Конечно, нет. В статье 236 ГК РФ об этом указано вполне определённо.
В администрации должен быть генплан. Возможно, у них есть и сведения о собственниках воздушных линий.
Не дадут. Такие сведения должен собирать председатель в случаях, когда это необходимо, как уполномоченное общим собранием лицо. Заявку со всеми списками тоже подаёт он.
Ну, да. Одна цифра меньше другой, значит, мощности не хватает.Надо сказать, что величина 1260 кВт довольно странная. Что она показывает? Присоединено 172 участка. 1260/172 = 7,3 кВт. Ничего подобного в действительности нет. Считая в лоб получите ерунду.
Запрос должен сделать председатель. В запросе должен быть не вопрос о мощности, а просьба или требование актуализировать данные по электроустановке. Можно вместе с запросом направить в ЭСО копии документов, где указаны разные величины максимальной мощности: в одном было 1960 кВт, в другом 850 кВт. Пусть дадут разъяснение о текущем состоянии дел.
Для грубого подсчёта годится.
Даже в этом случае максимум не будет достигнут. Разве что в Новый год.
Давайте ещё раз посчитаем. Исходные данные будут такими:
1. Трансформатор - 2 шт.
2. Количество участков - 172
3. Количество отходящих участков ВЛ от каждого трансформатора - 2
4. Количество участков, присоединённых к каждому участку ВЛ - 172/4 = 43
5. Мощность, выделенная на земельный участок - 15 кВт
6. Мощность осветительных приборов, подключенных к каждому участку ВЛ - 15 кВт
7. Все жилые дома в ДНТ оснащены электрическими плитами и водонагревателями (электрокотлами)
Считаем по СП 256. Коэффициент одновременности для 43 однотипных энергоприёмников (все дома имеют одинаковый характер нагрузки) - 0,2.
Мощность по одной линии ВЛ: P = 0,2 x 15 x 43 = 129 кВт. Общая мощность с учётом вечернего освещения 129 + 15 = 144 кВт.
Считаем ток аппарата защиты: I = 144000 Вт/1,73/380/0,95 = 230,6 Ампер. В ДНТ срабатывает автомат на 400 Ампер, значит та часть линии, где установлен автомат перегружена.
Мощность двух линий ВЛ одного трансформатора Робщ = 288 кВт.
Коэффициент мощности - 0,95.
Полная мощность S = P/cos φ = 288/0,95 = 303,15 кВА.
Трансформатор выбирается по условию Sтр > Pобщ. Ставим трансформатор на 400 кВА.
Ток на шинах трансформатора будет равен I = 288000 Вт /1,73/380/0,95 = 461,14 Ампер. В ТП ДНТ, в данный момент, на вводе стоят автоматы с номиналом 630 Ампер
По второму трансформатору картина совершенно такая же.
Имеем следующее: мощность потребления ДНТ 303,15 кВА х 2 = 606,3 кВА. Выделено 850 кВА. Нет дефицита мощности.
Следует учесть, что расчёт сделан с предположением, что нагрузка распределена равномерно, топология сети - радиальная разомкнутая (четыре одинаковых линии)
_________________________________
Считаем то же самое, но с учётом справочных данных по системам электроснабжения в сельской местности. Разница будет только в коэффициенте одновременности, который будет равен 0,24 (получается интерполяцией).
Одна линия: Р = 0,24 x 15 x 43 = 154,8 кВт. С учётом вечернего освещения Р = 154,8 + 15 = 169,8 кВт. Робщ = 2 х 169,8 = 339,6 кВт. Полная мощность 357,4 кВА. Устанавливаем трансформатор на 400 кВА.
В этом случае получим мощность потребления ДНТ 357,4 х 2 = 714,8 кВА. 714,8 < 850. И в этом случае мощности хватает.
Разумеется, в реальности картина с количеством линий и подключенными к ним участками иная. Вполне вероятно, что отдельные участки сети перегружены, однако это свидетельствует не о недостатке мощности, а о неправильном распределении электроэнергии внутри ДНТ.
Нет. Максимальная мощность для ДНТ не увеличится. Распределение резерва мощности - дело внутреннее. Вам надо добавить 15 кВт к уже существующим. Допустим, рассчитали, что на один трансформатор приходится 339,6 кВт. 339,6 + 15 = 353,6 кВт. Мощность трансформатора 400 кВА. Нет проблем, ставите на вводе трёхполюсный автомат на 50 Ампер весто 25.![]()
На самом деле, проблема может быть в фактическом положении дел: в нагруженности линии и сечении магистральных проводов.
Такая перспектива неизбежна для него неизбежна.
Понял. Можно будет поиграться с линиями.
Правильно сделали.
Хорошая новость. Деятелям могут вставить очень качественный пистон в одно место. Возбуждение административного дела, кстати, хороший аргумент в арбитраже. Если ФАС за них взялась, возбудив дело, значит нарушения нашли. Иначе дела не было бы.
Должно проясниться. Ваше ДНТ сейчас в неопределённом состоянии, а исправлять много чего придётся.





Надо сказать, что величина 1260 кВт довольно странная. Что она показывает? Присоединено 172 участка. 1260/172 = 7,3 кВт. Ничего подобного в действительности нет. Считая в лоб получите ерунду.
Ответить с цитированием
