Да,спасибо. Написал вопрос,а затем сам пришел к этому же решению . Ответ написал таким образом :
Кабель с маркировкой ВВГнг-FRLS обладает изоляцией повышенной пожаростойкости -данный кабель в открытом пламени должен проработать не менее 3 часов ГОСТ P 53315-2009 . Данное требование особо актуально для кабелей питания лифтов и вентиляторов ДУ, оборудования которое должно оставаться работоспособным при пожаре. При использование метода “гильзовки” кабеля мы не сможем обеспечить выполнения условия пункта 2.1.25. ПУЭ: Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. Исходя из вышеизложенного единственным способом сращивания кабелей данного класса является использование специальных муфт 5ПСтнг-FRLS, либо аналогичных муфт класса -FRLS.




Ответить с цитированием