    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    НШВИ - это наконечник для установки на МЕДНЫЕ жилы.
    Значит, отрезать концы входящих проводов, заизолировать и воткнуть в автомат без всяких наконечников? Высокотемпературный припой, который использует DIMA, мне пока недоступен...
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    К чему подключен проводник под цифрой 2?
    К корпусу. Получается, что нулевой провод от опоры (REN) прикручен к корпусу, оттуда же перемычка на желтую шину, с которой перемычка на распределительную коробку, а оттуда - на счетчик.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
    Если аппараты защиты на отходящих линиях будут стоять в соседнем щитке, в метре от этого - большой криминал? Есть смысл убрать распределительную коробку, воткнуть вместо нее автомат, с которого уже запитать эту же коробку, установленную в соседнем щитке?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Шина PE имеет связь с открытыми проводящими частями щита простым способом - устанавливается НЕ на изоляторах.
    Посмотрел в поисковике - почему-то заземляющие шины тоже идут на изоляторах. Можно поставить такую и перемычкой соединить ее с корпусом?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Наконечник на проводнике PEN должен быть алюмомедным!
    Сам провод алюминиевый. Что такое алюмомедный наконечник?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    На шинах Вашего щита ВРУ не будет проводников сечением меньше 10 мм2.
    Это довольно крупный провод. Я планировал переходить на следующий щиток проводами сечением... ну, может быть, 4 или 6 мм2. Этого мало?

    Чтобы исправить самому, нужно: Купить заземляющую шину, установить ее в корпусе, соединить перемычкой с желтой шиной (пусть она будет шиной N) и с корпусом, отвинтить подходящий от опоры нулевой провод (REN) от корпуса и прикрутить его к желтой нулевой шине. Убрать проводник №2 с нулевой шины на корпус. Так???

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Посмотрел ассортимент. Шины идут в основном двух цветов - синие и желтые. Думаю, взять синюю под нулевой провод, желтую оставить под заземляющий. Но присмотрелся - у них у всех отверстия под провод маленькие. Как крепить крупный входной REN-проводник? Может, поэтому монтажник и закрепил его на корпус?

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    у них у всех отверстия под провод маленькие.
    рб 125а в помощь.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В чем нюанс?
    Автоматический выключатель - это аппарат защиты и управления. Он не входит в состав узла учёта и не является средством измерения. Контактные соединения автомата надо обслуживать? Надо. Как это делать, если установлены пломбы?

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Как крепить крупный входной REN-проводник?
    Выше написал Вам как это делать.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может, поэтому монтажник и закрепил его на корпус?
    Нет, причина другая. Он не знает о существовании медных шин или он не знает как разделить PEN проводник?

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Если аппараты защиты на отходящих линиях будут стоять в соседнем щитке, в метре от этого - большой криминал?
    НА сколько мне не изменяет память,разрешено до 6м.
    Generator78, Я в вашей ситуации сделал бы так,воткнул временные ВА развесил бы времянки освещение и розетки,а сборку щитового оставил бы на тот момент когда будут выполнены все работы по монтажу электрики.