Интересная версия. Однако нет никакой зависимости между договорами, которые заключили и балансовой принадлежностью сети.
С этого вопроса и надо начинать. Акты разграничения, тех. присоединения, допуска в эксплуатацию есть? Что написано в договоре на электроснабжение?
Сеть нельзя просто взять и построить. Для этого должен быть сделан проект, рассчитана смета и под эту смету должны быть выделены средства. Должно быть несколько согласований с местной администрацией (кстати, там что-нибудь может быть из документов), сетевой организацией и т.д. Нет смысла сейчас заниматься реконструкцией сети, если её владелец не установлен.
Совсем непросто.
Где там? Этот реестр должен храниться у председателя. Он за это такие деньги берёт? Реестр собственников должен был быть и раньше, поскольку такое требование было и 66-ФЗ, который утратил силу. Составляется он, повторюсь, силами председателя и членов правления.
Да. Забыл о нём.
На основании чего он вас уверяет? Есть хоть каки-то аргументы?
Этот калькулятор считает приблизительно. Кроме того, там есть указания, что расчёт стоимости делается из предположения, что присоединение осуществляется к сетям организации. Вы присоединены к сетям ДНТ. Во всяком случае это будет так, пока не определите кто же является собственником сети ДНТ.
Зависит, безусловно. Это учитывается в расчёте. Можно посчитать с учётом коэффициентов сезонности и суточных графиков нагрузки, можно упростить задачу и в расчётах применить коэффициенты одновременности и коэффициенты дневного и вечернего максимумов.
Во всех случаях интересны наибольшие значения мощности для правильного выбора трансформатора и прочих параметров сети. Если сделать такой расчёт, то можно увидеть реальную картину потребления и наличие запаса или дефицита мощности.
Конечно. Однако надо понимать, что зимой на дачах живут далеко не все.
Вполне возможно.
Нет, в этом случае дополнительный трансформатор не нужен.
Пока, судя по всему, справляются.
Предложите председателю провести ревизию сети. Посчитать количество линий ВЛ, посчитать количество участков, которые к ним подключены, проверить сечение проводов, проверить номиналы и количество автоматов в ТР (восстановить схему надо), выяснить мощность трансформаторов и т.д. Сделать план размещения ВЛ на местности, промерить расстояния и т.д. По этим данным моно заново рассчитать сеть и тогда уже будет совершенно понятно чего и где не хватает или, наоборот, есть излишки. На основании полученных результатов гораздо легче принимать соответствующие решения.
Судя по всему, где-то ниже юго-восточной границы ДНТ идёт ВЛ, но у неё номинал не меньше 220 кВ, кажется. Это не то.Можете на кадастровом плане указать примерное место, где проходит ВЛ 10 кВ и установлены трансформаторы?





Можете на кадастровом плане указать примерное место, где проходит ВЛ 10 кВ и установлены трансформаторы?