Тема: Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Все старожители и председатель об этом заявляют открытым текстом...
    Надо подтвердить, что такие подключения есть. Можно, например, пройти вдоль ВЛ ДНТ и посмотреть есть ли ответвления к жилым домам, которые не принадлежат ДНТ. Если такие есть, сделайте фотографии. Можно посмотреть документацию на ВЛ ДНТ, если такая есть. Там должно быть указано количество отходящих линий от ТП и сравнить с фактическим положением. Если частный сектор подключали, то спрятать это невозможно.

    В прокуратуре ответили, что надо идти снова в "Облкоммунэнерго". Ответили правильно, поскольку Актив-Энерго подключены к их сетям.

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Надо подтвердить, что такие подключения есть. Можно, например, пройти вдоль ВЛ ДНТ и посмотреть есть ли ответвления к жилым домам, которые не принадлежат ДНТ. Если такие есть, сделайте фотографии. Можно посмотреть документацию на ВЛ ДНТ, если такая есть. Там должно быть указано количество отходящих линий от ТП и сравнить с фактическим положением. Если частный сектор подключали, то спрятать это невозможно.

    В прокуратуре ответили, что надо идти снова в "Облкоммунэнерго". Ответили правильно, поскольку Актив-Энерго подключены к их сетям.
    Пройти вдоль линии не сложно. Пройдусь. Насчет документации сильно сомневаюсь.
    Позвонил в Иркутскэнерго - они же должны были сделать запрос куда-то еще. Ответили, что сделали запрос на имя председателя и в Облкоммунэнерго. Председатель этот запрос проигнорировал, а Облкоммунэнерго дали ответ, что не могут производить работы на сетях, которые им не принадлежат... И снова направили к председателю. Я понять не могу - председатель же электроэнергию не производит, как он может мощность выделить?

    В Облкоммунэнерго позвонил, там снова ответили, что ничего не знают и помочь ничем не могут. Договорились, что я сделаю заявку, а они уже разберутся и дадут ответ... Может, хоть что-то прояснится.

    Вчера началось самое интересное. Поздно вечером у части ДНТ отключилась электроэнергия. Позвонили в Иркутскэнерго, там сперва заявку приняли, но потом разобрались и отклонили ее - мол, мы вас не обслуживаем... Точно так же отказали аварийные Облкоммунэнерго и Актив-энерго. С актив-энерго еще была какая-то возможность договориться о платном выполнении данной заявки, обещали подумать. Но ничего не надумали и отказались выезжать даже за плату. При этом на трансформаторах висят замки, установленные Актив-энерго... Председатель сперва бросал трубку, потом вроде как выехал на место, но прибыл туда или нет - не знаю. В итоге группа жильцов, вооружившись ломиками и пилами, ночью с фонарями ходили на спецоперацию - вскрывали замки на трансформаторе и разбирались в неисправности. Благо, проблема оказалась устранимой - дело было в сработавшем автомате...
    Сегодня один более-менее адекватный жилец заявил, что поскольку других желающих нет, он может все же заменить действующего председателя, только сперва хочет разобраться с тем, что есть в ДНТ - цифры, долги... Председатель действительно хочет уйти и начать решать в данный момент такой серьезный вопрос просто не хочет.

    Кстати, почему-то молчат в ФАС. Установленный законом срок ответа на заявление гражданина уже просрочен, никакого ответа нет...

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Председатель этот запрос проигнорировал,
    Бездействие этого человека задолго до появления проблем - одна из причин, по которой сложилась такая ситуация.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Я понять не могу - председатель же электроэнергию не производит, как он может мощность выделить?
    Председатель -выборное должностное лицо. Он работает в интересах товарищества. Товарищество - владелец электроустановки. Он должен владеть информацией о максимальной мощности, которая выделена ДНТ, суммарной мощности КТПН, которые установлены в ДНТ и фактической величине мощности, которая потребляется ДНТ.

    Если у трансформатора ДНТ есть резерв, то выделить дополнительную мощность вам можно при условии, что

    Рваша дополнительная + Рфакт ктпн1 + Рфакт ктпн2 < Pmax днт.

    В этом случае обращаться в сетевую организацию нет никакой необходимости.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Председатель сперва бросал трубку
    Этого председателя надо заменить, иначе проблем будёт всё больше.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    дело было в сработавшем автомате...
    Дело в причине срабатывания автомата. Её никто не установил и нет никаких гарантий, что подобная ситуация не повториться. Сейчас на дворе зима и потребление возросло. вполне возможно, что была перегрузка, а это очень нехорошо.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    он может все же заменить действующего председателя, только сперва хочет разобраться с тем, что есть в ДНТ - цифры, долги...
    Правильно. Надо же понимать степень разрухи.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    почему-то молчат в ФАС
    Сделайте запрос о судьбе заявления. Его же регистрировали.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Дело в причине срабатывания автомата. Её никто не установил и нет никаких гарантий, что подобная ситуация не повториться. Сейчас на дворе зима и потребление возросло. вполне возможно, что была перегрузка, а это очень нехорошо.
    Да, перегрузка. Выяснили, что все автоматы установлены на 630А, а один почему-то на 400А. Он и сработал. Решили его заменить.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Председатель -выборное должностное лицо. Он работает в интересах товарищества. Товарищество - владелец электроустановки. Он должен владеть информацией о максимальной мощности, которая выделена ДНТ, суммарной мощности КТПН, которые установлены в ДНТ и фактической величине мощности, которая потребляется ДНТ.
    Вот сейчас будущий председатель озвучил цифры.
    Подключено к Энергосбыту 169 участков. Из них примерно 7-10 - это ИЖС. Примерно 7 не имеют договора (воруют)... Итого 176. Каждому по 15кВт - получаем требуемую мощность 2640 кВт. Выделенная на ДНТ мощность 1905 кВт. Цифры приблизительные, т.к. думаю, что не у всех 15кВт, есть и больше.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Выяснили, что все автоматы установлены на 630А
    Р = 1,73 х U x I x cos φ = 1,73 х 380 х 630 х 0,9 = 372745,8 Вт = 372,7 кВт. Умножьте эту величину на количество автоматов с номиналом 630 Ампер, добавьте сюда же и автомат на 400 Ампер.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Решили его заменить.
    Документации на сеть нет. Сколько ответвлений идёт от трансформатора? Вполне возможно, что этот автомат там установлен совсем не случайно.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Итого 176. Каждому по 15кВт
    Это неверный расчёт. Самая распространённая ошибка, когда умножают количество участков на максимальную мощность. Такой ситуации никогда в действительности не возникнет: никогда не будет так, чтобы все 176 участков одновременно потребляли бы по 15 кВт.

    Как делают такие расчёты я показывал выше. Давайте ещё раз посчитаем:

    1. Количество участков - 176
    2. Мощность на участок - 15 кВт

    Коэффициент одновременности - 0,15.

    Р = 15 х 176 х 0,15 = 396 кВт.

    396 > 372,7. Выделенная мощность 1905 кВт!!! Можно целый город построить. )

    Что-то не так в вашем королевстве.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Умножьте эту величину на количество автоматов с номиналом 630 Ампер, добавьте сюда же и автомат на 400 Ампер.
    Ну, я там не был, сколько автоматов установлено, не видел. Говорят, несколько... На каждую улицу. Плюс есть второй трансформатор.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Документации на сеть нет. Сколько ответвлений идёт от трансформатора? Вполне возможно, что этот автомат там установлен совсем не случайно.
    Автомат выбирается в зависимости от нагрузки? В данном случае от количества подключенных к нему участков?


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    396 > 372,7
    Этот момент не понял... Фактически потребляемая расчетная мощность и мощность одной ветки???


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Выделенная мощность 1905 кВт!!! Можно целый город построить. )

    Что-то не так в вашем королевстве.
    Даже не знаю, в чем тут фишка. Может, человек в цифрах запутался? Ну ладно, он не понимает, председатель тоже не специалист... Но я разговаривал с бывшим энергетиком ДНТ, который тоже подтвердил, что мощности не хватает.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Говорят, несколько... На каждую улицу.
    Всё зависит от топологии сети. У вас два трансформатора. Вся территория поделена на улицы с каким-то количеством участков. Каждая улица может получать питание от собственного луча ВЛ, либо такой луч может питать несколько улиц. Количество автоматов должно соответствовать количеству лучей.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Автомат выбирается в зависимости от нагрузки?
    Да.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    В данном случае от количества подключенных к нему участков?
    Да.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Фактически потребляемая расчетная мощность и мощность одной ветки???
    Если номинал автомата, установленного в ТП, 630 Ампер, то мощность будет равна 372,7 кВт.

    Для 176 участков, на которые выделено 15 кВт необходима мощность 396 кВт. Здесь есть недостаток мощности, однако, этот расчёт не показывает фактического состояния дел. У вас в ДНТ два трансформатора. Необходимо знать их мощность. Узнать можно - на каждом трансформаторе есть заводская табличка, где указана его номинальная полная мощность. Можно посмотреть в паспорте трансформатора, если он сохранился. Если известна мощность трансформаторов, то расчёт будет более показательным.

    Цитата Сообщение от Generator78 Посмотреть сообщение
    Может, человек в цифрах запутался?
    Возможно. А возможно, неправильно считает. 1905 кВт - это огромная мощность, которая почти в пять раз больше необходимой.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    08.08.2017
    Сообщений
    708
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сделайте запрос о судьбе заявления. Его же регистрировали.
    У обращения жены срок дачи ответа истек 30 октября. У моего второго истекает 18 ноября. Подожду недельку и сразу запрос на руководителя, за оба обращения...