    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    На просьбу назвать марку он ответил, что видел такие "где-то в интернете".
    В интернете есть фотографии иноплатенян. Значит, они есть?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Не далее как вчера он подписал документы о подключении со счетчиками "Энергомера-301" (в номере он не уверен), в которых есть все необходимые функции.
    Этот приказ для кого написан? Для Вас или для всех потребителей? У начальника есть такое право? В нормативных актах не предусмотрено подобное "разрешение". Скорее всего, это внутренний документ организации. Для Вас требования сформулированы в п. 138 постановления №442. Так что рассматривайте слова начальника, как предложение компромисса и не более того.

    Энергомера-301 - трёхфазный многотарифный прибор учёта активной энергии. Выпускают с тремя типами реле или без реле: реле управления нагрузкой, сигнальным реле и реле управления переменного тока. Какое из трёх реле соответствует формулировке - устройство контроля максимальной мощности? Никакое. Единственный приемлемый вариант в этом случае - установка счётчика Энергомера-301 с реле сигнализации. К выходным контактам реле подключайте звонок (есть такие). Второй вариант - реле переменного тока, которое будет управлять коммутационными устройствами. С помощью этого реле можно реализовать нечто похожее на реле приоритета. В первом случае в маркировке модели счётчика должна быть буква S, во втором - Q. Например, СЕ301 R33 145-JASV или СЕ301 R33 145-JAQV. Вариант с реле управления нагрузкой (маркировка Q2) неприемлем, поскольку управление нагрузкой не является контролем максимальной мощности. Помните формулировку в постановлении 861? Устройства контроля максимальной мощности. Реле управления отключает всю электроустановку.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Буду узнавать в отделе по тех.присоединениям, подойдут ли им эти счетчики. Если подойдут - буду брать и ставить.
    Вы не обязаны согласовывать характеристики прибора учёта, за исключением класса точности. Берите и ставьте. Программировать счётчик кто будет?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Опять же, генеральный директор все понимает.
    На словах, да. Реально что будет происходить? В ТУ что Вам пишут? Или начальник возьмёт и персонально для Вас напишет ТУ лично?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Я ставлю счетчик в дом и пишу бумагу, что не против того, что СО когда-нибудь поставит за свой счет счетчик на границе и сделает его расчетным, а мой счетчик останется контрольным.
    Неправильно. Надо не бумагу писать, а вносить соответствующие пункты в договор. Если ЭСО когда-нибудь установит свой счётчик, то параметры и конфигурация счётчиков должна быть согласована, т.е. они должны содержать одинаковые параметры по тарифным планам, зонам, параметрам сети, лимитам мощности и т.д. В ЭСО будут заниматься перепрограммиорванием Вашего счётчика? Не уверен. Если ключевые параметры в конфигурации счётчиков будут отличаться, то контролировать показания будет невозможно.

    В договор надо вносить соответствующие положения. Во-первых, в договор должны быть внесены, в случае необходимости, сведения о расчётном и контрольном приборах учёта: модель, серийный номер, класс точности, дата установки, сроки поверки. Во-вторых, в договор должен быть внесён порядок снятия и предоставления показаний. Если ЭСО установит АИИС, то показания расчётного счётчика в диспетчерский пункт будут поступать автоматически. Для потребителя должно быть понятно, когда это делается (дата снятия показаний). В-третьих, какие действия может предпринять потребитель в случае существенной разницы в показаниях приборов учёта. Если Вы просто обратитесь в ЭСО и скажете, что на Вашем счётчике показания не похожи на показания счётчика ЭСО, то не произойдёт ровным счётом ничего.

    Контрольные счётчики не обязательно пломбировать, но если Вы имеете намерение корректировать платежи на основании показаний контрольного счётчика, то пломбы на нём должны быть. В случае если Вы не согласитесь с показаниями расчётного прибора учёта, то Вы можете предоставить показания контрольного счётчика для выяснения причин в расхождении показаний. Если пломб на контрольном счётчике нет, то и сверки никакой не будет.

    Постановление 861

    157. Прибор учета, не выбранный в соответствии с пунктом 156 настоящего документа в качестве расчетного прибора учета, является контрольным прибором учета и в случаях, указанных в настоящем разделе, используется в качестве расчетного прибора учета для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке.

    158. Расчетные и контрольные приборы учета указываются в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), оказания услуг по передаче электрической энергии.

    159. Обмен показаниями расчетных и контрольных приборов учета, включая предоставление удаленного доступа для получения данных систем учета, осуществляется без взимания платы между субъектами розничного рынка в рамках заключенных ими договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашений о технологическом взаимодействии с системным оператором в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России, а также в случаях, установленных в настоящем разделе.

    Если иное не установлено в настоящем разделе или в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, договоре оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашении о технологическом взаимодействии с системным оператором в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России, собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) обеспечивают снятие показаний такого прибора учета и предоставление его показаний другой стороне договора (далее - лицо, ответственное за снятие показаний прибора учета) в сроки, предусмотренные настоящим документом и (или) таким договором.

    160. Субъект розничного рынка, использующий систему учета, допущенную в эксплуатацию в установленном настоящим разделом порядке, вправе на основании соглашения о порядке информационного обмена показаниями осуществлять предоставление показаний такой системы учета другой стороне по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договору оказания услуг по передаче электрической энергии, договору оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, соглашению о технологическом взаимодействии с системным оператором в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России, а также иным лицам в случаях, указанных в настоящем разделе, включая смежных субъектов электроэнергетики, с которыми отсутствуют договорные отношения, путем предоставления им удаленного доступа для получения показаний приборов учета, входящих в такую систему учета, при условии если имеется техническая возможность предоставления такого доступа без внесения каких-либо изменений в систему учета.

    В соглашении о порядке информационного обмена показаниями должны содержаться:
    описание схемы сбора и передачи информации;
    перечни точек, в отношении которых осуществляется обмен информацией;
    формат и условия обмена информацией, в том числе порядок обмена информацией в случае выявления неисправностей в каналах связи;
    сведения о лице, ответственном за обслуживание приборов учета.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    если потери будут велики, и анализ СО покажет, в каком месте эти потери идут, то на всей улице СО поставит свои счетчики на улице
    Никто в ЭСО не возьмёт на себя труд что-либо объяснять. Практика это подтверждает. Берут и ставят.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Мне кажется, нормальный вариант.
    Не смею настаивать. Если считаете, что такие варианты для Вас приемлемы, то действуйте.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В первом случае в маркировке модели счётчика должна быть буква S, во втором - Q.
    Специально позвонил продавцу, узнать маркировку. В наличии есть Энергомера CE-301 R33 145 JAZ и Меркурий 231AT-01 I 5-60. Т.е., в обозначении нет ни S. ни Q. С наскока разобраться в обозначениях не получилось. В списке рекомендуемых СО счетчиков с УКММ указывается Меркурий 230/236 и Энергомера CE301 S31 146-JGVZ.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Так что рассматривайте слова начальника, как предложение компромисса и не более того.
    Я и готов пойти на компромисс, поставив счетчик с УКММ. Но вот боюсь купить не то, что нужно - из-за нехватки знаний.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Программировать счётчик кто будет?
    Ну, если ввод в эксплуатацию и пломбировку осуществляет СО, то и программирование, думаю, тоже они.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Неправильно. Надо не бумагу писать, а вносить соответствующие пункты в договор.
    В договор электроснабжения? Я так понимаю, СО "Активэнерго" осуществляет техприсоединение, с ними у меня будет договор на присоединение к электросетям. А с Иркутскэнерго позже будет договор на электроснабжение.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В ЭСО будут заниматься перепрограммиорванием Вашего счётчика? Не уверен. Если ключевые параметры в конфигурации счётчиков будут отличаться, то контролировать показания будет невозможно.
    Но ведь изначально мой счетчик будет запрограммирован на нужные параметры? Второй счетчик будет установлен позже и его параметры по идее должны соответствовать параметрам первого. Вопрос разности показаний мы с генеральным обсуждали - он заверил, что с этим разбираются и все вопросы отпадают.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Энергомера CE-301 R33 145 JAZ
    Это обычный прибор учёта. В нём нет ничего, что контролировало бы мощность.





    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Меркурий 231AT-01 I 5-60


    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В списке рекомендуемых СО счетчиков с УКММ указывается Меркурий 230/236 и Энергомера CE301 S31 146-JGVZ.
    Можно использовать Меркурий, правда, непонятно, что там от УКММ в ЭСО разглядели. СЕ301, который в списке с GSM модемом (символ G). Не интересовались, сколько он стоит?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    то и программирование, думаю, тоже они.
    Выясните точно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В договор электроснабжения?
    Да. Обязательно внесите туда все требования по использованию расчётного и контрольного счётчиков.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Но ведь изначально мой счетчик будет запрограммирован на нужные параметры?
    Изначально в счётчике установлены заводские параметры. В простых счётчиках, как правило, менять ничего не требуется, но если это интеллектуальный прибор, то такое программирование может потребоваться. Для таких работ нужен обученный специалист и набор программно-аппаратного обеспечения, которое предоставляет производитель счётчика.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    709
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Это обычный прибор учёта. В нём нет ничего, что контролировало бы мощность.
    У производителей счетчиков есть такая фишка: одно руководство по эксплуатации на несколько разновидностей счетчиков. Не первый раз уже сталкиваюсь с этим. Вот что написано в руководстве на Энергомеру CE301/CE303:
    "Счетчик является трехфазным, универсальным, трансформаторного или непосредственного
    включения (в зависимости от варианта исполнения) и предназначен для измерения активной и реактив-
    ной*1 электрической энергии, активной, реактивной* мощности, частоты напряжения, коэффициентов
    активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных
    токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырех-
    проводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии".
    Сегодня звонил в отдел по тех.присоединениям, там назвали эту марку буква в букву, цифра в цифру - мол, на днях такие подключали.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Можно использовать Меркурий, правда, непонятно, что там от УКММ в ЭСО разглядели
    В руководстве на Меркурий написано:
    "Счётчик обеспечивает вывод на индикатор следующих параметров и данных:
    • учтённой активной энергии прямого направления (счётчик с индексом «А»), активной и реак-тивной энергии прямого направления (счётчик с индексами «АR») в соответствии с заданным перечнем индицируемых тарифных зон (по сумме тарифов, тариф 1, тариф 2, тариф 3, тариф 4) раздельно:
    - всего от сброса показаний;
    Примечание – счётчик, запрограммированный в однотарифный режим, обеспечивает вывод на индикатор значение потребляемой электроэнергии только по одному тарифу.
    • вспомогательных параметров:
    - мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощ-ности по каждой фазе и по сумме фаз;
    Т.е., мощность каким-то образом тоже контролирует...

    В СО разъяснили, что заточены их спецы со своим оборудованием, конечно же, на счетчики РИМ. Но вот недавно научились и Энергомеру программировать. Насчет Меркурия специалист не готов ответить сразу, пообещал передать данные в какой-то другой отдел - узнать, смогут ли вообще их специалисты с ним отработать.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не интересовались, сколько он стоит?
    Я такого не нашел)


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Да. Обязательно внесите туда все требования по использованию расчётного и контрольного счётчиков.
    Сегодня уточнил, что это за бумажку я должен буду подписать. оказывается, это гарантийное письмо, согласно которого я не буду возражать против установки второго счетчика. Я так понимаю, все изменения в договор надо будет вносить непосредственно после установки второго счетчика? Учитывая его стоимость, не думаю, что СО в ближайшее время решится массово их устанавливать.

    Посмотрел температурный режим этих счетчиков - от -40 работают. Значит ли это, что можно разместить ВРУ в неотапливаемом пристрое? Или все же лучше поближе к теплу поставить? Там ведь, помимо счетчика, будут и другие аппараты - автоматические выключатели, УЗО, может еще что-то - при минусовой температуре не факт что все будет работать качественно?
    У меня тут еще с МедиаТэк неувязка... Представляете, не могут найти в Иркутске оцинкованные стержни. Мол, все разобрали, у поставщиков в наличии нет, надо заказывать из Екатеринбурга...