Смотрите что получается: при появлении трещин на термоусадочных трубках из-за механических повреждений или влияние атмосферных явлений, вода приямиком начнёт попадать в трубу. Даже изгиб гусака не защитит трубу от попадания в неё воды. Сделана явнвя халтура, которую требуется переделать, а если подрядчик отказывается, то не платите ему и замените на другого. Читайте пост 2.
ПУЭ. п. 2.1.63. Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.