Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
А отступить в сторону на полметра нельзя?
Можно. Снова копать, увеличивая площадь, которую займёт контур. Не забывайте, что над установленным контуром нельзя будет ни строить, на деревья высаживать. Придётся рано или поздно вскрывать грунт для контроля состояния сварных швов.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
то, что в земле застряло при первой попытке - как-то используем для заземления или забываем в земле как ненужное?
Зачем разбрасываться хорошими и полезными вещами? Если вытянуть нельзя, то просто присоедините эту часть к установленному заземлителю с помощью заземляющего проводника.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Как бы узнать, какой из них надежный?
У производителя должны быть сертификаты.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Это где-то закреплено?
Есть типовые проекты, в которых указаны способы крепления арматуры СИП на опорах. Вот так, например:



6, 7 - это к Вашему дому.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Даже если они это сделают - СО может все "исправить"?
Да. И дать по башке за самодеятельность тоже могут.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Инженер МедиаТэк сказал, что оцинкованные стержни именно таким образом и изготовляются.
Правильно сказал.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
не нашел в описании оцинкованных прутков способа изготовления. Может, там какое-нибудь холодное цинкование?
Способ изготовления - горячее цинкование. Цинкование проводят согласно требованиям ГОСТ 9.307-89. В двух словах - прокат погружается в специальные ванны с разогретым до 450-460 градусов раствором цинка. Толщина слоя на прокате зависит от количества таких "купаний". Одно "окунание" обеспечивает покрытие слоем цинка толщиной 40-65 мкм. У деталей, которые оцинкованы таким способом есть два неоспоримых преимущества:

1. Поврежденные в результате механического воздействия участки цинкового покрытия могут самовосстанавливаться, причем происходить это может без постороннего вмешательства.

2. По сравнению с другими способами оцинковки, метод горячего цинкования позволяет сформировать покрытие, устойчивость которого при взаимодействии с жидкими средами выше в 6 раз. Именно по этой причине такую технологию и применяют для обработки труб и различных емкостей. Понятно, что использование деталей (в нашем случае это стержни электродов заземления), покрытых цинком, в агрессивных средах (грунты, подземные воды) обосновано.

Холодное цинкование - это способ покрытия чёрной стали цинкосодержащим составом. Наносится этот состав также как обычная краска.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Пристрой 2,6*3,2. При желании есть возможность проткнуть ленточный фундамент
Всё зависит от планирования. Смотрите, Вы уже готовы ковырять фундамент, поскольку места для "традиционного" заземления нет. Маловато места в пристройке для "треугольника".

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
На поверхность земли.
Эти элементы совсем не случайно называются горизонтальные заземлители. Т.е. функционально они служат не только для связи вертикальных заземлителей, но и сами таковыми являются. Они должны быть расположены в грунте на глубине 0,7 метра.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
В сторону стены ток растекаться не будет за стеной воздух.
Не понял.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
соединившись с одной арматурой, получаем большой массив железобетона на точке присоединения.
Правильно думаете, при условии, что арматурный каркас имеет целостную структуру. Обычно так и делают, арматура обвязана или сварена. Арматурный каркас замоноличеный в бетон можно и нужно использовать в целях заземления.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Есть еще один вариант.
Можно и так.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
этот ляп, хоть и безграмотный, но безобидный)
Не совсем так. Нужны точные формулировки. Рассматривать дом в качестве энергопринимающего устройства - ошибка. Это объект, который требует электроснабжения. Где устанавливать щит для электроснабжения дома? Мест много, а нужно одно конкретное - в помещении. ТУ - юридический документ и неясных, неточных формулировок, допускающих различные толкования быть не должно.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Я бы все же вписал им механическое присоединение провода заявителя к опоре
Впишите. Никто не может Вам помешать.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Явно это в ТУ не описывается.
Внесите такое уточнение, что на опору лезете не Вы, а сотрудник ЭСО.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Что за подарок от СО?
В ЭСО знают, что п. 144 постановления №442 содержит не только требование установки счётчика на границе балансовой принадлежности. Они также понимают, что такое требование - нарушение законодательства, поэтому они стараются цитировать требования пункта в полном объёме. Именно вокруг этого пункта Вы и будете с ними спорить.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
в п.25.1 ПТП предусмотрено, что в ТУ должны быть указаны требования к УКММ.
Кем должны быть указаны? Где сформулированы эти требования? В ЭСО по разному понимают смысл устройства контроля мощности. Есть устройства ограничивающие энергопотребление тем или иным способом, но нет устройств, контролирующих мощность. Откуда взяли требования, что данное устройство должно передавать данные в ЭСО? Нет таких требований нигде. Государственного стандарта на устройства нет, функции устройств нигде не описаны и нигде не указано, что ЭСО может формулировать требования по собственному разумению.

Вот что написано в п. 25.1:

25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
...
в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
...

Список конечный, во-первых. Во-вторых, приборы учёта и устройства контроля мощности поименованы и перечислены раздельно. Нет никаких требований или разъяснений, что счётчик с встроенным в него реле является тем самым устройством контроля мощности. Требования к приборам учёта есть: счётчик должен быть класса точности не ниже 2.0. Вы читали тему, которую я назвал?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Кстати, в МедиаТэк считают, что этим требованиям соответствует только дорогущий счетчик РИМ.
Не только он. Есть аналоги, но это приборы учёта, а не устройства контроля.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Меркурий 231 АТ
Да. Этот прибор учёта умеет записывать в журнале событий факт превышения мощности. Сам журнал можно прочитать. Для того, чтобы возможность читать журнал удалённо данный прибор учёта должен работать в составе системы АИИС. Второй вариант: к Вам приезжают деятели и по инфракрасному каналу передачи данных считывают этот журнал.

Этот же счётчик имеет встроенную контактную группу, которая управляет, например, УЗО или катушкой контактора, к которым подключена нагрузка. Данный вариант не имеет никакого отношения к контролю мощности.

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
А решения судов к нашим разборкам никакого отношения не имеют...
Вы чего от них ожидали?

Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Честно - не верю).
Правильно делаете. Это прибор учёта, а не устройство контроля мощности.