Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
уверяю Вас, я не проектировщик...
Это уже радует.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Теперь надо разобраться с понятием ввод, вот для меня как для монтажника ввод - это место где питающий кабель зашел в дом.
Открываем ПУЭ, п. 7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.

У Вас от ВЛ сделано одно ответвление до щита на опоре - это ответвление называют питающей линией. Щит на опоре в данном случае будет считаться вводно-распределительным устройством, от которого Вы собираетесь запитать отдельными линиями жилой дом и баню. В щите на опоре установлен прибор учёта электроэнергии и аппараты защиты. Схема крайне опасная. Вам надо было от ВЛ прокладывать неразрывно до ВРУ в доме, далее делается разделение PEN-проводника, а уже от ВРУ запитывать баню по системе TN-C-S.
ПУЭ, п. 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
п. 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
п. 7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Тут писали про электроустановку на вводе в здание, что не так?
У Вас одна электроустановка в которой надо сделать одно разделение, Вы же почему-то решили, что у Вас несколько электроустановок. Узел учёта один?

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
У Вас один потребитель.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Вот видимо об этом и говорил проектировщик, что рассматривает здания бани и дома как отдельно стоящие обособленние постройки?! Вероятно поэтому запроектировал 4 жилы в дом и в баню.
Выделяется мощность не на баню, гараж или туалет, а на электроустановку, от которой потом запитывают эти строения.

Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
Это вероятно как раз о ящике на столбе?
Правильно понимаете.