Станислав, спасибо огромное за терпение. Спасибо за развернутый ответ - становится почти понятно!
Прибор учета один.
В щите на столбе нет распределения - там только прибор учета, далее кабель 4 жилы идет в дом, баня планировалась запитываться от дома.
Я не уловил отличие ВУ от ВРУ.
ПУЭ, п. 7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Аппараты есть - автоматы защиты
Приборы есть - счетчик
Отходящие линии - есть одна на дом
1. На сколько я понял в ВУ нет отходящих линий, потому что если они есть, то это ВРУ, а если отходящих линий нет, то это ВУ, но тогда зачем нужно ВУ, если в него пришло электричество и дальше никуда не пошло? Или ВУ называется так до тех пор, пока к нему не подключат потребитель?
2. То есть электроустановкой здания нельзя назвать щит на вводе в здание дома и щит в здание бани? Электроустановкой нужно назвать первый щит на пути вводного кабеля? То, где стоит первый автомат защиты ограничивающий мощность потребителя?




Ответить с цитированием