Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
Затем позвонил в Стройнадзор. Там оказалось все сложнее. Говорят, все проверяли, все смотрели, все испытания производились. Автомат 25А - норма, сечение кабеля должно быть не более 2,5 кв.мм, в меньшую сторону сейчас не нормируется, может быть хоть 0,5 кв.мм, главное, чтобы сопротивление было в норме.
Это кто там так решил? Бред полнейший. Потребуйте разъяснения по допустимым токовым нагрузкам кабелей с медными жилами, а так же по время-токовым характеристикам автоматических выключателей. Может эти деятели из Стройнадзора отменили ГОСТ 31996-2012, а может они своими"хотелками" изменили характеристики автоматических выключателей, которые устанавливаются заводами-изготовителями на основе ГОСТ Р 50030.2-2010? Как смело эти деятели покрывают свою безграмотность. А может дело совсем в другом? Может дело в толщине стопки пачек "отката"? На форуме очень много тем, где обсуждался вопрос по расчётам необходимого номинала автоматического выключателя. Вот посмотрите тему Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?.