Цитата Сообщение от sergbasic Посмотреть сообщение
пишу последнее письмо
Как будете формулировать ответ? Нужен не компромисс, а соблюдение правил установки прибора учёта. У ЭСО нет права игнорировать требования ПУЭ.

Посмотрите, что они пишут вот в этой бумажке: Требования к местам установки приборов учета, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета.

"Условия эксплуатации счётчиков электрической энергии должны соответствовать указанным в паспорте счётчика"

Условия эксплуатации и правила эксплуатации указаны в ПТЭЭП.

2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.

Счётчик у Вас изготовлен для установки и эксплуатации в помещении (см. паспорт прибора). В ПУЭ что написано?

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.