baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 86

Тема: Какой счётчик признать расчетным?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Если модема у счётчика нет, то он не может быть использован в АСКУЭ.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Но по правилам установки пу , он должен быть в помещении.
    Правильно. Однако счётчик Меркурий принадлежит ЭСО и они несут ответственность за его исправность и сохранность. В этом случае посмотрите, что указано в постановлении №442:

    157. Прибор учета, не выбранный в соответствии с пунктом 156 настоящего документа в качестве расчетного прибора учета, является контрольным прибором учета и в случаях, указанных в настоящем разделе, используется в качестве расчетного прибора учета для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке.

    Если невозможно признать ваш счётчик расчётным, то его надо перевести в категорию контрольного и зафиксировать это в договоре электроснабжения. Тогда вы сможете использовать его для контроля счётчика, который установила ЭСО. Контрольный счётчик может стать расчётным в случае выхода из строя счётчика на опоре. Вероятность такого события высокая. Щиты, которые развешивают по столбам начинают ржаветь и медленно гнить через два-три года после установки. Как правило, в результате коррозии щиты утрачивают свои свойства по защите оборудования, т.е. через несколько лет о степени защиты IP54 или выше можно забыть.

    158. Расчетные и контрольные приборы учета указываются в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), оказания услуг по передаче электрической энергии.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Может сменить свой пу на аналогичный " Меркурий" ?
    Можете попробовать предложить такой вариант ЭСО, но не думаю, что они согласятся.

  2. #2
    Галина
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Щиты, которые развешивают по столбам начинают ржаветь и медленно гнить через два-три года после установки. Как правило, в результате коррозии щиты утрачивают свои свойства по защите оборудования, т.е. через несколько лет о степени защиты IP54 или выше можно забыть.
    Да, правильно Вы говорите, сама видела металлический ящик на столбе с провисшей дверцей и со следами ржавчины. Но теперь ЭСО ставит пластиковые , вроде как герметичные боксы. Пока они состарятся, не дождаться будет.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если невозможно признать ваш счётчик расчётным, то его надо перевести в категорию контрольного и зафиксировать это в договоре электроснабжения.
    Да, получается, что пока не возможно признать мой ПУ расчетным. Нужно просто найти выход из положения. А если запросить увеличение мощности до 15Квт., тем более,что 4-х Квт выделенных нам на дом уже не хватает.Приходится постоянно отключать и включать накопительный бойлер, обогреватель, если нужно пользоваться электродуховкой и стиральной машиной. Не удобно, да и позабыть о мерах предосторожности можно . А это значит должны составить другой договор, сменить ПУ на опоре ВЛ на 3-х фазный, и я заменю свой ПУ на 3-х фазный, способный работать по АИСКУЭ. И после снова добиваться признания расчетным ПУ, установленного в доме .Заодно и заставить ЭСО провод СИП от точки присоединения завести в мое ВРУ на верхние зажимы автоматического выключателя.Тут и границу принадлежности установить.Ведь так же правильно делается по всем нормам. И тут на форуме я читала об этом.
    Ну я же имею на это право как собственник дома и всего моего электрического хозяйства. Как Вы думаете?
    Вот узнала, что соседу , когда делали такую же процедуру, провод СИП положили прямо на металлическую крышу террасы нового дома. У него счетчик стоял в старом доме.И уехали, сказав - это Ваши проблемы. Молодец сосед, заставил все переделать и завести СИП в гофре в ВРУ нового дома. Значит можно влиять на их дела и решения.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Но теперь ЭСО ставит пластиковые , вроде как герметичные боксы.
    Эти боксы ещё хуже. Они просто трескаются со временем. Ставят такие, потому что они дешевле металлических раза в два-три.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    А если запросить увеличение мощности до 15Квт.
    Можете сделать это совершенно спокойно.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Ведь так же правильно делается по всем нормам.
    По нормам да, но в ЭСО о них давно позабыли. Они делают так как им выгодно и удобно.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Ну я же имею на это право как собственник дома и всего моего электрического хозяйства. Как Вы думаете?
    Имеете право, конечно.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    провод СИП положили прямо на металлическую крышу террасы нового дома
    Нельзя так делать.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Значит можно влиять на их дела и решения.
    Можно. Вы выясните у соседа, где теперь у него стоит расчётный счётчик.

  4. #4
    Галина
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Вы выясните у соседа, где теперь у него стоит расчётный счётчик.
    На опоре ВЛ. Он не стал тягаться с ЭСО и подписал все договора. И счетчик у него однотарифный, не для АСКУЭ . Это я такая не согласная одна, как мне сказали.
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Может в ФАС попробовать?
    Откажут. Они рассматривают только те жалобы, которые связаны с технологическим присоединением.
    Вот Вы говорили, не совсем понятно почему откажут, ведь в моем случае есть нарушение в технологическом присоединении, а именно : СИП накрутили по остаткам старого алюм. провода, создав тем самым опасное соединение, проложили не до ВРУ в доме, может еще найти при желании можно.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    ведь в моем случае есть нарушение в технологическом присоединении
    Технологическое присоединение у вас сделано. ФАС реагирует на жалобы, которые содержат описание нарушений, которые были допущены по требованиям постановления № 861. К этим случаям относятся: необоснованный отказ ЭСО в тех. присоединении, нарушение сроков, выдвижение невыполнимых или лишних требований. Если заявка подаётся физическим лицом, то ФАС может оштрафовать ЭСО по статье КоАП 9.21. Если нарушение произошло в отношении юридического лица или неопределённого круга лиц, то в силу вступают положения антимонопольного законодательства.

    То, что они так присоединили СИП - это нарушение, но не правил тех. присоединения, а ПУЭ. Это другая история. Данное нарушение вы исправили самостоятельно, никаких претензий ЭСО не выдвигали.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    может еще найти при желании можно
    Можно, но доказать, что эти нарушения допустила ЭСО будет сложно. Они к вашей электроустановке отношения не имеют и ничего в ней не делали, кроме присоединения проводов ввода.

  6. #6
    Галина
    Гость
    Михаил_Д,
    Спасибо Вам за толковые советы.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    То, что они так присоединили СИП - это нарушение, но не правил тех. присоединения, а ПУЭ. Это другая история.
    Понятно.
    Меня вот беспокоит теперешнее состояние отношений с ЭСО. Я ведь отказалась признавать их договора и не подписала ничего.Они составили на меня акт за отказ от подписи. Может нужно аргументировано обосновать в обращении к ЭСО причины моего не согласия.
    Ведь договор должен быть заключен по любому между нами.И ситуацию сложившуюся можно трактовать, как намеренный отказ заключать с ЭСО договор или срыв договора по моей вине? И чем чревата такая ситуация?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Я ведь отказалась признавать их договора и не подписала ничего.
    Ничего страшного в этом нет.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Они составили на меня акт за отказ от подписи.
    Этот акт не будет иметь для вас никаких последствий.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Может нужно аргументировано обосновать в обращении к ЭСО причины моего не согласия.
    Конечно. Напишите им, что они не знают законодательства и не утруждают себя вразумительными разъяснениями для потребителей.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    Ведь договор должен быть заключен по любому между нами.
    У вас договор на техприсоединение был заключен и выполнен давным-давно. Договор должен быть между вами и энергосбытом в соответствии с постановлением №442 и №354.
    ЭСО установила свой счётчик и решила, что он будет расчётным. Должных разъяснений вам не дали. Вы можете совершенно спокойно повторно обратиться в ЭСО, получить новые акты о вводе прибора учёта в эксплуатацию. С этим актом обращайтесь в энергосбыт с требованием выдать вам проект договора на электроснабжение дома. В этот договор требуете внести данные вашего счётчика Нева и присвоить ему категорию контрольного. После этого подписывайте договор и живите спокойно.

    Если в ЭСО вздумают вас поучить жизни, то напомните им, что эти действия являются незаконными совершенно точно.

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    намеренный отказ заключать с ЭСО договор или срыв договора по моей вине?
    Ваши действия не могут расцениваться как срыв договора. И какого договора, кстати?

    Цитата Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
    И чем чревата такая ситуация?
    Ничем. Вы ничего не нарушили.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения