Значит, отрезать концы входящих проводов, заизолировать и воткнуть в автомат без всяких наконечников? Высокотемпературный припой, который использует DIMA, мне пока недоступен...
К корпусу. Получается, что нулевой провод от опоры (REN) прикручен к корпусу, оттуда же перемычка на желтую шину, с которой перемычка на распределительную коробку, а оттуда - на счетчик.
Если аппараты защиты на отходящих линиях будут стоять в соседнем щитке, в метре от этого - большой криминал? Есть смысл убрать распределительную коробку, воткнуть вместо нее автомат, с которого уже запитать эту же коробку, установленную в соседнем щитке?
Посмотрел в поисковике - почему-то заземляющие шины тоже идут на изоляторах. Можно поставить такую и перемычкой соединить ее с корпусом?
Сам провод алюминиевый. Что такое алюмомедный наконечник?
Это довольно крупный провод. Я планировал переходить на следующий щиток проводами сечением... ну, может быть, 4 или 6 мм2. Этого мало?
Чтобы исправить самому, нужно: Купить заземляющую шину, установить ее в корпусе, соединить перемычкой с желтой шиной (пусть она будет шиной N) и с корпусом, отвинтить подходящий от опоры нулевой провод (REN) от корпуса и прикрутить его к желтой нулевой шине. Убрать проводник №2 с нулевой шины на корпус. Так???