Абсолютно. Их интересует только одно - не должна быть превышена максимальная мощность.
Это силовой автомат с регулируемыми уставками по току и времени. Стоит прилично. Стоимость работ - с потолка или по каким-то своим соображениям. Это же коммерческая цена, которую часто не могут обосновать.
Возможно.
Прежде чем писать жалобы, неплохо бы разобраться в причинах плохого качества электроэнергии. Согласно закону сетевая организация обязана обеспечить поставку электроэнергии надлежащего качества согласно требованиям ГОСТ 32144-2013. Доставка электроэнергии осуществляется в точке поставки. Что происходит с электроэнергией после точки поставки - забота потребителя. В стандарте, кстати так и написано:
Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.
...
Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей электрической энергии, должны соответствовать нормам КЭ, установленным настоящим стандартом.
Если участки подключены как попало, то вполне возможно, что существует несимметрия по токам. На перегруженных участках ВЛ во время пиковых нагрузок однозначно будет падение напряжения. И т.д. и т.п. Состояние трансформаторов, некачественные контактные соединения, износ проводов, несоответствие сечений токам нагрузки усугубляют ситуацию.
Электроснабжение членов ДНТ, которые имеют прямые договоры электроснабжения осуществляется через сети ДНТ, не только через сети ЭСО.
Верно, если вы присоединены непосредственно к сетям ЭСО.
На кадастровой карте эти участки отмечены как территория лесхоза, кажется. Не суть.
Тогда возможны и перегрузки.
Заявку подаёт председатель, да. Справка о количестве участков - не проблема. Сведения о собственниках должны содержаться в реестре (217-ФЗ, ст. 15). В статье 15 нет указаний, что паспортные данные для этого реестра необходимы. Требование сетевой организации о предоставлении паспортных данных возможно только в случае если заявитель - физическое лицо. В случае ДНТ в качестве заявителя выступает ДНТ. Если речь идёт о лицах, которые ведут хозяйство на территории ДНТ и не являются членами ДНТ, то их паспортные данные есть в договоре. Тоже самое для тех, кто перешёл на прямые договоры электроснабжения, но одновременно являются членами ДНТ.
Проверка вышестоящими инстанциями позабавила. Это кто же? Региональное министерство энергетики?А им там больше нечем заняться?
Заявка от лица ДНТ подаётся в случае увеличения мощности для ДНТ, а не члена ДНТ. Если максимальная мощность в результате увеличения мощности для одного или группы членов ДНТ не превышает максимальную мощность, которая выделена, то и заявок не нужно. Достаточно, чтобы соответствующее соглашение было согласовано с председателем и, возможно, утверждено общим собранием.
Итого 182 участка. Информации о том кто и когда подключил участки ИЖС, конечно, нет.
Тем не менее, в графе "Максимальная мощность" указано, что сторонние потребители есть. Этого прокуратура тоже не нашла?
Максимальная мощность - это мощность, которая выделена ДНТ.
Присоединённая (установленная) мощность - это мощность всех энергоприёмников ДНТ: участки + технологическое оборудование. К технологическому относят оборудование, которое является общей собственностью - насосы станций, автоматические ворота, освещение, сторожка и т.д. Как считали - неизвестно.
Если вы посчитаете мощность всех энергопринимающих устройств, которые есть в вашем доме, то увидите, что сумма мощностей будет выше, чем выделенная (максимальная) мощность в 15 кВт. Однако всё работает, потому что невозможно одновременно включить в сеть все электроприборы и запустить их на полную мощность. Вы используете электроприборы в разных режимах, в разное время и в разном количестве.
Точно также происходит в ДНТ. Невозможен случай, когда все 172 участка будут одновременно потреблять по 15 кВт.
Считаем:
1. Количество участков ДНТ без сторонних потребителей - 172
2. Максимальная мощность на ДНТ - 850 кВт
3. Максимальная мощность на участок - 15 кВт
4. Коэффициент одновременности - 0,15
Р = 0,15 х 172 х 15 = 387 кВт. Потребность 387 кВт, выделено 850 кВт. Откуда взялся дефицит мощности? Больше половины мощности в резерве. ТП две. Автоматы на вводе номиналом 630 Ампер. В сумме это и даёт искомые 850 кВт (немного меньше - 828 кВт).
Поясню, как делается такой расчёт. В нормативной документации нет никаких указаний по расчёту совокупной нагрузки для группы частных жилых, садовых домов. В СП 256.1325800.2016 существуют расчётные данные для квартир повышенной комфортности. Это квартиры, которые рассчитывают не по удельной мощности, а по заявленной мощности. Следовательно, отдельный жилой дом, садовый дом, коттедж можно отнести к данной категории (есть термин "одноквартирный дом"). Согласно разделу 7.1 СП 256 расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир повышенной комфортности определяется по формуле
Рр = Ко х n x Рд = 0,15 х 172 х 15 = 387 кВт, где Рр - расчётная мощность, Рд - мощность, выделенная на дом (участок), n - количество домов (участков), Ко - коэффициент одновременности.
Коэффициент одновременности рассчитывается по данным таблицы 7.3. Количество участков (172) попадает в интервал между 100 и 200. Результат для 172 участков получается линейной интерполяцией - 0,1456, округляя получим 0,15.
Сократили вдвое. Такие вещи должны быть обоснованы и документированы, чтобы потом не возникало вопросов. Это же не делается по произволу кого-то, а если делается, то есть законное право спросить - на каком основании.






Ответить с цитированием


