Михаил, прошу взглянуть, что получилось и высказать свое мнение. IMG_20180810_134752.jpgIMG_20180810_134832.jpg
Провод заземления обжался в кронштейне как надо + еще ухо на болте М10. Шайба под гайкой будет заменена на гройвер (сейчас не нашлась под рукой). В дальнейшем, сам болт и сопуствующее будет заменено на нержавейку и место соединения будет обильно посажено на токопроводящюю пасту. Может и внутри самого крепления к стержням, тоже посажу на пасту во избежание окисления.
Провод заземления 16мм2 упрятан в черную трубу 15мм, идущую по фасаду здания за обшивкой. Повороты трубы выполнены в сварном/резьбовом соединении. Длина проводника от ГЗШ до ЗУ составляет 3.5 метра. Сама труба привернута хомутами к самому зданию и покрашена.
По вертикальному заземлителю получилось так. Забил 4 стержня по 1.5 метра. Картина замера такова:
Стержень 1 - 12,5 Ом
Стержень 2 - 4,9 Ом
Стержень 3 - 2,1 Ом
Стержень 4 - 1,25 Ом
Последний стержень шел очень тяжело даже перфоратором Макита 5001С. Видать ушел в глину. Замеры буду производить в течение года дабы убедиться в надежности. Замер производил с помощью М416 по 4х контактной схеме. Установка ЗУ выполнена с северной стороны здания.