baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подключение мощности 50кВт

  1. #1
    Evgenii
    Гость

    Подключение мощности 50кВт

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста правовую сторону. Есть оформленный участок, хочу подключить мощность 50кВт. ТП находится около 300м. ЭСО на словах мне говорит, что мощности трансформатора не хватает и отказывает мне, говорит меняй транс. Правомерно ли это, или ЭСО должна увеличить мощность? Кто должен строить ВЛ-0.4кВ? На что мне рассчитывать в данной ситуации, чем определяются мои затраты? Написав заявку хочется не выглядеть глупо, когда составят договор и ТУ, потому что уверен там напишут много лишнего.
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Есть оформленный участок, хочу подключить мощность 50кВт.
    Для какого вида деятельности предназначен этот участок?

    Если максимальная мощность составляет 50 кВт, то вы попадаете в категорию заявителей, которые указаны в п.12.1 постановления Правительства №861. В пункте указан перечень сведений и документов, которые вы должны предоставить в заявке. Там есть подпункт г), который определяет порядок платежа за тех. присоединение.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    ЭСО на словах мне говорит, что мощности трансформатора не хватает и отказывает мне, говорит меняй транс.
    Кому принадлежит трансформатор? Напомните деятелям содержимое п. 3 постановления №861:

    3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

    Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

    Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

    Теперь давайте смотреть, что же указано в законе для лиц, указанных в п. 12.1.

    Вы подаёте заявку на основании п. 7 постановления, при этом, никаких дополнительных разрешений на ввод в эксплуатацию вашего объекта не требуется, согласно подпункту г) пункта 7.

    Согласно п. 8.3. вы можете направить заявку через сайт сетевой организации без посещения их лавки.

    Содержание заявки указано непосредственно в п. 12.1.

    Согласно п. 12.2 вы вправе воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за тех. присоединение. Для того, чтобы это сделать необходимо понимать состав работ и их стоимость.

    Согласно п. 15 постановления сетевая организация не позже чем через 15 дней после получения заявки должна направить вам на согласование подписанный договор и технические условия. Получив текст договора и ТУ вы имеете право в течение 30 дней с даты получения рассмотрть документы и в случае несогласия с положениями договора и требованиями ТУ направить в сетевую организацию протокол разногласий и мотивированный отказ. Тогда процедура подписания вернётся на исходные позиции, а сетевая организация должна будет либо учесть ваши возражения либо обосновать правильность и законность требований.

    В п. 16 постановления указаны существенные условия, которые в обязательном порядке должны быть отражены в договоре. В частности, таким существенным условием является срок выполнения мероприятий по тех. присоединению.

    В п. 16.2 указан порядок внесения платы за тех. присоединение. При этом, существенно. что распределение обязательств в договоре должно соответствовать положениям п. 16.3. Там указано, что заявитель несёт обязательства по исполнению мероприятий тех. присоединения в границах своего участка, где расположены его энергопринимающие устройства.

    В п. 17 указано, что вы вправе воспользоваться беспроцентной ссудой. Порядок платежей указан там же.

    Очень важно изучить содержание п. 25.1. Данный пункт регламентирует набор требований, которые могут быть отражены в технических условиях. Технические условия подготавливает, разумеется, сетевая организация и для них в этом пункте предусмотрен подпункт б). Там указано, что все необходимые работы для присоединения объекта заявителя выполняет сетевая организация за свой счёт. В подпункте г) указано, как распределяются обязанности сторон договора.

    Если вам начнут рассказывать сказки об индивидуальном проекте, то напомните им содержание п. 33.1. Вы подключаетесь к линии напряжением до 20 кВ и никакого индивидуального проекта быть не может.

    После выполнения всех работ должен быть подписан Акт о технологическом присоединении. Это делается в день, когда представители сетевой организации приедут к вам для осмотра вашего энергопринимающего устройства на предмет выполнения ТУ.

    В приложениях, которые находятся в постановлении №861 приведены тексты типовых договоров, технических условий, заявок и актов.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Правомерно ли это, или ЭСО должна увеличить мощность?
    Если трансформатор не ваш, то неправомерно. Вы подаёте заявку на технологическое присоединение, где указываете максимальную мощность энергопринимающих устройств. Эта мощность равна 50 кВт. Все мероприятия по технологическому присоединению до границы балансовой принадлежности выполняет сетевая организация, остальные мероприятия выполняет заявитель (исполняет ТУ). Граница балансовой принадлежности устанавливается в процессе технологического присоединения и фиксируется в акте о тех. присоединении.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Кто должен строить ВЛ-0.4кВ?
    Сетевая организация.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    На что мне рассчитывать в данной ситуации, чем определяются мои затраты?
    Ваши затраты в первом приближении будут обусловлены выполнением технических условий.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    составят договор и ТУ
    Прежде чем подписывать договор и ТУ внимательно ознакомьтесь с текстом. Вы правы, там может оказаться много лишнего и невыгодного для вас.

  3. #3
    Evgenii
    Гость
    Доброго времени всем! Спасибо за столь расширенный ответ, с ссылками.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Для какого вида деятельности предназначен этот участок?
    На участке будет мини пекарня, сугубо активная энергия и обогрев помещения.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кому принадлежит трансформатор
    Муниципалам, а обслуживает его МУП Электросеть по договору.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    . В частности, таким существенным условием является срок выполнения мероприятий по тех. присоединению.
    В моем случае это 6 месяцев максимально?

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Все мероприятия по технологическому присоединению до границы балансовой принадлежности выполняет сетевая организация
    Что есть граница балансовой принадлежности? Граница моего участка. Есть же граница эксплуатационной принадлежности и они могут не совпадать.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Ваши затраты в первом приближении будут обусловлены выполнением технических условий.
    Ну, а само тех прессоединение, его цена чем определяется, калькуляция его существует, хотя-бы примерная что ли?


    На данный момент я хочу понять, что будет экономически выгодней и целесообразно в дальней перспективе.
    Ещё рассматриваю вариант смонтировать у себя столбовую трансформаторную подстанцию СТП. Изначально я написал заявку на подключение СТП 40/10, расстояние 25м от ближайшей ВЛ-10, кстати она же и питает ту подстанцию от которой ВЛ-0.4 тянуть. Получил тех условия с договором где написано установить высоковольтный коммерческий учёт, что стоит уже дороговато, подозреваю возможно договориться и о подключении учёта на низкой стороне. Возник главный вопрос, что больше считает высоковольтный учёт или низковольтный учёт со всеми коэфф хх и прочими. Позже подумал может ВЛ-0.4 мой вариант?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    сугубо активная энергия и обогрев помещения
    Это не совсем так.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Муниципалам, а обслуживает его МУП Электросеть по договору.
    В этом случае вы совершенно не обязаны увеличивать мощность этого трансформатора.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    В моем случае это 6 месяцев максимально?
    Да. Это предельный срок. Если в законе указано 6 месяцев, то это значит - ни днём больше. На практике, конечно, бывает всякое, но чаще всего - это косяки сетевой организации.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Что есть граница балансовой принадлежности?
    Да. Однако граница балансовой принадлежности устанавливается в процессе технологического присоединения по согласованию сторон. На то есть разные причины и в вашем случае вполне возможно, что ГБП будет в другом месте.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Есть же граница эксплуатационной принадлежности и они могут не совпадать.
    Есть и такая граница. Она тоже устанавливается по согласованию сторон. Обе границы могут находиться в разных местах.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    само тех присоединение, его цена чем определяется, калькуляция его существует, хотя-бы примерная что ли?
    Существует. Есть тарифы, по которым сетевая организация рассчитывает стоимость тех. присоединения.

    Согласно п. 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ РФ от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям утверждаются на период регулирования:

    - стандартизированные тарифные ставки;

    - ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на период регулирования;

    - формула платы за технологическое присоединение.

    Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение. Об этом написал выше.

    Под органом исполнительной власти подразумевают организацию, которая может, например, называться Комитет по ценам и тарифам, Управление по тарифам и т.д. Это региональный орган и есть в каждом субъекте РФ. Никто, кроме этой организации не вправе устанавливать какие-либо расценки и тарифы. В каждом регионе тарифы свои.

    Под периодом регулирования понимают текущий год, когда заключается договор на технологическое присоединение.

    Поищите такую организацию в регионе, в котором находитесь. Должен быть документ, который выглядит
    вот так. Посмотрите его в качестве примера и обратите внимание на самый последний абзац в документе - п. 6.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Изначально я написал заявку на подключение СТП 40/10, расстояние 25м от ближайшей ВЛ-10, кстати она же и питает ту подстанцию от которой ВЛ-0.4 тянуть
    Непонятно, как один трансформатор питает другой трансформатор, оба 10/0,4. СТП 40/10 - это трансформатор, у которого полная мощность 40 кВА, ВН - 10 кВ, НН - 0,4 кВ . Маловато будет, но ТУ выдали?

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Получил тех условия с договором где написано установить высоковольтный коммерческий учёт, что стоит уже дороговато
    Да. ПКУ стоит дорого.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    подозреваю возможно договориться и о подключении учёта на низкой стороне
    Можете попробовать. Здесь дело, как раз, в границе балансовой принадлежности. Всё будет зависеть от того технического решения, которое вам предложат.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Возник главный вопрос, что больше считает высоковольтный учёт или низковольтный учёт со всеми коэфф хх и прочими.
    Требование установить учёт на высокой стороне избавит сетевую организацию от включения в баланс потерь в трансформаторе.

  5. #5
    Evgenii
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Непонятно, как один трансформатор питает другой трансформатор, оба 10/0,4. СТП 40/10 - это трансформатор, у которого полная мощность 40 кВА, ВН - 10 кВ, НН - 0,4 кВ . Маловато будет, но ТУ выдали?
    Что то намутил)))
    В 25м от моего участка проходит ВЛ 10кВ от нее как вариант подключить СТП
    От этой же ВЛ-10 питается ТП в 300 метрах, вот от нее и взять захотелось мощность, когда зашёл разговор о ПКУ, такая альтернатива допустима же и мне кажется, кроме всего прочего границу балансовой и эксплуатационной ответственности сделать в моем РЩ-0.4 и там же счетчик установить. ВЛ-0.4 не моя будет.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    От этой же ВЛ-10 питается ТП в 300 метрах
    Так правильнее будет. Скорее всего, стоят два трансформатора, которые подключены к ВЛ. Они никакого отношения друг к другу не имеют. Вас должны подключить к тому трансформатору, который имеет необходимый резерв мощности. Если такого нет, то эту проблему должна решать сетевая организация, но никак не вы. Впрочем, как вариант вам предложат установить свой трансформатор.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    кроме всего прочего границу балансовой и эксплуатационной ответственности сделать в моем РЩ-0.4 и там же счетчик установить
    Место, где установят границу будет зависеть от технического решения. Вариантов несколько:

    1. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по изоляторам ответвления.

    2. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. На второй опоре устанавливают СТП вместе с учётом на стороне ВН. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по изоляторам на стороне высокого напряжения.

    3. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. На второй опоре устанавливают СТП вместе с учётом на стороне НН. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по изоляторам на стороне низкого напряжения.

    4. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. На второй опоре устанавливают СТП. Далее идёт ВЛ 0,4 кВ до вашего ВРУ. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по верхним зажимам вводного автоматического выключателя в ВРУ.

    5. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. Далее, вплоть до границы вашего участка идёт ответвление 10 кВ до той опоры, где будет установлен СТП. Соответственно, граница может быть установлена как на изоляторах разъединителя, так и в других местах.

    Всё будет зависеть от того кто станет владельцем конкретного оборудования.

    Вот так, примерно, будет выглядеть ваше ответвление от ВЛ 10 кВ и трансформатор:



    Слева опора с разъединителем, справа - СТП. Дальше пойдёт ВЛ 0,4 кВ к вашему участку. Как только станет ясно, кто будет хозяином этого оборудования, тогда сможете определить ГБП.

    Последний вариант. Вам проводят ВЛ 0,4 кВ от одного из двух существующих трансформаторов, где будет сделано подключение. В этом случае варианты ГБП тоже могут быть разными.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения