, требующая полного самоотречения. Снова лезем в 861-е постановление и смотрим, что конкретно Вы должны сделать:

    62. К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие документы:

    а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

    б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя;

    в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

    г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии);

    д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной);

    е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта.

    Ничего другого от Вас требовать не могут. Обратите внимание, что Вам надо ориентироваться на те пункты, которые выделены, остальные пункты к Вам отношения не имеют.

    63. ...При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта 62 настоящих Правил, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об отсутствии документа (документов).
    ...

    72. При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, и сетевой организации документов, предусмотренных подпунктами "в", "г" и "е" пункта 62 настоящих Правил, сетевая организация при получении заявления о переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных (полностью или частично) документов о технологическом присоединении (в том числе технических условий):

    а) в случае если технические условия в соответствии с настоящими Правилами не подлежат (не подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, проводит с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации и по его итогам подготавливает и направляет лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения и иные документы о технологическом присоединении в течение 15 дней со дня получения заявления о переоформлении документов;
    ...

    Вот, собственно и всё, что требуется сделать. Обратите внимание на ещё один момент, который необходимо учитывать: Вам переоформление документов о тех. присоединении требуется для заключения нового договора об электроснабжении. Такой договор Вы заключаете с гарантирующим поставщиком. Что может сделать гарантирующий поставщик при отсутствии у Вас нужных документов? Вот это (постановление Правительства РФ №442, Глава III):

    34. Потребитель (покупатель), имеющий намерение заключить с гарантирующим поставщиком договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) (далее - заявитель), непосредственно, а в случае заключения договора до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, в отношении которых заключается договор, - непосредственно либо через сетевую организацию предоставляет гарантирующему поставщику заявление о заключении соответствующего договора и, если иное не установлено в пунктах 35, 74 и 106 настоящего документа, следующие документы:
    ...
    документы, подтверждающие технологическое присоединение (в том числе и опосредованно) в установленном порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации энергопринимающих устройств, о снабжении электрической энергией которых указано в заявлении о заключении договора (не предоставляются в случаях отсутствия таких документов у заявителя в соответствии с пунктом 37 настоящего документа либо в случае направления документов, предусмотренных настоящим пунктом, для заключения соответствующего договора до завершения процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя);

    37. ...Заявитель, в случае если сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие устройства, в отношении которых подано заявление о заключении договора, отказывается или уклоняется от составления и предоставления заявителю документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности, направляет гарантирующему поставщику заявление о заключении договора с приложением к нему документов, имеющихся у заявителя на дату направления заявления, а также документов, подтверждающих факт обращения заявителя к сетевой организации или иному владельцу объектов электросетевого хозяйства в целях получения таких документов. При отсутствии документов, подтверждающих технологическое присоединение в установленном порядке к электрическим сетям энергопринимающих устройств, в отношении которых подано заявление о заключении договора, и (или) разграничение балансовой принадлежности, гарантирующий поставщик не вправе отказать заявителю в заключении договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и вправе самостоятельно запрашивать и безвозмездно получать недостающие документы и информацию у сетевой организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства, к которым присоединены указанные энергопринимающие устройства.

    Думаю, здесь всё очевидно и дополнительные разъяснения не требуются. Вам не вправе отказать в заключении договора ни в каком случае. В случае отсутствия документов о техприсоединении гарантирующий поставщик имеет право и возможность самостоятельно и бесплатно (для Вас) эти документы затребовать, а сетевая организация должна будет эти документы восстановить и предоставить.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    по результатам ответов действовать?
    Да, действовать надо по результату.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл давать им ссылки на все эти законы, если задача перед ними стоит совершенно другая?
    А у Вас задача своя. И решать Вы должны именно свою задачу, а не помогать решать задачу ЭСО. Вы должны добиться от них получения проекта договора без каких-либо предварительных условий, подкрепленных враньём и угрозами. После того, как проект договора выдадут, то действовать так, как указано в законодательстве.

    Есть смысл ткнуть их носом в закон, если те ответы из ЭСО, которые Вы получите (в письменной форме) будут содержать отсебятину. Свои возражения, конечно же, необходимо обосновывать законодательными нормами, а не личными умозаключениями. Как правило, в ЭСО меняют тон, когда понимают, что человек подготовлен и лапшу ему навесить не получится. Вся Ваша переписка может быть предоставлена в суде, а там будут смотреть кто и что писал и насколько это соответствует законодательству.

  2. #372
    Надежда
    Гость
    Михаил, низкий Вам поклон за терпеливое объяснение, глубокие знания и помощь людям. Определилась пока написать простое заявление о переоформлении документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника в три адреса - Жуковский РЭС, представителю от Калуги в Жуково и в Обнинск и отправить их заказными письмами с уведомлением. Надеюсь, что, если даже и не получу ниоткуда ответа, то данное действие с моей стороны будет началом официальной борьбы.

  3. #373
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    заявление о переоформлении документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника в три адреса
    Можно и так, но я бы посоветовал Вам сначала ознакомиться с тем, что пишут на сайтах сетевой и сбытовой организации. Распределительными сетями владеет Калугаэнерго (входит в состав МРСК Центра и Поволжья). Обнинские электрические сети - филиал Калугаэнерго, имеет несколько производственных подразделений, в частности, Жуковский РЭС. Эти организации могут решить все вопросы по восстановлению документов по техприсоединению. Действовать они должны в соответствии с регламентом, который, в свою очередь, не может содержать никаких дополнительных действий или условий, которые не указаны в постановлении №861. Этот регламент можно посмотреть на сайте Калугаэнерго. Документ называется вот так:

    КОД 2.5 ВОССТАНОВЛЕНИЕ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ) РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ ЛИБО ВЫДАЧУ НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАНЕЕ ВЫДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

    Скачайте его себе и внимательно прочитайте.

    Ваша цель - заключить договор (переофрмить) на электроснабжение, минуя все мероприятия по тех. присоединению, поскольку оно уже сделано почти 60 назад. Нет никаких оснований сомневаться, что всё было сделано законно.

    Вот, что пишут на сайте Калугаэнерго по вопросу заключения договора на электроснабжения (для случаев первого присоединения). Это Вам пригодится.

    5 ШАГ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

    Для начала электроснабжения Заявителю необходимо:

    - заключить договор энергоснабжения с энергосбытовой организацией, в соответствии с которым энергосбытовая компания обязана урегулировать вопросы по передаче электроэнергии с сетевой компанией в интересах потребителя.

    Или

    - заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией и договор купли-продажи электроэнергии с энергосбытовой организацией.

    Т.е. предлагается два варианта. Первый, на мой взгляд, лучше. Для заключения (переаключения) договора на электроснабжения надо обращаться к гарантирующему поставщику. Таковым поставщиком является Калугаэнергосбыт. Чтобы заключить договор необходимо заполнить заявку на заключение договора и открытие лицевого счёта. Форма заявки для физических лиц находится здесь. Название документа:

    Заявка на заключение договора энергоснабжения (открытие лицевого счета) для бытового потребления электроэнергии

    В заявке есть вот такой пункт:

    4. Документы, подтверждающие присоединение энергопринимающих устройств к электросети в установленном порядке, либо документы, подтверждающие обращение заявителя к СО/ВОЭХ за оформлением таких документов (для случаев отказа, либо уклонения СО или ВОЭХ от их составления и/или предоставления заявителю)

    Расшифровка аббревиатур такая:
    СО - сетевая организация.
    ВОЭХ - владелец объекта электросетевого хозяйства.

    Вам нужно обращаться в СО.

    Таким образом, Вам надо направить заявку на восстановление документов о тех. присоединении и в том случае, если эти деятели снова начнут выкручивать Вам руки, то при обращении с заявкой к гарантирующему поставщику на заключение договора, добавляете к заявке свои обращения в ЭСО и их ответы.

    Предварительно можете попробовать получить консультацию здесь:

    Жуковский производственный участок
    Адрес: 249192, Калужская область, Жуков, ул. Ленина, д.1.
    Время приема граждан: с 8.00 до 17.00. Обед с 12.00 до 13.00.
    Начальник участка - Алдонин Николай Иванович.
    Телефоны: (48432) 5-59-09, 5-59-11, 55-919
    e-mail: Pu_guk@ksk.obninsk.ru

    Жуковский производственный участок входит в состав Обнинского отделения ОАО "Калужская сбытовая компания". Позвоните и спросите, что требуется от Вас для перевода старого лицевого счёта на Ваше имя. Возможно, вся эта кутерьма и не потребуется, хотя надо иметь в виду всё, что мы обсудили.

  4. #374
    Надежда
    Гость
    Как же здорово, что есть такие люди, как Вы, Михаил! Как раз там я и была (Ленина, 1) с самого начала, это та самая организация, которая прикинулась незнанием того, кто может помочь мне в переоформлении договора и направила на растерзание в Жуковский РЭС, где я выслушивала ничем не подкрепленные пустые разговоры. И именно эта же организация (Ленина,1) сообщила мне, что у них нет договора на прежних хозяев (моих покойных родителей). Предварительно у меня с ними тоже был устный разговор о вынесении счетчика на столб, где я старалась отстаивать свою точку зрения, потом разговор перешел в русло, что мой счетчик соответствует по их данным классу 2,5 (послала им фото своего счетчика с классом 2,0), потом мы обговорили тот момент, что пока нет регистрации свидетельства в ЕГРП (его и правда пока не было, поскольку сразу при получении свидетельства пошла доказывать свою правоту), но после 14 марта запись в ЕГРП у меня будет.То есть, причину искали на ровном месте. А что все их требования не имеют под собой стопроцентно законных оснований, я поняла уже там, в кабинете у главного, когда после всех препирательств он предложил принести выписку из ЕГРП, а в дальнейшем будут думать, как решить этот вопрос со мной (думаю, просто уже устал от меня и хотел выпроводить).
    Из разговора с работницами в отделе этого начальника я так поняла, что они заставляют выносить счетчики на границу балансовой принадлежности именно тех, кто использует дом в качестве дачи. Хотя в доме никто не прописан, в нем постоянное проживание обеспечено, а, значит, доступ к снятию показаний сотрудниками РЭС не будет затруднителен (и до этого случая доступ был все годы). Вот думаю, могут ли за это цепляться, ведь в справке о составе семьи будет указан 0 человек и в домовую книгу вписывать некого в связи с тем, что все мы прописаны в других городах.
    Пообщалась с горожанами и узнала, что подобный беспредел в этой местности творится во всех направлениях, где люди связаны с потреблением ресурсов - убрали колонки у людей с целых улиц, вынуждая престарелых проводить себе водопроводы, а так же обязали провести газ в те дома, где отопление было по старинке дровами. А ведь это какие хлопоты для отживших свой век стариков, да и расходы исчисляются пяти-шестизначными цифрами.

  5. #375
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    это та самая организация, которая прикинулась незнанием того, кто может помочь мне в переоформлении договора и направила на растерзание в Жуковский РЭС
    Они вспоминают о своих обязанностях, когда их носом ткнут в законодательство. До этого момента всё будут перекладывать на потребителя.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    я выслушивала ничем не подкрепленные пустые разговоры
    Это обычная практика, к сожалению.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    у них нет договора на прежних хозяев
    И что дальше-то? Они не знают, что им делать? Пусть читают постановление Правительства РФ №871, 442. Можно им напомнить.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    счетчик соответствует по их данным классу 2,5
    Прелесть какая! Данные-то есть, но не уверены в их правильности. Счётчик много раз проверяли, контрольные показания снимали, но ни разу не упоминали, что что-то не так и надо бы привести всё в порядок.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    принести выписку из ЕГРП, а в дальнейшем будут думать, как решить этот вопрос со мной
    Написать четыре бумажки - тяжёлый труд.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    они заставляют выносить счетчики на границу балансовой принадлежности именно тех, кто использует дом в качестве дачи
    Они заставляют выносить счётчики из дома всех без исключения, трактуя законодательство исключительно в свою пользу. При этом игнорируют не только неудобные для ЭСО требования законодательства, но и технические требования, которые обязаны соблюдать.

    Счётчик может быть установлен не на границе балансовой принадлежности, это не противоречит законодательству. Без согласия собственника прибора учёта место установки счётчика не может быть изменено, но об этом в ЭСО предпочитают не вспоминать. Установленный в доме счётчик не может служить препятствием в перезаключении договоров или получении необходимых Вам документов. В ЭСО лошадь ставят впереди телеги, требуя сначала согласиться с их требованиями, а потом они снизойдут и выдадут Вам все необходимые документы.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    могут ли за это цепляться, ведь в справке о составе семьи будет указан 0 человек и в домовую книгу вписывать некого
    Не может. У дома есть владелец и он вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Захотите там жить - будете жить, захотите приезжать на лето - никто не может Вам помешать в этом. В заявке можно указать не только то, что там написано. Формулировки можно согласовать.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    подобный беспредел в этой местности творится во всех направлениях
    Да.

    Если в Жуковском энергосбыте "не знают", как надо поступить, то пишите в РЭС и Обнинское отделение Калугаэнерго заявку на переоформление документов о тех. присоединении. Получайте ответ, а дальнейшие свои действия планируйте в соответствии с тем, что Вам напишут.

    Обратите внимание, что везде в законодательстве применяют формулировку "ранее присоединённые". Это означает, что документы должны соответствовать тому моменту, когда было сделано присоединение. Понятно, что если оно было сделано 60 лет назад, то ничего подобного Вам выдать не смогут, но факт присоединения налицо и ничего они с этим сделать не смогут. Значит, должны выдать такие акты о тех. присоединении, которые соответствуют действующему законодательству, а вопрос правильно/неправильно оно сделано и насколько соответствует современным требованиям - это уже вопрос совершенно другой.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 08.03.2017 в 22:12.

  6. #376
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В ЭСО лошадь ставят впереди телеги
    Позади.

    К вопросу о ранее присоединённых энергопринимающих объектах.

    Смотрим тот же приказ №310:

    1.5.1. Граница ответственности между потребителями и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание электроустановок определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в прилагаемом к договору акте разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон.

    1.5.3. Граница ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание электроустановок напряжением до 1000 Вольт устанавливается:

    а) при воздушном ответвлении - на первых изоляторах, установленных на здании или на трубостойке;

    б) при кабельном вводе - на наконечниках питающего кабеля на вводе в здание.

    При этом ответственность за состояние соединений на границе балансовой принадлежности электросети в домах, принадлежащих жилищным организациям, учреждениям и прочим непроизводственным потребителям, несет энергоснабжающая организация.

    Граница балансовой принадлежности сейчас у Вас должна быть установлена согласно п. 1.5.3 а).

    Относительно тех требований, которые предъявляются к приборам учёта, то на сайте Калугаэнерго указано следующее:

    "Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки."

    В сущности это почти дословное цитирование п. 144 постановления Правительства №442. Вот вокруг этого пункта и происходят постоянно ритуальные пляски, которые подробно разбирались в этой теме форума.

    В пункте две части:

    1. "Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка)..."

    2. "...а также в иных местах, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета, с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета."

    Первая часть пункта ЭСО очень нравится, вторая - совсем не нравится и в ЭСО решили, что эта "несущественная часть" общих требований к ним не относится и соблюдать её не надо. Поэтому на сайтах у них написано всё так, как и должно быть, а на деле происходит ровно наоборот. При этом у ЭСО нет никаких полномочий что-либо требовать. Все их требования носят рекомендательный характер, но и об этом деятели благополучно забыли и все попытки потребителя согласовать данные вопросы, принимают в штыки и начинают издеваться над людьми, направляя в ответ на возражения потребителей (собственников приборов учёта) разнообразные отписки.

  7. #377
    Надежда
    Гость
    Спасибо большое, Михаил, все по полочкам разложили, у меня голова уже кругом. Сосед по дому вынужден был под давлением вынести счетчик ввиду того. что им потребовалась еще одна точка в гараж. Теперь счетчик мотает почему-то гораздо больше, чем раньше потребляли. Может быть эти единичные выносные энергоприборы берут на себе еще общие потери по всей линии?
    Чувствую, предстоит серьезная борьба, которая растянется на длительное время. О всех изменениях будут обращаться к Вам за помощью, если не возражаете?

  8. #378
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    ведь именно она предусматривает установку на столбе?
    Никакая из частей п. 144 не предполагает установку счётчика на опоре. В ЭСО самовольно трактуют эти требования в свою пользу, забывая, что вынос прибора учёта из помещения противоречит техническим требованиям, рекомендациям производителей приборов учёта, Гражданскому кодексу и прочим нормативно-правовым актам. Просто сетевым организациям так удобно, а удобно ли это Вам их не интересует вообще.

    Граница балансовой принадлежности в частном жилом секторе совпадает с границей земельного участка собственника. Вот по этой причине и происходят основные трения с ЭСО по поводу места установки счётчика.

    Прибор учёта Ваша собственность и распоряжаться ею, кроме Вас никто не имеет права. Вы, как собственник прибора учёта несёте ответственность за его исправность и сохранность. Вы не сможете обеспечить ни того, ни другого, если Ваш счётчик будет болтаться на столбе за границей Вашей частной собственности. По этому поводу есть вполне однозначные постановления судов, вплоть до Верховного суда РФ, но для ЭСО и они не указ.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Сосед по дому вынужден был под давлением вынести счетчик ввиду того. что им потребовалась еще одна точка в гараж.
    Сосед по дому сам подставился. Объясните мне зачем в гараже счётчик? Гараж находится на участке? Почему сосед не подумал, что надо просто проложить одну кабельную линию от дома к гаражу и этого будет достаточно на долгие годы вперёд?

    При этом наличие двух счётчиков не является поводом для выноса одного из них на улицу. На каком основании это было сделано?

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Теперь счетчик мотает почему-то гораздо больше
    Это вопрос, который задают сразу после того, как прибор учёта оказывается на опоре. Причин много и не все из них владельцев счётчиков на опоре порадуют.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    Может быть эти единичные выносные энергоприборы берут на себе еще общие потери по всей линии?
    Почему единичные? Как правило, у потребителя это единственный счётчик.

    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    О всех изменениях будут обращаться к Вам за помощью, если не возражаете?
    Пишите, конечно. Если не отвечу я, то ответит кто-нибудь ещё. На форуме много достойных специалистов, которые прекрасно разбираются в этих вопросах.

  9. #379
    Надежда
    Гость
    Здравствуйте, Михаил! Завтра получаю документы, подтверждающие право собственности из ЕГРП, опять начала изучать нашу с Вами переписку, и опять в растерянности, с чего правильно начать. Интересовалась своим вопросом в Калугаэнергосбыт, цитирую: "Можно ли оставить номер лицевого счета из-за смены собственника и, если нет, то какие документы необходимы для переоформления, если все технологические характеристики не изменялись?", получила ответ: "Для заключения договора энергоснабжения (открытия лицевого счета на свое имя) Вы можете обратиться в Жуковский производственный участок ОАО «Калужская сбытовая компания» (расположен по адресу: г. Жуков, микрорайон Протва, улица Ленина, д. 1. Режим приема граждан в справочно-расчетном центре ОАО «Калужская сбытовая компания» с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30. Обед с 12:00 до 13:00) с соответствующим заявлением и необходимыми документами (бланк заявки и перечень документов размещены в рубрике «Заключение договора энергоснабжения и открытие лицевого счета» раздела «Клиентам». Телефоны: (48432) 55-909, 55-911."(Вы тоже давали на это ссылку). Смотрю этот бланк, в разделе "Перечень документов, прилагаемых к заявке" я только по трем пунктам могу представить документы, остальные - прерогатива Жуковского РЭС, а они опять начнут свои устные хотелки мне впаривать, если пойду к ним. Засада какая-то. Хотелось бы отправить заявку заказным письмом по адресу Протва, Ленина, 1 (Жуковский производственный участок, это одно и то же, что Обнинское отделение ОАО "Калужская сбытовая компания") , чтобы без нервотрепки. Еще непонятно по п.5 в этой Заявке (Документы подтверждающие величину максимальной мощности энергопринимающих устройств). Это что, паспорта всех бытовых приборов прикладывать?
    Боюсь, что получу письменный ответ с указанием предъявить отсутствующие документы. А где я их возьму, если у Жуковского РЭС условие - сначала установка прибора учета электроэнергии на опоре, затем все документы. Письменно ответов не дают, только гоняют с места на место. Я не знаю, как правильно поступить, чтобы вновь не возвращаться к одному и тому же вопросу по несколько раз. Если Вас не очень затруднит, может быть, дадите мне совет по моим действиям и что лучше отобразить в заявке? Спасибо Вам большое за все предыдущие разъяснения, простите, что надоедаю.

  10. #380
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
    с чего правильно начать.
    Начинать надо с подачи заявки на переоформление документов (ссылка на скачивание). Я позабыл дать Вам ссылку на эту заявку. Ничего другого Вы сделать не можете и не обязаны. Приведу текст заявки прямо здесь, чтобы было нагляднее:

    Стр. 1.

    Приложение № 3
    к приказу №______ от __________20__г.







    ЗАЯВЛЕНИЕ юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении

    1.________________________________________________ __________________________________
    (Ф.И.О. или полное наименование Заявителя)

    2. номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц / индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр (1) ___________________________________________
    __________________________________________________ __________________________________
    паспортные данные (2) : серия ___________ номер __________________________________________
    выдан (кем, когда) __________________________________________________ _________________

    3.юридический адрес Заявителя (1)_______________________________________________ _________
    (индекс, адрес) __________________________________________________ __________________________________

    4.фактический адрес Заявителя________________________________ _________________________
    (индекс, адрес)
    __________________________________________________ __________________________________
    в связи с __________________________________________________ __________________________
    (восстановлением ранее утраченных документов, переоформлением документов с целью указания в них максимальной мощности энергопринимающих устройств, переоформлением документов в связи со сменой владельца, наступлением иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы)
    просит Вас выдать:

    в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств:

    5.________________________________________________ _________________________________,
    (наименование объекта присоединения)

    6.расположенного по адресу: __________________________________________________ ________
    (место нахождения энергопринимающих устройств)
    __________________________________________________ __________________________________

    Приложения* (указать перечень прилагаемых документов):
    1. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты Заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства:_____________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ___________________________________________ __________________________________________________ _________________________________________ __________________________________________________ _________________________________________ __________________________________________________ _________________________________________;

    2. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявление подается в сетевую организацию представителем Заявителя: __________________________________________________ _________________

    _____________________________________-
    (1) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
    (2) для физических лиц


    Стр. 2.

    3.** Копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств: ________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ______________;

    4.** Копии Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств: ________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ______________;

    5.** Копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной): ______________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ______________;

    6.** Копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае отсутствия документов, предусмотренных п. 4: __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ _____.

    * - в строках указываются реквизиты документов; копии документов представляются с предъявлением оригиналов;
    ** - предоставляются при наличии; в случае отсутствия документа указывается информация об отсутствии.


    Руководитель организации/Заявитель:
    __________________________________________________ ___________
    (Ф.И.О.)
    __________________________________________________ ___________
    (контактный телефон)
    ______________________________________ ________________
    (должность1) (подпись)
    «___»____________ 20___г.
    М.П. Заявку принял
    _______________________________________
    (должность отв. лица подразделения)
    _______________________________________
    (Ф. И. О.)
    Подпись ____________________
    Дата «___»___________20____г.


    Смотрите, что Вам надо предоставить:

    1. Паспортные данные
    2. Свидетельство о собственности (копия).
    3. Копию технических условий (по п. 3)
    4. Акты разграничения (по п. 4)
    5. По п. 5 Вам ничего предоставлять не требуется
    6. Если иные документы, подтверждающие факт тех. присоединения у Вас есть, то делайте копию

    Обратите внимание, что даже намёков на Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию нет. Также обратите внимание на примечание:

    ** - предоставляются при наличии; в случае отсутствия документа указывается информация об отсутствии.

    Заявка составлена в соответствии с требованиями постановления №861. Соответствующие пункты я Вам приводил раньше.

    Заполняйте заявку, прикладывайте копии документов, которые есть (если ничего нет, то в нужных графах пишите - отсутствует). Заявку можете отправить по почте или отвезти лично. Не принять заявку не имеют права, требовать какие-либо документы, которые не поименованы в заявке не имеют права, никаких дополнительных условий выдвигать не имеют права.

прочая информация