Цитата Сообщение от Терра Посмотреть сообщение
По проекту предполагалось по 2 кВт на участок
Дурацкий проект. Я Вам уже где-то считал количество киловатт, которые можно выделить на каждый участок.

Цитата Сообщение от Терра Посмотреть сообщение
у соседа 28А
Таких автоматов нет. Есть на 25 Ампер, что соответствует выделенной мощности на участок 5,5 кВт.

У Вас никто и никогда не занимался вопросами электроснабжения СНТ, потому кто в лес, кто по дрова.

Цитата Сообщение от Терра Посмотреть сообщение
Ему говорят, что это незаконно, т-к нужно его тоже переводить на прямой договор. Но он считает, что можно.
Правильно говорите. Попросите его на выход из СНТ и пусть подключает свой первый участок. При этом, выход из СНТ не освобождает его от обязательств.

Цитата Сообщение от Терра Посмотреть сообщение
Вот народ и заволновался, что придется платить больше.
Не придётся. Прежде чем волноваться надо понять в чём проблема и посчитать расходы.

Цитата Сообщение от Терра Посмотреть сообщение
А хотелось бы войны избежать и предложить самый эффективный вариант, а там уж пусть сами решают.
Если нет ни возможностей, ни денег, ни специалистов для обслуживания своей сети, то оформляйте её и ищите ЭСО, которая возьмёт её на свой баланс. Никаких других вариантов не существует.